Merhabalar hocam. Bazı projelerde su basmanın üstünde eğimli olarak azalan toprak seviyeleri görüyoruz yükseklikleri 1 metre – 1.5 metre kadar olan, giderek azalan, cephede kısmi olarak bulunan bu toprağı tuğla duvar ile taşıyabilir miyiz ? Yönetmelikte tuğla duvarın taşıyacağı maksimum toprak yüksekliği veya toprak itkisi için hesap var mıdır? Bu toprağı su basman perdesi ile tutuğumuz zaman perdeyi kat boyunca devam ettirmediğimizden dolayı kısa kolon etkisine yol açıyor bu da daha sağlıksız bir durum. Böyle durumlarda uygulanabilecek en uygun yöntem hangisidir?
Merhaba,
Duvarlada belli yukseklige kadar toprak itkisini karsilayabilirsiniz. Burada duvar malzemesi/harc önem arzeder. Yaklaşık 1,5 metre yukseklige kadar iyi duvar isciligi ve tugla ile(yigma tugla) bu itki karsilanir. Eger bodrum katiniz tamami perde ile cevirme imkaniz var ise cevirmenizde fayda var, topragin ne kadar oldugu onemli degil. Ancak bazi durumlarda giris vb nedenlerle perdeleri kat yuksekligince yapamayabilirsiniz, belli yukseklikte yapabilirsiniz. Bunu yapmak icin asagidaki 2 yoldan birini tercih edebilirsiniz.
1…Perdelerin donatilarini kolonlarin icine uzatip kolon etkili boyunu perde uzerinden dosemeye kadar kabul edip kolonu kisa sekilde kesme kuvvetine gore boyutlandirirsiniz. Yani kolon boyunu 4 metre degilde perde uzerinden itibaren 2 metre kabul edip V=(Must+Malt)/ L ye vore etriyelendirirsiniz. Burada L kolon serbest boyu, yani perdenin uzerinden dosemeye/kirise kadar olan boy.
2… Bu perdelerin yatay fonatilarini kolonlarin icine uzatmazssiniz, adete konsol perde gibi calisir ve kolonlarin deplasmanini engellemez. Bu perdelerdeki toprak itkisinide konsol bir istinat duvarina gelen yuk gibi hesaplayabilirsiniz. Bu durumda kisa kolonla ilgili herhangi bir tereddut olusmaz ve kolon boyu ne ise etriyelendirmede ona gore yapilir.