    Gönderen gurkanaydın açık 15 Ağustos 2022, 07:17

    Merhabalar hocam. Bazı projelerde su basmanın üstünde eğimli olarak azalan  toprak seviyeleri görüyoruz yükseklikleri 1 metre – 1.5 metre kadar olan, giderek azalan, cephede kısmi olarak bulunan bu toprağı tuğla duvar ile taşıyabilir miyiz ? Yönetmelikte tuğla duvarın taşıyacağı maksimum toprak yüksekliği veya toprak itkisi için hesap var mıdır? Bu toprağı su basman perdesi ile tutuğumuz zaman perdeyi kat boyunca devam ettirmediğimizden dolayı kısa kolon etkisine yol açıyor bu da daha sağlıksız bir durum. Böyle durumlarda uygulanabilecek en uygun yöntem hangisidir?

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 4 yıl, 2 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    15 Ağustos 2022, 07:52

    Merhabalar hocam. Bazı projelerde su basmanın üstünde eğimli olarak azalan  toprak seviyeleri görüyoruz yükseklikleri 1 metre – 1.5 metre kadar olan, giderek azalan, cephede kısmi olarak bulunan bu toprağı tuğla duvar ile taşıyabilir miyiz ? Yönetmelikte tuğla duvarın taşıyacağı maksimum toprak yüksekliği veya toprak itkisi için hesap var mıdır? Bu toprağı su basman perdesi ile tutuğumuz zaman perdeyi kat boyunca devam ettirmediğimizden dolayı kısa kolon etkisine yol açıyor bu da daha sağlıksız bir durum. Böyle durumlarda uygulanabilecek en uygun yöntem hangisidir?

    Merhaba,

    Duvarlada belli yukseklige kadar toprak itkisini karsilayabilirsiniz. Burada duvar malzemesi/harc önem arzeder. Yaklaşık 1,5 metre  yukseklige kadar iyi duvar isciligi ve tugla ile(yigma tugla) bu itki karsilanir. Eger bodrum katiniz tamami perde ile cevirme imkaniz var  ise cevirmenizde fayda var, topragin ne kadar  oldugu onemli degil. Ancak bazi durumlarda  giris vb nedenlerle perdeleri kat yuksekligince yapamayabilirsiniz, belli yukseklikte yapabilirsiniz. Bunu yapmak icin asagidaki 2 yoldan birini tercih edebilirsiniz.

    1…Perdelerin donatilarini kolonlarin icine  uzatip  kolon etkili boyunu perde uzerinden dosemeye kadar  kabul edip  kolonu kisa  sekilde  kesme kuvvetine gore boyutlandirirsiniz. Yani kolon boyunu 4 metre degilde perde uzerinden itibaren 2 metre  kabul edip  V=(Must+Malt)/ L  ye vore  etriyelendirirsiniz. Burada  L kolon serbest boyu, yani perdenin uzerinden dosemeye/kirise kadar olan boy.

    2…  Bu perdelerin yatay fonatilarini  kolonlarin icine uzatmazssiniz, adete konsol perde  gibi calisir ve  kolonlarin deplasmanini engellemez. Bu perdelerdeki toprak itkisinide konsol bir istinat duvarina gelen yuk  gibi hesaplayabilirsiniz.  Bu durumda kisa kolonla ilgili herhangi bir tereddut olusmaz ve  kolon boyu  ne ise  etriyelendirmede  ona  gore  yapilir.

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.