Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › TOPRAK YÜKLERİ
TOPRAK YÜKLERİ
Gönderen sacikyunus açık 6 Şubat 2020, 15:05MERHABA hocam
bodrum perdelerine toprak yüklerini YATAY ETKİSİNİ yeni yönetmeliğe göre nasıl HESAPLAMAMIZ GEREKİYOR.Ahmet Çelikollu yanıtladı 5 yıl, 2 ay önce 1 Üye · 5 Yanıtlar- 5 Yanıtlar
MERHABA hocam
bodrum perdelerine toprak yüklerini YATAY ETKİSİNİ yeni yönetmeliğe göre nasıl HESAPLAMAMIZ GEREKİYOR.Merhaba,
Bodrum perdelerine etkiteceginiz statik ve dinamik kuvvetler bu yonetmelikte baditlestirildi. Perdenin altindan ustune kadar toprak itkisini DUZGUN YAYILI YUK okarak vereceksiniz. Statiki yuku zemine gore tablo 16.6 ya gore hesaplayacaksiniz(duzgun yayili yuk) ve yine ayni duvara deprem yukunu de(ek basinc) dP= 0.4 x SDS x (gama) x H (denklem 16.18) vereceksiniz Buda duzgun yayili. Statik ve deprem kuvvetlerini toplayip toplam yatay kuvveti bulacaksiniz

sacikyunus
Misafir10 Şubat 2020, 06:24hocam 3 bodrumum var burda bu formüldeki H değerini 3 bodrum toplam yüksekliğini alıp statik ve dinamik yükleri bulup topladıktan sonra 3 bodrum perdesinin toplam yüzey alanına bölüp mü etkiteceğim. 3.bodrum ve 1 bodrum yüzey alanlarına etki edecek yatay kuvvet aynı mı alacak
hocam 3 bodrumum var burda bu formüldeki H değerini 3 bodrum toplam yüksekliğini alıp statik ve dinamik yükleri bulup topladıktan sonra 3 bodrum perdesinin toplam yüzey alanına bölüp mü etkiteceğim. 3.bodrum ve 1 bodrum yüzey alanlarına etki edecek yatay kuvvet aynı mı alacak
3 bodrum varsa ,3 bodrum yuksekligini alacaksiniz. Bu kuvvetler DUZGUN YAYILI YUK. . Tekil degil. DUZGUN YAYILI..

Mustafa1620
Misafir1 Eylül 2021, 16:49Hocam merhaba, ben bu konuda şöyle düşünüyorum çünkü yönetmelik net değil biraz yorum yapmamıza neden oluyor. Şöyleki tüm perde boyunca ibaresi var doğru ama 3 tanede diyafram var. Bana göre en üst perde için (her bir kat 3 mt varsayaım) 3 mt ye göre bulacağımız statik/dinamik yükleri, orta perde için 6 mt ye göre ve en alt perdeye 9 mt için bulacağımız yükleri etki ettirmek lazım. Yanlış mı yorumluyorum?
Hocam merhaba, ben bu konuda şöyle düşünüyorum çünkü yönetmelik net değil biraz yorum yapmamıza neden oluyor. Şöyleki tüm perde boyunca ibaresi var doğru ama 3 tanede diyafram var. Bana göre en üst perde için (her bir kat 3 mt varsayaım) 3 mt ye göre bulacağımız statik/dinamik yükleri, orta perde için 6 mt ye göre ve en alt perdeye 9 mt için bulacağımız yükleri etki ettirmek lazım. Yanlış mı yorumluyorum?
Mrb,
Bir istinat duvarina, dolgu tarafindan ne tur bir kuvvet etkiyorsa,bodrum perdelerinde de durum auni.
‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.