Keyifli Forumlar

Sorular sorun, Cevapları bulun ve Türkiye'nin dört bir yanındaki topluluğumuzla bağlantı kurun.

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    10 Şubat 2020, 06:19

    MERHABA hocam
    bodrum perdelerine toprak yüklerini YATAY ETKİSİNİ yeni yönetmeliğe göre nasıl HESAPLAMAMIZ GEREKİYOR.

    Merhaba,

    Bodrum perdelerine etkiteceginiz statik ve dinamik kuvvetler bu yonetmelikte  baditlestirildi. Perdenin altindan ustune kadar toprak itkisini  DUZGUN YAYILI YUK okarak vereceksiniz. Statiki  yuku  zemine gore tablo 16.6 ya gore hesaplayacaksiniz(duzgun yayili yuk) ve yine ayni duvara deprem yukunu de(ek basinc) dP= 0.4 x SDS x (gama) x H  (denklem 16.18) vereceksiniz Buda  duzgun yayili.  Statik ve deprem kuvvetlerini toplayip toplam yatay kuvveti bulacaksiniz

  • sacikyunus

    Misafir
    10 Şubat 2020, 06:24

    hocam 3 bodrumum var burda bu formüldeki H değerini 3 bodrum toplam yüksekliğini alıp statik ve dinamik yükleri bulup topladıktan sonra 3 bodrum perdesinin toplam yüzey alanına bölüp mü etkiteceğim. 3.bodrum ve 1 bodrum yüzey alanlarına etki edecek yatay kuvvet aynı mı alacak

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    10 Şubat 2020, 06:40

    hocam 3 bodrumum var burda bu formüldeki H değerini 3 bodrum toplam yüksekliğini alıp statik ve dinamik yükleri bulup topladıktan sonra 3 bodrum perdesinin toplam yüzey alanına bölüp mü etkiteceğim. 3.bodrum ve 1 bodrum yüzey alanlarına etki edecek yatay kuvvet aynı mı alacak

    3 bodrum varsa ,3 bodrum yuksekligini alacaksiniz. Bu kuvvetler  DUZGUN YAYILI  YUK.  . Tekil  degil.  DUZGUN YAYILI..

  • Mustafa1620

    Misafir
    1 Eylül 2021, 16:49

    Hocam merhaba, ben bu konuda şöyle düşünüyorum çünkü yönetmelik net değil biraz yorum yapmamıza neden oluyor. Şöyleki tüm perde boyunca ibaresi var doğru ama 3 tanede diyafram var. Bana göre en üst perde için (her bir kat 3 mt varsayaım) 3 mt ye göre bulacağımız statik/dinamik yükleri, orta perde için 6 mt ye göre ve en alt perdeye 9 mt için bulacağımız yükleri etki ettirmek lazım. Yanlış mı yorumluyorum?

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    2 Eylül 2021, 08:48

    Hocam merhaba, ben bu konuda şöyle düşünüyorum çünkü yönetmelik net değil biraz yorum yapmamıza neden oluyor. Şöyleki tüm perde boyunca ibaresi var doğru ama 3 tanede diyafram var. Bana göre en üst perde için (her bir kat 3 mt varsayaım) 3 mt ye göre bulacağımız statik/dinamik yükleri, orta perde için 6 mt ye göre ve en alt perdeye 9 mt için bulacağımız yükleri etki ettirmek lazım. Yanlış mı yorumluyorum?

    Mrb,

    Bir istinat duvarina, dolgu tarafindan ne tur bir kuvvet  etkiyorsa,bodrum perdelerinde de  durum auni.

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi