Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Tuğla Duvar Yatay ve Dikey Hatıl Devamlılığı

  • Tuğla Duvar Yatay ve Dikey Hatıl Devamlılığı

    Gönderen Kudret Bey açık 11 Ekim 2022, 11:22

    Ahmet Bey merhabalar,
    Tuğla duvar projelerinde 4 m’de bir düşey hatıl uygulama zorunluluğu olduğu bilinmekte. Fakat 4 m’den uzun duvarlarda dikey olarak bu duvarı kesen duvar mevcut ise bu kural aranmaz diyerek hatıl uygulaması yapılmasına gerek olmadığı kanısındayım. Eklediğim görselde duvar kesişim yerlerinde düşey hatıl uygulaması bu doğrultuda yapılmış. Ve Kapı üstü seviyesinde de tüm duvar üstlerinde yatay hatıl devam etmekte.

    Dikey kesişen duvarlar göz önünde bulundurulduğu taktirde 4 m kuralı aranır mı ve bunla alakalı teknik bir açıklama veya şartnamelerde buna yünelik bir detay var mıdır? Görüşlerinizi bilmek isterim.

    Teşekkürler

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 4 yıl önce 1 Üye · 4 Yanıtlar
  • 4 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    11 Ekim 2022, 18:35

    Ahmet Bey merhabalar,
    Tuğla duvar projelerinde 4 m’de bir düşey hatıl uygulama zorunluluğu olduğu bilinmekte. Fakat 4 m’den uzun duvarlarda dikey olarak bu duvarı kesen duvar mevcut ise bu kural aranmaz diyerek hatıl uygulaması yapılmasına gerek olmadığı kanısındayım. Eklediğim görselde duvar kesişim yerlerinde düşey hatıl uygulaması bu doğrultuda yapılmış. Ve Kapı üstü seviyesinde de tüm duvar üstlerinde yatay hatıl devam etmekte.

    Dikey kesişen duvarlar göz önünde bulundurulduğu taktirde 4 m kuralı aranır mı ve bunla alakalı teknik bir açıklama veya şartnamelerde buna yünelik bir detay var mıdır? Görüşlerinizi bilmek isterim.

    Teşekkürler

    Bahsettiginiz her 4 metrede dusey hatil durumu MESNETLENMEMIS DUVARLAR icin gecerli. Sizin krnek verfiginiz gibi diger yondeki bir duvar ile birlesiyorsa bu MESNETLENMIS  DUVAR DEMEKTIR HATIL GEREKMEZ. Bu ddurum  acikca tdby2018 de yigma  bolumunde  belirtilmekte.

  • Kudret Bey

    Misafir
    12 Ekim 2022, 06:52

    Bahsettiginiz her 4 metrede dusey hatil durumu MESNETLENMEMIS DUVARLAR icin gecerli. Sizin krnek verfiginiz gibi diger yondeki bir duvar ile birlesiyorsa bu MESNETLENMIS  DUVAR DEMEKTIR HATIL GEREKMEZ. Bu ddurum  acikca tdby2018 de yigma  bolumunde  belirtilmekte.

    Teşekkürler çok yararlı bilgiler. Bu arada konuyu takip edenler için TDBY2018 bölüm 11’de bahsi geçmektedir.

  • gunay.17

    Misafir
    14 Ekim 2022, 12:50

    Hocam düşey hatıl kullandığımızda yapı kuşatılmış yığma yapı olarak sınıflandırılıyor. Madde 1.5.5′ e göre düşey hatıl teşkili yapılması gerekmez mi?
    “İki taşıyıcı duvarın birleştiği noktalara (eğer en yakın düşey hatıl 1.5m’den daha uzakta ise),
    Alanı 1.5 m2 den büyük duvar boşluklarının her iki yanına,
    Serbest duvar kenarlarına
    Her 4 m duvar uzunluğunda bir hatıllar arası mesafe 4 metreyi geçmeyecek şekilde “
    Kapıların boşluk alanı 1.5 m2 yi geçiyor mesela hocam her iki yanında düşey hatıl kullanmak gerekmez mi?

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    14 Ekim 2022, 13:10

    Hocam düşey hatıl kullandığımızda yapı kuşatılmış yığma yapı olarak sınıflandırılıyor. Madde 1.5.5′ e göre düşey hatıl teşkili yapılması gerekmez mi?
    “İki taşıyıcı duvarın birleştiği noktalara (eğer en yakın düşey hatıl 1.5m’den daha uzakta ise),
    Alanı 1.5 m2 den büyük duvar boşluklarının her iki yanına,
    Serbest duvar kenarlarına
    Her 4 m duvar uzunluğunda bir hatıllar arası mesafe 4 metreyi geçmeyecek şekilde “
    Kapıların boşluk alanı 1.5 m2 yi geçiyor mesela hocam her iki yanında düşey hatıl kullanmak gerekmez mi?

    Evet  1.5 metrekareden buyuk kapi boslugu varsa  boslugun sagina ve soluna  dusey hatil atmalisiniz.

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi