    Gönderen rcp52 açık 29 Mart 2020, 17:01

    Hocam s.a

    yönetmeliğinin 15.2.4.3 maddesinde her kattan en az 3 adet karot numunesi alınması gerektiği yazıyor.

    Soru 1- 5 katlı bir bina 5*3=15 adet karot numunesi alınıyor paket programına 15 numunenin en düşüğü mü girilecek yoksa 15 adet karot >3 adet karot olduğundan alınan toplam karot numunenin 13791 e göre standart sapmasını hesap ederek düzeltilmiş karot numune sonucunu bu paket programına girilecek.

    Soru 2 Aslında soru 1 içindeki aynı madde (15.2.4.3)  “Örnek sayısı üçten fazla ise” cümlesi burada her kattan 3 den fazla numune alınması durumunu mu bahsediyor yoksa mevcut binadan alınan toplamkarot  sayıdan mı bahsediyor??

    Şimdiden Teşekkur ederim kolaylıklar dilerim….

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 6 yıl, 7 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    30 Mart 2020, 05:47

    Hocam s.a

    yönetmeliğinin 15.2.4.3 maddesinde her kattan en az 3 adet karot numunesi alınması gerektiği yazıyor.

    Soru 1- 5 katlı bir bina 5*3=15 adet karot numunesi alınıyor paket programına 15 numunenin en düşüğü mü girilecek yoksa 15 adet karot >3 adet karot olduğundan alınan toplam karot numunenin 13791 e göre standart sapmasını hesap ederek düzeltilmiş karot numune sonucunu bu paket programına girilecek.

    Soru 2 Aslında soru 1 içindeki aynı madde (15.2.4.3)  “Örnek sayısı üçten fazla ise” cümlesi burada her kattan 3 den fazla numune alınması durumunu mu bahsediyor yoksa mevcut binadan alınan toplamkarot  sayıdan mı bahsediyor??

    Şimdiden Teşekkur ederim kolaylıklar dilerim….

    A.s.

    Sorularinizin cevaplari şu şekilde.

    1…Yapinizi kat kat degerlendireceksiniz. Yani yapinizin tamami icin TEK beton basinc dayanimi GIRMEYECEKSINIZ.  Her kat icin beton badinc dayanimini hesaplayip her jat icin AYRI AYRI BETON KALITESI GIRECEKSINIZ. Yazdiginiza gore her kattan 3’er adet karot almissiniz. Her katta aldiginiz bu 3 karottan degeri EN DÜŞÜK CIKAN KAROTU, O JAT ICIN BETON DAYANIMI KABUL EDECEKSINIZ. Yani  5 kat icin 5 ayri beton dayaniminiz olmali. O kattaki kolon/kiris/doseme/perdelere o katin karot sonucunu gireceksiniz.

    2…Her kat icin beton dayanimini ayri ayri girmeniz gerektiginden, kattaki karot sayisinin 3 den buyuk olmasindan yada 3 olmasindan bahsediliyor. Binanin tamami ile ilgili bir konu yok.