Keyifli Forumlar

Sorular sorun, Cevapları bulun ve Türkiye'nin dört bir yanındaki topluluğumuzla bağlantı kurun.

Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Uygulamada projeden farklı donatı çapını artırmak

  • Uygulamada projeden farklı donatı çapını artırmak

    Gönderen Aslan açık 1 Kasım 2023, 01:56

    Merhaba hocam
    Projede 250/30 Luk perdede kolon başlıklarında düşey donatılar 12 adet 16 lik orta donatıları ise 10 adet14 Luk donatı olarak projede verilmiş ama uygulamada şu şekilde değişiklik yapılmış sadece orta donatı 10 adet 14 Luk iken 14 lugun çapı 16 olarak değiştiriliyor sayı ayni çap artırılıyor hocam ,
    bu perde gibi 5 adet perdemiz mevcut  bu dediğim durumun aynısı 5’inde de uygulanmış bu şekilde yapılması sağlıklı olur mu hocam ?
    Bunun cevabını ilk olarak öğrenmek isterim.

    Şuanda temel demiri bağlı beton dokulmemis temeldeki filiz bu şekilde kalsa betonu dökülse perde bağlanırken projedeki gibi değişirse doğru sağlıklı olur mu hocam ?

    Sonra bu şekilde olursa cevabını öğrenmek isterim hocam.

    Ve son olarak hocam bu durumu kolona görede değerlendirirsiniz sevinirim

    Biraz acil cevaplandirirsaniz sevinirim hocam.

    Şimdiden teşekkür ediyor ve saygılarımı iletiyorum

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    1 Kasım 2023, 05:27

    Merhaba hocam
    Projede 250/30 Luk perdede kolon başlıklarında düşey donatılar 12 adet 16 lik orta donatıları ise 10 adet14 Luk donatı olarak projede verilmiş ama uygulamada şu şekilde değişiklik yapılmış sadece orta donatı 10 adet 14 Luk iken 14 lugun çapı 16 olarak değiştiriliyor sayı ayni çap artırılıyor hocam ,
    bu perde gibi 5 adet perdemiz mevcut  bu dediğim durumun aynısı 5’inde de uygulanmış bu şekilde yapılması sağlıklı olur mu hocam ?
    Bunun cevabını ilk olarak öğrenmek isterim.

    Şuanda temel demiri bağlı beton dokulmemis temeldeki filiz bu şekilde kalsa betonu dökülse perde bağlanırken projedeki gibi değişirse doğru sağlıklı olur mu hocam ?

    Sonra bu şekilde olursa cevabını öğrenmek isterim hocam.

    Ve son olarak hocam bu durumu kolona görede değerlendirirsiniz sevinirim

    Biraz acil cevaplandirirsaniz sevinirim hocam.

    Şimdiden teşekkür ediyor ve saygılarımı iletiyorum

    Merhaba

    Biliyorsunuz yuksek sunek perdelerin tasarimina  esas kesme kuvvetini hesaplarken(yatay  donati hesabi) ilgili perdenin Moment kapasitesini hesaptan gelen momente bolup dinamik buyutme katsayidi beta ile  carpiyorsunuz.  Yani

    Vperde=(beta)×(Mp/Md)×Vd

    Dikkat ederseniz PERDENIN  MOMENT KAPASITESINE  GORE  KESME hesabi yapiyorsunuz. Moment kapasitesini de  perde  dusey donstilari  belirliyor. Santimetrekare  olarak  perde  dusey donatilarini  bilincsiz artirirsaniz perdeniz kesme anlaminda yetersiz kalir(ister cap artirin ister adet sonucta santimetrekare  artar). Siz hesapsiz perde dusey donatisi artirdiginiz da  yatay donatiniz  yetersiz kalacaktir.  Bu baglamda  perde dusey donatilari  ayni kolonlarda oldugu  gibi  kesinlikle  santimetrekare olarak  alani artirilmaz. Prensip olarak  DONATI TAHVILI YAPILMAZ, ARTIRILMAZ, CAP BUYUTULMEZ  PROJEDE NE ISE
    O KULLANILIR,  SANTIYEDE O CAP DONATI YOKSA SIPARIS VERILIR GELINCE KULLANILIR…ARTIRABILECEGINIIZ TEK FONATI EYTIYEDIR. ETRIYEYI HESAPSIZ KITAPSIZ ARTIRABILIRSINIZ. Proje ne ise uygulanir. Artirmak dogru bir yaklasim degildir. filizler daha buyuk  cap kullanilmissa perdelerde yeni donatilari projeye uygun atmaniz yeterlidir.

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi