    Gönderen Statik00 açık 19 Eylül 2024, 15:04

    Hocam yapım 65 metre uzunluğunda 10 katli ve geometrisi dikdörtgen şeklinde çok düzgün çıkma hiç yok  tek parça yapmak istiyorum sıcaklık farkını etki ettirip tek parça çözmem problem olur mu sizce

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 1 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    19 Eylül 2024, 15:42

    Hocam yapım 65 metre uzunluğunda 10 katli ve geometrisi dikdörtgen şeklinde çok düzgün çıkma hiç yok  tek parça yapmak istiyorum sıcaklık farkını etki ettirip tek parça çözmem problem olur mu sizce

    Merhaba,

    Ideal olan çözüm,  BINA UZUNLUGUNDAN BAGIMSIZ OLARAK YAPILARIN TEK PARÇA ÇÖZÜLMESIDIR.  Boylece taşiyici sistemin yedekleme kapasitesi artar, hiperstatiklik derecesi büyür ve depremin  binayi yıkması çok zorlaşır. Bu ve bunun gibi projelerde, 65 metre, 70 metre, düzgün binalarin  dilatasyonsuz çözülmesi uygundur/gereklidir.  Ayrica  binaların tum dış cephelerindede  zaten ısı yalıtiminin  zorunlu olması  durumu da  ısıl etkilerin sistemde fazla etkili olmamasi sonucunu doğurur. Bu tip binalarda yalitımin hemen yapilmasi da cok iyi olur.  Tek parca çözmeniz problem olmaz tam tersi uygun bir çozümdur  tek parça çözünüz…