    Gönderen insmühcahit açık 8 Şubat 2023, 15:41

    Hocam merhabalar kolay gelsin.
    Yaptıgımız 3500 m2 radye temelli inşaatımızın bodrum katı -5 kotunda.
    kirişlerimiz 60*60 kolonlarımız 60*60
    Kolon yüksekliğimiz kiriş altı 4,40 m
    Zemin kat döşeme kotu 0
    Lakin arkadaşlar döşeme iskele için kot verirken haritacının hatası sonucu plywood üstü 20 cm yukarda olmus ben şehir dışında oldugumdan kalıpcı ekibide 1000 m² iskeleyi kurup bağlamışlar. Şuan buna göre beton dökersek zemin kat +0,20 kotunda olacak.
    Bu ilerde herhangi bi soruna yol açar mı?
    Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 8 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    8 Şubat 2023, 21:17

    Hocam merhabalar kolay gelsin.
    Yaptıgımız 3500 m2 radye temelli inşaatımızın bodrum katı -5 kotunda.
    kirişlerimiz 60*60 kolonlarımız 60*60
    Kolon yüksekliğimiz kiriş altı 4,40 m
    Zemin kat döşeme kotu 0
    Lakin arkadaşlar döşeme iskele için kot verirken haritacının hatası sonucu plywood üstü 20 cm yukarda olmus ben şehir dışında oldugumdan kalıpcı ekibide 1000 m² iskeleyi kurup bağlamışlar. Şuan buna göre beton dökersek zemin kat +0,20 kotunda olacak.
    Bu ilerde herhangi bi soruna yol açar mı?
    Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

    Merhaba,

    Kat tuksekligi degisimi  sonucy kolon etkili boyu degismis. 20 cm in statik okar sorun cikarmaaayacagini dusunuyorum. Ayrics cizimlerde kolondonatilari, sıklastirmakari duzeltilmeli. Ayrica bina sacak kotu imar planini asabilir. Sbasman seviyesinde degisiklikler olabilir. Bu baglsmda 20cm yuksek duruma gore mimari tadilatta yapip  tadilat ruhsati almaniz gerekiyor….