Keyifli Forumlar

Sorular sorun, Cevapları bulun ve Türkiye'nin dört bir yanındaki topluluğumuzla bağlantı kurun.

  • Gönderen berkedoganay açık 20 Şubat 2023, 17:13

    Ahmet hocam selamlar binamızda 15 yıl önce alınan bir karot örneği var bina sakinleri son depremlerden dolayı korku duyuyorlar tekrardan bir test yaptırmak istiyorlar yapı 15 katlı bütün kolonların %90 ı perde kolon sizce bu perdelerden bir daha  karot alımı yapmak (perdeyi delmek ) yapıya bir zarar verirmi sizlerin bilgisini almak istedim

    berkedoganay yanıtladı 3 yıl, 8 ay önce 1 Üye · 6 Yanıtlar
  • 6 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    20 Şubat 2023, 18:13

    Ahmet hocam selamlar binamızda 15 yıl önce alınan bir karot örneği var bina sakinleri son depremlerden dolayı korku duyuyorlar tekrardan bir test yaptırmak istiyorlar yapı 15 katlı bütün kolonların %90 ı perde kolon sizce bu perdelerden bir daha  karot alımı yapmak (perdeyi delmek ) yapıya bir zarar verirmi sizlerin bilgisini almak istedim

    Merhaba,

    Daha önceden karot aldirdiysaniz, tekrar karot aldirmayin. Beton gün geçtikçe  DAYANIMI  ARTAN BIR MALZEMEDIR. Karot almani, gerekdiz/anlamsiz bir islemdir. KAROT ALINIR  YERI  TAMIR HARCIYLA DOLDURULUR. Ancak surekli farkli yerden karot aldirip  delmek tabiki  elemana zarar  verir.

  • berkedoganay

    Misafir
    20 Şubat 2023, 18:27

    peki hocam karot aldırmadan nasıl bir sonuca vararak işlem yapılabilir ne yapmalıyız

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    20 Şubat 2023, 18:32

    peki hocam karot aldırmadan nasıl bir sonuca vararak işlem yapılabilir ne yapmalıyız

    Daha once karot  aldirmiissiniz. Yapinizin projelerini elde  edin(belediyeden). Karot sonuckarina  gore yapiniza  perfirmans analizi yaptirin.  Ozel muhendislik burolari  bunlari  yapabilir(insaat muhendislik burolari)

  • berkedoganay

    Misafir
    20 Şubat 2023, 18:35

    hocam sizlere bir sorum daha olacaktı karot sonucuna baktım ama ortalama basınç dayanımı 30 olarak gözüküyor bu bize mevcut beton sınıfının c30 olduğunumu gösterir proje beton sınıfı (c20)

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    20 Şubat 2023, 18:41

    hocam sizlere bir sorum daha olacaktı karot sonucuna baktım ama ortalama basınç dayanımı 30 olarak gözüküyor bu bize mevcut beton sınıfının c30 olduğunumu gösterir proje beton sınıfı (c20)

    [/quot

    Evet inceledim  projeniz C20  bazalinarak dizayn edilmis. Ama yerinde dokulen beton C30 a yakin, yani dayanimi  daha yuksek beton konusunda bir prblem yok.

  • berkedoganay

    Misafir
    20 Şubat 2023, 20:15

    çok teşekkür ederim hocam sağolun

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi