Hocam hayırlı günler, Yapı perdeleri ile alakalı çok farklı görüş var şuan perdeler asansör ve merdiven boşlukları etrafına yapılıyor genellikle ama bazı arkadaşlar diyor ki U yapmak daha iyi bazı arkadaşlar L yapmak daha iyi bende biraz muallakta kaldım ve size sormak istedim biliyorum her projeye göre değişir ama en ideal dizayn nasıl olur sizce?
Merhaba,
Mimari kaygilar nedeniyle cogu zaman betonarme perdeler rahatlikla yerlestirilemez, bu baglamda bos buldugunuz musait yerlere dikdortgen perde, L perde, U perde, C perde artik ne tip perde yerledtirebiliyorsaniz yerlestirebilirsiniz. Burada perde sekillerinden ziyade daha onemli bir husus var: Nedir o durum? Perde yerlestirdikdikten sonra RM(rijitlik merkezi) ile KM (kutle merkezi) ,nin birbirine cok yakin olmasi aralarindaki farkin, ilgili mesafenin %10 undan fazla olmamasi. Eger RM e KM arasindaki fark cok buyukse burulma söz konusu olur ve buyuk burulma momentler/kesme kuvvetleri olusur. Diyelim ki 30 m x 40 m lik bir yapi tasarliyorsunuz, x=30m, y=40m. RM ile KM arasi mesafe xx dogrultusunda 30 x 0,10=3 metreyi, RM ile KM arasindaki mesafe yy dogrulrusunda 40×0,10=4 metreyi gecmemeli. Bu sartlari saglayacak sekilde , dolayisiyla simetriklige uyarak L, C, T, U perdeler yerlestirebilirsiniz, sekline bakmayin, yeter ki betonarme perde koyun ama RM ile KM yi kontrol ederek. Özet olarak perde sekline degil RM ile KM ye dikkat edin.