Gönderen kehanil açık 22 Ağustos 2024, 13:04Hocam merhaba.
1-Yapısal olmayan elemanlar için TBDY2018 6. bölümde yalnızca eşdeğer deprem kuvvetlerine göre sınırlandırmaları ve koşulları vermiş. Bu tür yapılarda mod birleştirme analizleri ve eleman kapasite kontrolü yapılması zorunlu değil midir?
2-Ve bu yapıların mutlaka betonarmeye sabit bağlanması gerektiğini yazmış (6.1.2). Yapı sisteminden bağımsız çatı katlarını da buraya eklemiş. Bu yapı sisteminden bağımsız çatı katlarında hangi uygulamaları kapsar.kehanil yanıtladı 2 yıl, 2 ay önce 1 Üye · 2 Yanıtlar- 2 Yanıtlar
Hocam merhaba.
1-Yapısal olmayan elemanlar için TBDY2018 6. bölümde yalnızca eşdeğer deprem kuvvetlerine göre sınırlandırmaları ve koşulları vermiş. Bu tür yapılarda mod birleştirme analizleri ve eleman kapasite kontrolü yapılması zorunlu değil midir?
2-Ve bu yapıların mutlaka betonarmeye sabit bağlanması gerektiğini yazmış (6.1.2). Yapı sisteminden bağımsız çatı katlarını da buraya eklemiş. Bu yapı sisteminden bağımsız çatı katlarında hangi uygulamaları kapsar.Merhaba,
6.bölüm biliyorsunuz tasiyici sisteme baglı olmakla birlikte bagimsiz calisabilen parapet, baca, cephe kaplamasi(mesela cam), bolme duvarlar vb aksamlar ile bunlarin yapiya baglantilarinda kullanilacak deprem kuvvetinin nasil hesaplanacagini size soyluyor. TBDY2018 in 6.1 maddesini iyi okursaniz hep bu aksamlarin deprem kuvvetine gore tasarlanmasi gerektigini hemde bu aksamlarin ana sisteme baglanfigi kesitteki bulonlarin, kaynaklarin vb yani ne ile bagliyorsaniz onlarin deprem kuvvetine gore tassrlanmasi gerektigini gorursunuz. Yani o elemanlarin kapasitesinin deprem kuvvetine karsi yeterli olup olmadiginada bakacaksiniz, o elemankarin ana sisteme baglandigi yerlerinde tasarimini yaoacakdiniz ki toptan o aksamlar depremde düşmesin/yikilmadin/devrilmedin/parcalanmasin… Yapisal olmayan bu binalar icin deprem kuvvetini 2 sekilde yapmanixi onermis. Bu arada sunuda hatirlatayim esdeger deorem yüku dediginiz yontem modal analizin bir türü, özel bir hali, sadece islemlerinizde hakim periyodu aliyorsunuz heosi bu. Eger yapinizda deprem hesabinizi siz mod birlestirmeye gore yapmissaniz yapisal olmayan bu elemanlardaki ivmeyi her mod icin (yapi modu) ayri ayri syri belirleyip tum modlara gore ivmeyi belirledikten sonrada hesaptan kullanacaginiz ivme icinde ivmelerin karelerinin toplaminin karekökünü bulup kullaniyorsunuz. Dikkat edin yapi genelindeki modal analize uygun bir ivme hesabi yaptiriyor size. Sonucta binanin bir titresimi(periyidu) var ve icerideki elemanlarda bu titresime uyuyor, yani birbirine yakin, yonetmelik bunu yeterli gormus.
Yapisal olmayan elemanlarin deprem hesabi anlayacaginiz uzere ayri yapilabiliyor boylece hem aksamin depreme dayanimi hemde bu aksamin esas sisteme baglantusini tasarliyirsunuz. Fakat eger yapiisal olmayan elemanlarin agirligi, bulundugu katın toplam agirliginin %10 undan buyuk ise deprem hesabi artik bina ile betaber yapilmak zorundadir, ayri yapamazssiniz. Örnek verelim. Kat agirligi 200 ton olan bir bina, bu binanin bir katinda 10 ton duvarlarin agirligi var, bu durumda siz duvarlar icin ayri bir deprem hesabi yapacaksiniz(6.bolume gore), yani duvar ivmesini bulup duvar kutlesi ile carpip kuvvet bulacaksiniz ve duvarlarin devrilme ve dosemeye(yan kolonkara baglantisinin yeterli olup olmadigini kontrol edeceksiniz. Tabi bu duvarlari bina genel analizinde yuk olarak vermek sartiyla. Ama diyelim duvar agirligi o katta 10 degilde 20 ton yada daha fazlasi. 20/200=0.10 yani duvarlar kat agirliginin en az yuzde onu kadar. Bu durumda artik o duvarlar icin 6.bolum sartlarini uygulayip ayri deprem hesabi yapamazssiniz, duvarlarida esas tasiyici sistemle birlikte modelleyip deprem hesabi
yapacaksiniz, yani duvar etkileşimli hesaba gecip duvar rijitliklerini alip kuvvet aktarimini buna göre yapacaksiniz. Birde cati katlarini sormussunuz. Burada bahsedilen betonarme karkas sistemde belli bolume kolon kiris cikmasi ve olusturulan nispeten kucuk cati katlsri degil. Bu sistemlerde betonarme kolonlar araliksiz devam eder. Ama bina catisina 2 odali yigma tugladan bir mekan yapacaksiniz, iste bu kisim 6.bolume gore kontrol edilir.Yada cati arasina esas bolumden ayri panellerle ayri mekanlar olusturacaksiniz, burada da 6.bolume gore hesaplar yapabilirsiniz. Asansor kulesi, merdiven kuledi kolonlarin kirisletin assgidan devam ettigi tek sistem, bunlarda 6.bolum gecerli degil, not olarak belirteyim.
kehanil
Misafir23 Ağustos 2024, 12:54Merhaba,
6.bölüm biliyorsunuz tasiyici sisteme baglı olmakla birlikte bagimsiz calisabilen parapet, baca, cephe kaplamasi(mesela cam), bolme duvarlar vb aksamlar ile bunlarin yapiya baglantilarinda kullanilacak deprem kuvvetinin nasil hesaplanacagini size soyluyor. TBDY2018 in 6.1 maddesini iyi okursaniz hep bu aksamlarin deprem kuvvetine gore tasarlanmasi gerektigini hemde bu aksamlarin ana sisteme baglanfigi kesitteki bulonlarin, kaynaklarin vb yani ne ile bagliyorsaniz onlarin deprem kuvvetine gore tassrlanmasi gerektigini gorursunuz. Yani o elemanlarin kapasitesinin deprem kuvvetine karsi yeterli olup olmadiginada bakacaksiniz, o elemankarin ana sisteme baglandigi yerlerinde tasarimini yaoacakdiniz ki toptan o aksamlar depremde düşmesin/yikilmadin/devrilmedin/parcalanmasin… Yapisal olmayan bu binalar icin deprem kuvvetini 2 sekilde yapmanixi onermis. Bu arada sunuda hatirlatayim esdeger deorem yüku dediginiz yontem modal analizin bir türü, özel bir hali, sadece islemlerinizde hakim periyodu aliyorsunuz heosi bu. Eger yapinizda deprem hesabinizi siz mod birlestirmeye gore yapmissaniz yapisal olmayan bu elemanlardaki ivmeyi her mod icin (yapi modu) ayri ayri syri belirleyip tum modlara gore ivmeyi belirledikten sonrada hesaptan kullanacaginiz ivme icinde ivmelerin karelerinin toplaminin karekökünü bulup kullaniyorsunuz. Dikkat edin yapi genelindeki modal analize uygun bir ivme hesabi yaptiriyor size. Sonucta binanin bir titresimi(periyidu) var ve icerideki elemanlarda bu titresime uyuyor, yani birbirine yakin, yonetmelik bunu yeterli gormus.
Yapisal olmayan elemanlarin deprem hesabi anlayacaginiz uzere ayri yapilabiliyor boylece hem aksamin depreme dayanimi hemde bu aksamin esas sisteme baglantusini tasarliyirsunuz. Fakat eger yapiisal olmayan elemanlarin agirligi, bulundugu katın toplam agirliginin %10 undan buyuk ise deprem hesabi artik bina ile betaber yapilmak zorundadir, ayri yapamazssiniz. Örnek verelim. Kat agirligi 200 ton olan bir bina, bu binanin bir katinda 10 ton duvarlarin agirligi var, bu durumda siz duvarlar icin ayri bir deprem hesabi yapacaksiniz(6.bolume gore), yani duvar ivmesini bulup duvar kutlesi ile carpip kuvvet bulacaksiniz ve duvarlarin devrilme ve dosemeye(yan kolonkara baglantisinin yeterli olup olmadigini kontrol edeceksiniz. Tabi bu duvarlari bina genel analizinde yuk olarak vermek sartiyla. Ama diyelim duvar agirligi o katta 10 degilde 20 ton yada daha fazlasi. 20/200=0.10 yani duvarlar kat agirliginin en az yuzde onu kadar. Bu durumda artik o duvarlar icin 6.bolum sartlarini uygulayip ayri deprem hesabi yapamazssiniz, duvarlarida esas tasiyici sistemle birlikte modelleyip deprem hesabi
yapacaksiniz, yani duvar etkiledimli hesaba gecip duvar rijitliklerini alip kuvvet aktarimini buna gire yapacaksiniz. Birde cati katlarini sormussunuz. Burada bahsefilen betonarme karkas sistemde belli bolume kolon kiris cikmasi ve olusturulan nispeten kucuk cati arakari degil. Bu sistemlerde betonarme kolonlar araliksiz devam eder. Ama bina catisina 2 idali yigma tugladan bir mekan yapacaksiniz, iste bu kisim 6.bolume gore kontrol edilir.Yada cati arasina esas bolumden ayri panellerle ayri mekanlar olusturacaksiniz, burada da 6.bolume gore hesaplar yapabilirsiniz. Asansor kulesi, merdiven kuledi kolonlarin kirisletin assgidan devam ettigi tek sistem, bunlarda 6.bolum gecerli degil, not okarak belirteyim.Teşekkürler hocam. İyi çalışmalar dilerim.
‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.