    Hocam merhabalar,
    Yarı rijit diyafram olarak analizi yapılan bir yapıda konsol uçları kirişler ile dönülmüş fakat kolonlar birbirlerine kirişler ile bağlanarak çerçeve oluşturulmamıştır. Statikerden bağlamasını istediğimde,

    ”Yapı için analiz yöntemi;
    Yarı rijit diyafram(DÖŞEME İLE BİRLİKTE ANALİZ YÖNTEMİ)
    Seçilmiştir.
    Bu ANALİZ YÖNTEMİ
    Yapıda döşemeler kabuk elemanlara bölünerek oluşturulan
    sonlu elemanlar modeli,kirişler,kolonlar,perdeler ve radye temeller ile
    birlikte yapı rijitlik matrisi içine dahil edilerek statik ve dinamik analizinin
    yapılmasıdır.

    Bu analiz yönetemi ile çözülen yapılarda,kolon ve kirişlerin çerceve
    oluşturulması gerekmemektedir.

    Bilgi ve yorumlama için İDECAD ile temas edilebilir.” yanıtını aldım.

    Araştırmalarım sonucunda deprem yönetmeliğimizde bu konu ile alakalı bir bulguya ulaşamamakla birlikte her hangi bir zorunluluk var mıdır? Araştırmaya hala devam ediyorum. Bunu merak etmekteyim.

    Saygılar. İyi çalışmalar.

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 6 yıl, 9 ay önce 1 Üye · 5 Yanıtlar
  • 5 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    21 Ocak 2020, 15:45

    Hocam merhabalar,
    Yarı rijit diyafram olarak analizi yapılan bir yapıda konsol uçları kirişler ile dönülmüş fakat kolonlar birbirlerine kirişler ile bağlanarak çerçeve oluşturulmamıştır. Statikerden bağlamasını istediğimde,

    ”Yapı için analiz yöntemi;
    Yarı rijit diyafram(DÖŞEME İLE BİRLİKTE ANALİZ YÖNTEMİ)
    Seçilmiştir.
    Bu ANALİZ YÖNTEMİ
    Yapıda döşemeler kabuk elemanlara bölünerek oluşturulan
    sonlu elemanlar modeli,kirişler,kolonlar,perdeler ve radye temeller ile
    birlikte yapı rijitlik matrisi içine dahil edilerek statik ve dinamik analizinin
    yapılmasıdır.

    Bu analiz yönetemi ile çözülen yapılarda,kolon ve kirişlerin çerceve
    oluşturulması gerekmemektedir.

    Bilgi ve yorumlama için İDECAD ile temas edilebilir.” yanıtını aldım.

    Araştırmalarım sonucunda deprem yönetmeliğimizde bu konu ile alakalı bir bulguya ulaşamamakla birlikte her hangi bir zorunluluk var mıdır? Araştırmaya hala devam ediyorum. Bunu merak etmekteyim.

    Saygılar. İyi çalışmalar.

    Merhaba

    Kolonlarin kirislerle baglanmasi, yani cerceve sistem yapmak zorunlu degildir. Her yukseklikte ve her yapi icin kirissiz doseme sistemleri yuksek sunek sistem olarak dahil kullanilabilir. Ancak yonetmeliklerde hsngi sistemi  hangi modelleme teknigiyle yapilacagi belirtilmektedir. Eger siz kirissiz doseme kullanacaksaniz, yari rijit diyafram dediginiz, elastik doseme olarsk modellemeniz ve sonlu elemanlara bolmeniz analiz yapmaniz gerekir. Burada amac o kucuk sonlu elemanlardaki(dolayisiyle diseme)sekil degistirmelerin de dikkate alinmasidir.  ESAS OLAN hangi sistemi hangi modelleme ile hangi yerlerde hangi yapilarda  hangi sartlarda  kullanilabilecegidir. Bu sekilde modellediniz diyelim. Bu sekilde modelledikten sonra deprem etkilerini de perdelerce aldirmaniz gerekir. Sartlardan biri de budur. Her sistemin belli uygulama sartlari mevcuttur. O sartlara uyarak kullanirsiniz/kullanabilirsiniz.(kirissiz dosemeli sistemler).

  • ÇOLAKOĞLU

    Misafir
    21 Ocak 2020, 16:13

    Hocam merhabalar,
    Yarı rijit diyafram olarak analizi yapılan bir yapıda konsol uçları kirişler ile dönülmüş fakat kolonlar birbirlerine kirişler ile bağlanarak çerçeve oluşturulmamıştır. Statikerden bağlamasını istediğimde,

    ”Yapı için analiz yöntemi;
    Yarı rijit diyafram(DÖŞEME İLE BİRLİKTE ANALİZ YÖNTEMİ)
    Seçilmiştir.
    Bu ANALİZ YÖNTEMİ
    Yapıda döşemeler kabuk elemanlara bölünerek oluşturulan
    sonlu elemanlar modeli,kirişler,kolonlar,perdeler ve radye temeller ile
    birlikte yapı rijitlik matrisi içine dahil edilerek statik ve dinamik analizinin
    yapılmasıdır.

    Bu analiz yönetemi ile çözülen yapılarda,kolon ve kirişlerin çerceve
    oluşturulması gerekmemektedir.

    Bilgi ve yorumlama için İDECAD ile temas edilebilir.” yanıtını aldım.

    Araştırmalarım sonucunda deprem yönetmeliğimizde bu konu ile alakalı bir bulguya ulaşamamakla birlikte her hangi bir zorunluluk var mıdır? Araştırmaya hala devam ediyorum. Bunu merak etmekteyim.

    Saygılar. İyi çalışmalar.

    Merhaba

    Kolonlarin kirislerle baglanmasi, yani cerceve sistem yapmak zorunlu degildir. Her yukseklikte ve her yapi icin kirissiz doseme sistemleri yuksek sunek sistem olarak dahil kullanilabilir. Ancak yonetmeliklerde hsngi sistemi  hangi modelleme teknigiyle yapilacagi belirtilmektedir. Eger siz kirissiz doseme kullanacaksaniz, yari rijit diyafram dediginiz, elastik doseme olarsk modellemeniz ve sonlu elemanlara bolmeniz analiz yapmaniz gerekir. Burada amac o kucuk sonlu elemanlardaki(dolayisiyle diseme)sekil degistirmelerin de dikkate alinmasidir.  ESAS OLAN hangi sistemi hangi modelleme ile hangi yerlerde hangi yapilarda  hangi sartlarda  kullanilabilecegidir. Bu sekilde modellediniz diyelim. Bu sekilde modelledikten sonra deprem etkilerini de perdelerce aldirmaniz gerekir. Sartlardan biri de budur. Her sistemin belli uygulama sartlari mevcuttur. O sartlara uyarak kullanirsiniz/kullanabilirsiniz.(kirissiz dosemeli sistemler).

    Hocam yapı kirişli olarak tasarlanmış plak döşemeler ile birlikte. Konsol uçlarıda kirişler ile dönülmüş fakat kolonlar oda üstlerinde kiriş çıkıntısı olmasın diye çerçeve oluşturulmamış. Her iki yönde de Süneklik düzeyi yüksek taşıyıcı sistem (A11. Deprem etkilerinin tamamının moment aktaran süneklik  düzeyi  yüksek betonarme çerçevelerle karşılandığı binalar) seçilmiş olup perde içermemektedir. Bu yapıda çerçeve oluşturulmamalı mıdır?

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    21 Ocak 2020, 16:18

    Hocam merhabalar,
    Yarı rijit diyafram olarak analizi yapılan bir yapıda konsol uçları kirişler ile dönülmüş fakat kolonlar birbirlerine kirişler ile bağlanarak çerçeve oluşturulmamıştır. Statikerden bağlamasını istediğimde,

    ”Yapı için analiz yöntemi;
    Yarı rijit diyafram(DÖŞEME İLE BİRLİKTE ANALİZ YÖNTEMİ)
    Seçilmiştir.
    Bu ANALİZ YÖNTEMİ
    Yapıda döşemeler kabuk elemanlara bölünerek oluşturulan
    sonlu elemanlar modeli,kirişler,kolonlar,perdeler ve radye temeller ile
    birlikte yapı rijitlik matrisi içine dahil edilerek statik ve dinamik analizinin
    yapılmasıdır.

    Bu analiz yönetemi ile çözülen yapılarda,kolon ve kirişlerin çerceve
    oluşturulması gerekmemektedir.

    Bilgi ve yorumlama için İDECAD ile temas edilebilir.” yanıtını aldım.

    Araştırmalarım sonucunda deprem yönetmeliğimizde bu konu ile alakalı bir bulguya ulaşamamakla birlikte her hangi bir zorunluluk var mıdır? Araştırmaya hala devam ediyorum. Bunu merak etmekteyim.

    Saygılar. İyi çalışmalar.

    Merhaba

    Kolonlarin kirislerle baglanmasi, yani cerceve sistem yapmak zorunlu degildir. Her yukseklikte ve her yapi icin kirissiz doseme sistemleri yuksek sunek sistem olarak dahil kullanilabilir. Ancak yonetmeliklerde hsngi sistemi  hangi modelleme teknigiyle yapilacagi belirtilmektedir. Eger siz kirissiz doseme kullanacaksaniz, yari rijit diyafram dediginiz, elastik doseme olarsk modellemeniz ve sonlu elemanlara bolmeniz analiz yapmaniz gerekir. Burada amac o kucuk sonlu elemanlardaki(dolayisiyle diseme)sekil degistirmelerin de dikkate alinmasidir.  ESAS OLAN hangi sistemi hangi modelleme ile hangi yerlerde hangi yapilarda  hangi sartlarda  kullanilabilecegidir. Bu sekilde modellediniz diyelim. Bu sekilde modelledikten sonra deprem etkilerini de perdelerce aldirmaniz gerekir. Sartlardan biri de budur. Her sistemin belli uygulama sartlari mevcuttur. O sartlara uyarak kullanirsiniz/kullanabilirsiniz.(kirissiz dosemeli sistemler).

    Hocam yapı kirişli olarak tasarlanmış plak döşemeler ile birlikte. Konsol uçlarıda kirişler ile dönülmüş fakat kolonlar oda üstlerinde kiriş çıkıntısı olmasın diye çerçeve oluşturulmamış. Her iki yönde de Süneklik düzeyi yüksek taşıyıcı sistem (A11. Deprem etkilerinin tamamının moment aktaran süneklik  düzeyi  yüksek betonarme çerçevelerle karşılandığı binalar) seçilmiş olup perde içermemektedir. Bu yapıda çerçeve oluşturulmamalı mıdır?

    Bahsettiginiz yapi tasiyici sistemi cerceveli sistem anladigim kadariyle. Bu yapilarda, cikma olan kisimlardaki kolonlar birbirine  baglanmak zorundadir, baglanmalidir. Bu tur cercevi sistemlerde bahsettiginiz bu durumun hesap teknifi ile, analiz yontemiyle ilgisi yoktur. Baglanmasi gerekliliktir.

  • ÇOLAKOĞLU

    Misafir
    21 Ocak 2020, 16:27

    Bahsettiginiz yapi tasiyici sistemi cerceveli sistem anladigim kadariyle. Bu yapilarda, cikma olan kisimlardaki kolonlar birbirine  baglanmak zorundadir, baglanmalidir. Bu tur cercevi sistemlerde bahsettiginiz bu durumun hesap teknifi ile, analiz yontemiyle ilgisi yoktur. Baglanmasi gerekliliktir.

    İlginiz için teşekkürler hocam. Fakat çerçeve oluşturulması ile ilgili herhangi bir kaynak bulamadım. Diğer konularda farkettiğim üzere bir genelgeden bahsetmişsiniz. Rica etsem genelgeyi banada ulaştırabilme imkanınız var mıdır?

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    21 Ocak 2020, 16:35

    Bahsettiginiz yapi tasiyici sistemi cerceveli sistem anladigim kadariyle. Bu yapilarda, cikma olan kisimlardaki kolonlar birbirine  baglanmak zorundadir, baglanmalidir. Bu tur cercevi sistemlerde bahsettiginiz bu durumun hesap teknifi ile, analiz yontemiyle ilgisi yoktur. Baglanmasi gerekliliktir.

    İlginiz için teşekkürler hocam. Fakat çerçeve oluşturulması ile ilgili herhangi bir kaynak bulamadım. Diğer konularda farkettiğim üzere bir genelgeden bahsetmişsiniz. Rica etsem genelgeyi banada ulaştırabilme imkanınız var mıdır?

    Wsptan mesaj atin, gondereyim.