Gönderen canberk açık 17 Mart 2023, 16:02Hocam merhabalar,
Hocam tasarım aşamasında kolon etkili boyu düşünülüp çözüm yapıldığında kısa kolon oluşumunu önleyebiliriz ama,
yarım bodrum perdelerinin üzerine duvar örerek kısa kolon etkisinden kurtulabilir miyiz?Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 7 ay önce 1 Üye · 3 Yanıtlar- 3 Yanıtlar
Hocam merhabalar,
Hocam tasarım aşamasında kolon etkili boyu düşünülüp çözüm yapıldığında kısa kolon oluşumunu önleyebiliriz ama,
yarım bodrum perdelerinin üzerine duvar örerek kısa kolon etkisinden kurtulabilir miyiz?Yarim bodrum perdesinin uzerine duvar örsenuz dahi, duvar malzemesi ve betonarmenin rijitlikleri çok farkli oldugundan kisa kolon etkisini tam önleyemezssiniz.

civilengineer35
Misafir20 Mart 2023, 09:27Merhaba bu konuyla ilgili birşey sormak istiyorum, subasman perdelerini programda tasarlayıp o kolonlara bir şekildemi uygulama yapmamız doğru olur yoksa programda hiç tasarlamayıp derz bırakarak kolonlardan bağımsız olarakmı?
birinde kısa kolon oluşumu , diğerinde kolon serbest boyu yükseliyor ve yumuşak kat oluşumu olmuyormu? subasman perdelerini ne şekilde tasarlamamız daha doğru olur?teşekkürler
Merhaba bu konuyla ilgili birşey sormak istiyorum, subasman perdelerini programda tasarlayıp o kolonlara bir şekildemi uygulama yapmamız doğru olur yoksa programda hiç tasarlamayıp derz bırakarak kolonlardan bağımsız olarakmı?
birinde kısa kolon oluşumu , diğerinde kolon serbest boyu yükseliyor ve yumuşak kat oluşumu olmuyormu? subasman perdelerini ne şekilde tasarlamamız daha doğru olur?teşekkürler
Onemli olan şu:
Nasil dusunduyseniz, nasil modellediyseniz yerinde aynisini yapmaniz. Bu sartlarda her ikidide dogru. Yani model ile imalat birbirini tutmali.