Gönderen Design of Civil açık 3 Ocak 2017, 18:44İyi günler.Sol asansör perdesine bağlanan çapraz kirişin boyutu çok büyük çıkıyor.Kirişin direkman perdeye bağlanmasından kaynaklanıyor muhtemelen.Öneriniz nedir?açıklık 6.80m 110×30.Teşekkürler
Ahmet Çelikollu yanıtladı 9 yıl, 10 ay önce 1 Üye · 4 Yanıtlar- 4 Yanıtlar

Design of Civil
Misafir3 Ocak 2017, 18:45Nervür yönleri bilinçli seçilmiştir.
MERHABA
BASTAN BELIRTEYIM KI O KIRIS O PERDEYE O SEKILDE BAGLANAMAZ.KIRIS GENISLIGI COK FAZLA. KIRIS GENISLIGI, BAGLANDIGI ELEMANIN GENISLIGI ILE(KOLON PERDE) YUKSEKLIGININ TOPLAMINDAN BUYUK OLAMAZ. AKSI TAKDIRDE CALISMAZ.BU KIRIS TAMAMEN UZATILIP PERDENIN Y_Y YONUNDEKI KOLUNA KADAR UZATILMALIDIR.ORADA BIR HAVALANDIRMA OLSADA SADECE KAT SEVIYESINDE KIRIS OLACAGINDAN RUHSAT VEREN IDARE SORUN CIKARMAYACAKTIR. O KIRISIN GENISLIGINI BIRAZ KUCULTUP KIRIS ICIN CATLAMIS KESITI KABULU YAPMANIZ GERRKIR. YANI O KIRISIN E x I DEGERINI AZALTMALISINIZ.ZATEN DEPREM ANINDA PERDELERE UZUN YONDE BAGLANAN KIRISLER MUTLAKA CATLAR .SIZIN KIRISINIZDE OLDUGU GIBI. SIZDE BU KIRISI CATLAMIS KABUL EDIP E SINI AZALTMALISINIZ.ZATEN YONETMELIKDE BUNU ISTIYOR.RIJITLIK AZALINCA BU KIRISIN ALACAGI TESIRLERDE AZALACAK VE SORUNDA KALMAYACAKTIR…

Design of Civil
Misafir4 Ocak 2017, 10:18Pekala Ahmet bey,çatlamış kesiti ;bağlandığı kolondan perdeyemi yoksa sonlu elemanlara ayırdığım noktadan perdeye mi tanımlalam gerekli?İlginize teşekkür ederim…
KIrise catlamis kesiti tanimlayacaksiniz. Zaten catlak kiriste olusacak