MERHABALAR HOCAM. 2021 RUHSATLI 4 KATLI BİR YAPININ 2.KAT BETONU 7 GÜNLÜK 11 MPA, 28 GÜNLÜK 16 MPA. İLK ALINAN KAROT DEĞERLERİ SIRAYLA 8.96 , 11.26 , 15.79 OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR. STANDARDI SAĞLAMADIĞI İÇİN YÖNETMELİK GEREĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ GÖZETİMİNDE 2. KAROT ALINMIŞTIR. SONUÇLAR İSE 14.84 17.68 14.65 ÇIKMIŞTIR. PROJE BETON SINIFI C25/30 OLDUĞUNDAN ALINAN 2 KAROT SONUCU DA STANDARDI SAĞLAMAMAKTADIR. BU DURUMDA O KATIN KAROT DEĞERLERİNE GÖRE PERFORMANSA MI GİRMESİ GEREKLİ YOKSA O KATIN YIKILMASI MI GEREKLİ. YÖNETMELİKTE BU KONU İLE ALAKALI NET BİR ŞEY GÖREMEDİK. SİZCE NE YAPILMALI ?
Merhaba,
Konuyu 2 yonlu degerlendirecegim. Birinci yön mevzuat acisindan ne yapilmasi gerektigi. Ikinci ýonde şahsi görüşüm olarak ne yapmaniz gerektigi.
Birinci yön yani mevzuat acısindan durum şu. Yapida beton sinıfi düsük çikmis. Yapi sahibine ruhsata aykiri yapi yapmaktan işlem yapilmali(belefiyece) ve para cezasi cikmali. Yap beton fokumunden sonra artik mevcut hale gelmis. Dokayisiyla mevcut karotlara hore tekrar performans analizi yaptirilip
durumuna bakilmali(bu konuda cevre sehircilik iklim degisikligi bakanliginin gorüşu bu yonde) Yani direk yikilmadi gerekmiyor, performans sonucuna gore hareket edilmesi gerekiuor. Mevzuat acisindan durum bu.
Gelelim şahsi görüşume. Beton dayanimi okfukca düşük. Ben cevre sehirciligin bu görüşunude katilmiyorum. Dolayisiyla ilgili kT yikilip yeniden imal edilmeli.
Buda şahsi görüşum .