    MERHABALAR HOCAM. 2021 RUHSATLI 4 KATLI BİR YAPININ 2.KAT BETONU 7 GÜNLÜK 11 MPA, 28 GÜNLÜK 16 MPA. İLK ALINAN KAROT DEĞERLERİ SIRAYLA 8.96 , 11.26 , 15.79 OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR. STANDARDI SAĞLAMADIĞI İÇİN YÖNETMELİK GEREĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ GÖZETİMİNDE 2. KAROT ALINMIŞTIR. SONUÇLAR İSE 14.84 17.68 14.65 ÇIKMIŞTIR. PROJE BETON SINIFI C25/30 OLDUĞUNDAN ALINAN 2 KAROT SONUCU DA STANDARDI SAĞLAMAMAKTADIR. BU DURUMDA O KATIN KAROT DEĞERLERİNE GÖRE PERFORMANSA MI GİRMESİ GEREKLİ YOKSA O KATIN YIKILMASI MI GEREKLİ. YÖNETMELİKTE BU KONU İLE ALAKALI NET BİR ŞEY GÖREMEDİK. SİZCE NE YAPILMALI ?

    insmuh35 yanıtladı 4 yıl, 2 ay önce 1 Üye · 3 Yanıtlar
  • 3 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    2 Ağustos 2022, 07:53

    MERHABALAR HOCAM. 2021 RUHSATLI 4 KATLI BİR YAPININ 2.KAT BETONU 7 GÜNLÜK 11 MPA, 28 GÜNLÜK 16 MPA. İLK ALINAN KAROT DEĞERLERİ SIRAYLA 8.96 , 11.26 , 15.79 OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR. STANDARDI SAĞLAMADIĞI İÇİN YÖNETMELİK GEREĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ GÖZETİMİNDE 2. KAROT ALINMIŞTIR. SONUÇLAR İSE 14.84 17.68 14.65 ÇIKMIŞTIR. PROJE BETON SINIFI C25/30 OLDUĞUNDAN ALINAN 2 KAROT SONUCU DA STANDARDI SAĞLAMAMAKTADIR. BU DURUMDA O KATIN KAROT DEĞERLERİNE GÖRE PERFORMANSA MI GİRMESİ GEREKLİ YOKSA O KATIN YIKILMASI MI GEREKLİ. YÖNETMELİKTE BU KONU İLE ALAKALI NET BİR ŞEY GÖREMEDİK. SİZCE NE YAPILMALI ?

    Merhaba,

    Konuyu  2 yonlu  degerlendirecegim. Birinci yön  mevzuat  acisindan ne  yapilmasi gerektigi. Ikinci ýonde  şahsi  görüşüm olarak ne yapmaniz gerektigi.

    Birinci yön yani mevzuat acısindan durum şu.  Yapida  beton sinıfi düsük  çikmis. Yapi sahibine  ruhsata aykiri yapi yapmaktan  işlem yapilmali(belefiyece)  ve para  cezasi cikmali.  Yap beton fokumunden sonra artik  mevcut hale gelmis. Dokayisiyla  mevcut karotlara  hore tekrar  performans analizi yaptirilip
    durumuna bakilmali(bu konuda cevre sehircilik iklim degisikligi bakanliginin  gorüşu  bu yonde)  Yani direk  yikilmadi gerekmiyor, performans sonucuna gore hareket edilmesi gerekiuor.  Mevzuat acisindan durum bu.

    Gelelim şahsi görüşume. Beton dayanimi okfukca düşük. Ben cevre sehirciligin bu görüşunude  katilmiyorum.  Dolayisiyla  ilgili  kT yikilip  yeniden imal edilmeli.
    Buda şahsi görüşum . 

  • dr1mz

    Misafir
    3 Ağustos 2022, 07:41

    Hocam teşekkür ediyorum. Belediye olarak bizim de şahsi görüşümüz yıkılması gerektiği yönünde. Yapı yarıda kaldığı için mevcut bina olarak değerlendirip değerlendirmeme konusunda da kararsısız.

  • insmuh35

    Misafir
    3 Ağustos 2022, 07:44

    Şöyle bir durum da var; Belediye buraya ruhsat verdi ilgili yönetmelikler ve kanunlar doğrultusunda sonrasında yönetmeliğe uygun olmadığından dolayı para cezası kesti fakat sonrasında bu yapıya nasıl iskan verecek? İskan yapı kullanma izin belgesi yapının ve fen,sanat kurallarına ve ruhsata uygun olarak yapıldığında dair bir belge burada TBDY2018 e göre minimum beton sınıfı altında beton kullanılmış olmuyor mu?