    Hocam iyi çalışmalar;

    2008 yılında ruhsat almış b+z12nk bir yapıda mesken alınmak istemekte. Mesken için yeniden ruhsat alınacağı için statik ile alakalı sizlere bir kaç husus danışmak isterim ;

    1-Yapı Kontrolü açısından katlardan ne kadar karot alınmalı ?
    2- Donatı gerçekleşmesini bulabilmek adına kaç kolon kirişte veya hangi oranda okuma yaptırılmalı? (Yönetmelikte %5 sıyırma okuma %20 deniyor yeterli mi sizce hangi yapının hangi bölgesindeki elemanlardan karot ve sıyırma işlemi yapılmalı?)
    3- Temel boyut tahkiki açısından gözlem çukurları açtırmalı mıyız veya açtırılıp donatı okuması veya karot  da aldırmalı mıyız?

    Hocam ayrıca
    Yapı denetimli olan ve güncel devam eden yapılarda veya yeni bitmiş yapılarda yapı denetim eşliğinde teslim alınan beton dayanımı sonuçları çip li olacak şekilde yapı denetim ve belediye sisteminde mevcut biz bu projelerde de karot veya okuma istemeli miyiz ?
    Sonuçta yapı denetim şirketleri şantiye şefi belediye tabliyenin uygunluğuna dair bir evrak imzalıyor(hak ediş ve iş bitirme tutanağı) bu evrakları performans hesabına dahil edip karot almasak olur mu ? gerçekleşmesini 1 alıyoruz sonuçta denetimli olunca.
    İlginiz için teşekkür ederim.

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 6 ay önce 1 Üye · 4 Yanıtlar
  • 4 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    21 Ekim 2023, 16:09

    Hocam iyi çalışmalar;

    2008 yılında ruhsat almış b+z12nk bir yapıda mesken alınmak istemekte. Mesken için yeniden ruhsat alınacağı için statik ile alakalı sizlere bir kaç husus danışmak isterim ;

    1-Yapı Kontrolü açısından katlardan ne kadar karot alınmalı ?
    2- Donatı gerçekleşmesini bulabilmek adına kaç kolon kirişte veya hangi oranda okuma yaptırılmalı? (Yönetmelikte %5 sıyırma okuma %20 deniyor yeterli mi sizce hangi yapının hangi bölgesindeki elemanlardan karot ve sıyırma işlemi yapılmalı?)
    3- Temel boyut tahkiki açısından gözlem çukurları açtırmalı mıyız veya açtırılıp donatı okuması veya karot  da aldırmalı mıyız?

    Hocam ayrıca
    Yapı denetimli olan ve güncel devam eden yapılarda veya yeni bitmiş yapılarda yapı denetim eşliğinde teslim alınan beton dayanımı sonuçları çip li olacak şekilde yapı denetim ve belediye sisteminde mevcut biz bu projelerde de karot veya okuma istemeli miyiz ?
    Sonuçta yapı denetim şirketleri şantiye şefi belediye tabliyenin uygunluğuna dair bir evrak imzalıyor(hak ediş ve iş bitirme tutanağı) bu evrakları performans hesabına dahil edip karot almasak olur mu ? gerçekleşmesini 1 alıyoruz sonuçta denetimli olunca.
    İlginiz için teşekkür ederim.

    Her kattaki perde yada kolonlardan en az 3  tane, yapi toplaminda en az 9 tane  karot aldirmalisiniz.14 kat ise yapiniz toplamda  42  karot gerekir.  Siyirma ve  karot  kolon ve perdelerden yapilir.  Calismasi kolay elemanlarda bunu yapabilirsiniz. Secim size ait.  Yonetmrlikte  beliryilen orankar yeterli.  Temel icinde  gixlem cukuru actirip kalinlik  vb bakmalisiniz  etriye alt ust donati  tespiti  yapmalisiniz.

    Binanin  denetimli yapilmasi, numune alinmasi  karot almanizi  engellemez  HER HALUKARDA  KAROT ALMALISINIZ.  Vunku karotta amac  beton kürü  yapilmismi,  o tarihte beton dayanimi ne olmus  onu tespit etmektir. Numune vb sonuclar iyi olabilir ana  beton sulanmamisstir  yada su katilmistir karot sonuclarini cok  fazla  bulabirsiniz. Her halukarda jarot alinmalidir.

  • tayfuner

    Misafir
    22 Nisan 2024, 11:38

    Hocam bu konuda şunu öğrenmek istiyorum izninizle belediyemiz ve yönetmeliğimiz projesi var olan projelerde bire bir aynı donatıları istiyor ama ben performans analizi yaparken yerinde bunun tam yapıldığını düşünmüyorum en basitinden ilave kiriş donatılarında eksiklik olabilir diye düşünüyorum .
      Performans analizinde projeyi bire bir donatılı olarak girmemiz şart mı dediğim gibi bilmediğim bir bina

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    23 Nisan 2024, 09:16

    Hocam bu konuda şunu öğrenmek istiyorum izninizle belediyemiz ve yönetmeliğimiz projesi var olan projelerde bire bir aynı donatıları istiyor ama ben performans analizi yaparken yerinde bunun tam yapıldığını düşünmüyorum en basitinden ilave kiriş donatılarında eksiklik olabilir diye düşünüyorum .
      Performans analizinde projeyi bire bir donatılı olarak girmemiz şart mı dediğim gibi bilmediğim bir bina

    TBDY2018 projesi olan binalarda  da birebir projede  olan donatilari  girmenizi  istemiyor, yonetmelik bunun  yerinde  tam yapilmamis olabiecegini  dusunuyor. Bunun icin sizden mevcut elemanlardan siyirma yapmanizi,  rontgen cekmenizi ve proje donatilari  ile karsilastirmanizi  ve  donati gerceklesme oranini  bulup ona gore donatilari azaltip girmenizi istiyor.

    Donati ger.orani=yerindeki donati/proje donatisi.

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    23 Nisan 2024, 09:17

    TBDY2018 projesi olan binalarda  da birebir projede  olan donatilari  girmenizi  istemiyor, yonetmelik bunun  yerinde  tam yapilmamis olabiecegini  dusunuyor. Bunun icin sizden mevcut elemanlardan siyirma yapmanizi,  rontgen cekmenizi ve proje donatilari  ile karsilastirmanizi  ve  donati gerceklesme oranini  bulup ona gore donatilari azaltip girmenizi istiyor.

    Donati ger.orani=yerindeki donati/proje donatisi.

    Dolayisiyla  birebir  projedeki donatilari birebir girmeniz  sart  degil  dogruda degil, yonetmeligede  aykiri. 