Keyifli Forumlar

Sorular sorun, Cevapları bulun ve Türkiye'nin dört bir yanındaki topluluğumuzla bağlantı kurun.

Medeniyet MühendisleriForumsİnşaat MühendisliğiYerinde daha buyuk yapılmış yapi

  • Yerinde daha buyuk yapılmış yapi

    Tarafından gönderildi tarik sonuc üzerinde 12 Eylül 2025, 11:50'de

    Hocam yapi denetimli bir yerde bina konsol bir cephesinde kalıp hatası sebebi ile 30 cm uzun yapılmış. 5. Katta fark edilmiş. Projelendirmede alan da yetersiz olduğu icin bir yöntem belirleyip ilgili konsolu kucultememiz gerekiyor. Konsol kirisler ile dönulmüş. Bu durumda konsol Alın kirisleri 30 cm performans yapılıp alın kirislerini keselim derler. Bu sayede 30 cm fazlalik gidecek Ancak konsol kirislerde burada uç gonyeleri kesilmiş olacak. Ve üst alt donatıları kesilmiş olacak. Yeni hesaplarda alın kirisi olmayacak. Nasil bir yöntem belirlenmeli. Kesme işlemi olacaksa kesilen elemanları nasil guclendirmeliyiz. Yada sizlerin bir önerisi var mi yapida konsolları tamamen kesip celik konsolla sağlamak daha mi sağlıklı olur

    Ahmet Celikkollu cevap verdi 7 ay, 3 hafta önce 2 Üyeler · 2 Yanıtlar
  • 2 Yanıtlar
  • tarik sonuc

    Üye
    12 Eylül 2025, 11:51'de

    Hocam konsol 120 cm yerine 150 yapilmis cephe uzunluğu 10 metre civarında

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    13 Eylül 2025, 12:59'de

    Oncelikle konuyu idari olarak ele alacagim. Bina ruhsata aykiri imalattan hemen muhurlenmeli, insaat durdurulmali, tutanak tutulmali ve ilgililere 32 ve 42 maddelere gere cezai islem uygulanmali. Yeni yapacaginiz iskemlere acak buna istinaden baslamaniz mumkun.

    Konunun statik/dinamik durumuna bakalim. Verdiginiz bilgiler isiginda konsolun cephe tarafida dahil 3 tarafinin kirisle cevrildigini anliyorum. Dolayisiyla bu 3 kiris arasinda kalan doseme konsol calismiyor. Eger 30 cm lik kisim kesilirse artik alin kirisi de ortadan kalkacagindan bu doseme konsol cismaya baslayacaktir ve dosemenin ust donatilari önemli olacaktir. Eger bu dosemede pliye kullanilmamissa alt ust duz donati kullanilmissa, 30 cm kesilme durumuna göre kondol doseme olmasina gore tetkik yapilmali ve dosene ust donatisinin yeterli olup olmadigi kontrol edilmelidir. Ege r dosene ust donatisi yeterli degilse karbon liflerle ust donati ilavesi yapilip guckendirilebilir, ust donati yeterli ise iskem yapmak gerekmez. 30 cmik kisim kesildiginde(titizlikle) konsol kirjslerin ucunda zaten moment sifir oldugundan uc gonyelerinin olup olmanasi hayati onem tasimaz ana uc kisimdan asagi beton parca vb dokulmesini onlenek icin ve gonye vazifesi icin bu kondol kiriskerin ön kesitine gelen donatilarida icine alip bulonlanacak sekilde celik plaka konulup bulonlarka sikılir ve bu handikap giderilir. 30 cm kesilmesi bu sartlarda uygundur.

Yanıtlamak için giriş yapın.