Keyifli Forumlar

Sorular sorun, Cevapları bulun ve Türkiye'nin dört bir yanındaki topluluğumuzla bağlantı kurun.

  • Gönderen mustafakorkmaz78 açık 5 Şubat 2024, 10:57

    Hocam merhabalar;

    Donatısız yığma yapıda çalışıyorum bazı duvarlarımız narinlik oranını karşılamıyor ama bunun için ekstra bir güçlendirme önermemiş statik rapor alınan mühendislik şirketi.tüm duvarlara bazalt mesh ile güçlendirme yapacağız.narinliğin karşılanmadığı duvarlarda ekstra güçlendirme yapmamız gerekir mi? Bir de mimari gereği duvar kararlılığını sağlamayan duvarlar da mevcut. 1.deprem bölgesinde 5.5 metreyle sınırlandırılmış bu uzunluk bu duvarlar için ne önerirsiniz?Binada yaklaşık 20 metre uzunluğunda hol var.

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 8 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    6 Şubat 2024, 05:43

    Hocam merhabalar;

    Donatısız yığma yapıda çalışıyorum bazı duvarlarımız narinlik oranını karşılamıyor ama bunun için ekstra bir güçlendirme önermemiş statik rapor alınan mühendislik şirketi.tüm duvarlara bazalt mesh ile güçlendirme yapacağız.narinliğin karşılanmadığı duvarlarda ekstra güçlendirme yapmamız gerekir mi? Bir de mimari gereği duvar kararlılığını sağlamayan duvarlar da mevcut. 1.deprem bölgesinde 5.5 metreyle sınırlandırılmış bu uzunluk bu duvarlar için ne önerirsiniz?Binada yaklaşık 20 metre uzunluğunda hol var.

    Merhaba

    Bazalt mesh yigmalarda duvarlarda iyi bir guclendirme. Biliyorsunuz narinlik EI  ile de ilgili, dolayisiyla  bazalt mesh uygulamasi narinlik icinde bir onlem olarak dusunulebilir kanaatindeyim.20 metre uzunlugundaki mesnetsiz duvar dediginiz gibi epey uzun  anladigim kadariyla burada da bazalt mesh  uygulamasi yapacaksiniz, belli oraliklarla duvarda onlu arkali betonarme payanda  uygulamasi yapabilirsiniz,

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi