Merhaba Ahmet hocam,
Yığma Binalarda gözlemlenen hasar tipleri, farklı yöndeki talep kuvvetleri için düzlem içi ve düzlem dışı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Hocam yığma bir yapıda, düzlem içi hasar ve düzlem dışı hasar nasıl belirlenir?
Bunlara birer örnek fotoğraf gösterebilirmisiniz ?
Bu hasar gruplarında yığma yapıdaki kritik katlar nereleridir. Ayrıca bu hasar tiplerinde belli başlı deplasman limitlerini yazabilirmisiniz? şimdiden çok teşekkür ederim.
3 metreye yuksekliginde, 6 metre uzunlugunda bir duvar düşünün. Bu duvarin düzlem alanı 3×6=18 metrekaredir. Bu duvarın önünde dikilin, eger duvar uzerine yıkilmissa bu duzlem dışı hasardir, eger duvarda her iki yonde capraz kesme catlaklari olusmussa ve duvar uzerinize YIKILMAMIŞSA bu duzlem ici hasardır.
Yigma yapilarda bir oteleme sinıri vardir. Yıgma yapilarda öteleme hesabi yaparken öncelikle duvar rijitliklerini topyekun %50 azaltirsiniz ve yer degistirmeleri bu düsük rijitliklere gore hesaplarsınız. Yigma yapida azaltilmamis deprem yukunde(R ye bolünmemis) goreli ötelemenin 0.007 den küçük olması gerekir. Yigma yapida duzlem ici yada duzlem dışi hasarlarda zaten ötelemeye bakmazssiniz, direk duvarlarin kesme kuvvetinden catlayip catlamadigina kac tanesinin kesme kapasitesinin uzerinde kuvvet aldigina bakarsiniz. Eger tasarim depreminde kesme kuvveti siniri asilan duvarlar toplam kesme kuvvetinin %40 indan az ise KH sagkanmis kabul edersiniz.anlayacaginiz uzere yigma yapilarda betonarmede oldugu otelemeye bagli bir performandtan söz etmek dogru olmaz. Ilk basta verdigim duzlem disi devrilmryi dusunun duvarin onunde duruyirsunuz ve duvar uzerinize yikilmis, burada artik duvar tepe deplasmanindan bahsedebilirmisiniz?