Hocam öncelikle hayırlı akşamlar
Projemiz 16 katlı olup sık kolon veya perde kullanılmış buna karşın 25/50 kiriş kullanılmış. Bu arada kiriş açıklıklari max 5.50 olup geneli 5.00 m civarı olarak seçilmiş.
Bu tür yapilarda kiriş yüksekliğini sınırlandırılmasini gerektiren bir durum yok ve tüm ilave yükler etki ettirildiginde kirişler kesme sınırını zorlasa da hesap ve yönetmelik sınırlarını aşmamakta. Yapı düzenli ve simetrik kütle parsel. Sizin kirişler hususunda on görünüz nedir. Teşekkür ederim
Ozellikle yuksek katli yapilarda iç tüp veya dış tüp sistemler kullanilmakta, bu durumdada acikliklar nispeten küçük ortaya cikmakta. Ozellikle öteleme sorunu da ortaya cikmiyorsa kiris yuksekliklerini artirmak gerekmiyor. Ancak size soyle bir bilgi vereyim. Nispeten yuksek binalarda(40 metreden yuksek) en ust kattaki kirislerin derinliginin buyuk olmasi otelemeyi engelliyor, üst kismi kapatiyor. Dolayisiyle bu yapilarda ozellikle en ust kat kirislerini bu faydalardan yararlanmak icin 70-80 cm derinliginde yapmak(mimari musade ediyorsa, yada kirislerin bir kismi cati icerisinde kalabiliyorsa) uygundur. Kisacasi nispeten yuksek katli binalarda en ust kat kirislerini mumkun mertebe derin yapmaya calisiniz goreceksiniz ki otelemeler azalmiş. Son bir hatirkatma yapayim kirisletine donatinin sığıp sigmadigini , mesnetler dahil mutlaka kontrol ediniz, gerekirse cap buyutunuz, gerekirse kiris en buyutunuz.