    Gönderen Brtn açık 18 Aralık 2023, 08:02

    Ahmet hocam merhaba  üretim tesisi olarak kullanılacak bir projem var kolonlar 12 metre civarı özel kalıp yapıldı tek seferde döküm yapılacak tek kat üstü çelik çatı.Şimdi yönetmeliğe göre kolon bindirmeleri ortadan yapılmalı ama şantiyede bunu yapmak hem yükseklikten dolayı işçilik zor hemde demir zayiatından kaynaklı bindirmeleri ortadan yapmak istemiyorlar temelden bindirme yapmak istiyorlar sizin bu konudaki düşünceleriniz ne olur acaba şimdiden teşekkürler

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 10 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    18 Aralık 2023, 11:16

    Ahmet hocam merhaba  üretim tesisi olarak kullanılacak bir projem var kolonlar 12 metre civarı özel kalıp yapıldı tek seferde döküm yapılacak tek kat üstü çelik çatı.Şimdi yönetmeliğe göre kolon bindirmeleri ortadan yapılmalı ama şantiyede bunu yapmak hem yükseklikten dolayı işçilik zor hemde demir zayiatından kaynaklı bindirmeleri ortadan yapmak istemiyorlar temelden bindirme yapmak istiyorlar sizin bu konudaki düşünceleriniz ne olur acaba şimdiden teşekkürler

    Merhaba,

    Kolon orta bolgesinde(1/3 bolge) bindirmeye izin verilmesinin amaci  orada  tesirin nispeten tabana gore az olmasi, moment diyagramini  düşunün.  Dolayisiyla  bunu  yapmak zorundasiniz. O bolgeyi irdeleyelim,  12 metre  kolon boyunuz, 12/3=4  metre. Alttan 4 metrede  bindirme yapamazssiniz, bu 4 metreyi gectikten donraki 4  metrede  istediginiz yerde  bindirme yaparsiniz, konuyu boyle degerlendirin. 

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi