ZEMİN GERİLMESİ KONTROLÜ HK.
Ahmet Bey merhaba. Eski ruhsat başvurulu bir projemiz var ve projemizi TDY2007 yönetmeliğine göre değerlendiriyoruz. Z3 sınıfına giren C grubu bir zemin var. Yatak katsayısı 1200 t/m3, zemin birim hacim ağırlığı 1,75 t/m2, yeraltı suyu yok, sıvılaşma durumu yok. Zemin açık renkli silti kil olarak devam etmekte. Temel derinliğimiz 2,6 m, radye kalınlığımız 80 cm. Terzaghi taşıma gücü yöndemine göre zemin emniyetli taşıma gücü 15 t/m2.( c:3,3 t/m2, fi: 11 ) Binanın bir tarafı 12 kat olarak diğer tarafı 4 kat olarak projelendirilmiştir. Mimari olarak şekli düzgün değildir. Arada dilatasyon kullanılmamıştır. Binanın şeklini ve zemin gerilmesi (g+q) kontrollerinin fotoğrafını ekledim hocam. Binanın g+q ya göre zemin gerilmeleri 12 katlı tarafın altında ortalama 20 t/m2 lerde. Ancak taşıma gücü hesaplanırken c= 2/3 ve tanfi’= 2/3 tanfi dönüşümleri ile hesapladık.(c ve fi değerleri dranajsız koşullarda direk kesme deneyi ile tayin edilmiş). Ayrıca zemin etüdü yapan firmanın görüşü de bu zeminde taşıma gücünde 15 t/m2 nin üzerini önermiyoruz oldu. İki sorum olacak hocam.
1. soru: Bu zeminde bu dönüşümleri yapmadan taşıma gücü hesabı yapabilirmiyiz?
2. soru: Şayet yapamazsak zemin iyileştirme yöntemi dışında bir yolumuz var mı? Bu arada bina bitişik nizam olduğu için radye temeli de genişletemiyoruz.
‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.