    Gönderen mkirann açık 30 Aralık 2019, 06:10

    Ahmet Bey merhaba. Eski ruhsat başvurulu bir projemiz var ve projemizi TDY2007 yönetmeliğine göre değerlendiriyoruz. Z3 sınıfına giren C grubu bir zemin var. Yatak katsayısı 1200 t/m3, zemin birim hacim ağırlığı 1,75 t/m2, yeraltı suyu yok, sıvılaşma durumu yok. Zemin açık renkli silti kil olarak devam etmekte. Temel derinliğimiz 2,6 m, radye kalınlığımız 80 cm. Terzaghi taşıma gücü yöndemine göre zemin emniyetli taşıma gücü 15 t/m2.( c:3,3 t/m2, fi: 11 ) Binanın bir tarafı 12 kat olarak diğer tarafı 4 kat olarak projelendirilmiştir. Mimari olarak şekli düzgün değildir. Arada dilatasyon kullanılmamıştır. Binanın şeklini ve zemin gerilmesi (g+q) kontrollerinin fotoğrafını ekledim hocam. Binanın g+q ya göre zemin gerilmeleri 12 katlı tarafın altında ortalama 20 t/m2 lerde. Ancak taşıma gücü hesaplanırken c= 2/3 ve tanfi’= 2/3 tanfi dönüşümleri ile hesapladık.(c ve fi değerleri dranajsız koşullarda direk  kesme deneyi ile tayin edilmiş). Ayrıca zemin etüdü yapan firmanın görüşü de bu zeminde taşıma gücünde 15 t/m2 nin üzerini önermiyoruz oldu. İki sorum olacak hocam.
    1. soru: Bu zeminde bu dönüşümleri yapmadan taşıma gücü hesabı yapabilirmiyiz?
    2. soru: Şayet yapamazsak zemin iyileştirme yöntemi dışında bir yolumuz var mı? Bu arada bina bitişik nizam olduğu için radye temeli de genişletemiyoruz.

    mkirann yanıtladı 6 yıl, 10 ay önce 1 Üye · 2 Yanıtlar
  • 2 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    30 Aralık 2019, 08:47

    Ahmet Bey merhaba. Eski ruhsat başvurulu bir projemiz var ve projemizi TDY2007 yönetmeliğine göre değerlendiriyoruz. Z3 sınıfına giren C grubu bir zemin var. Yatak katsayısı 1200 t/m3, zemin birim hacim ağırlığı 1,75 t/m2, yeraltı suyu yok, sıvılaşma durumu yok. Zemin açık renkli silti kil olarak devam etmekte. Temel derinliğimiz 2,6 m, radye kalınlığımız 80 cm. Terzaghi taşıma gücü yöndemine göre zemin emniyetli taşıma gücü 15 t/m2.( c:3,3 t/m2, fi: 11 ) Binanın bir tarafı 12 kat olarak diğer tarafı 4 kat olarak projelendirilmiştir. Mimari olarak şekli düzgün değildir. Arada dilatasyon kullanılmamıştır. Binanın şeklini ve zemin gerilmesi (g+q) kontrollerinin fotoğrafını ekledim hocam. Binanın g+q ya göre zemin gerilmeleri 12 katlı tarafın altında ortalama 20 t/m2 lerde. Ancak taşıma gücü hesaplanırken c= 2/3 ve tanfi’= 2/3 tanfi dönüşümleri ile hesapladık.(c ve fi değerleri dranajsız koşullarda direk  kesme deneyi ile tayin edilmiş). Ayrıca zemin etüdü yapan firmanın görüşü de bu zeminde taşıma gücünde 15 t/m2 nin üzerini önermiyoruz oldu. İki sorum olacak hocam.
    1. soru: Bu zeminde bu dönüşümleri yapmadan taşıma gücü hesabı yapabilirmiyiz?
    2. soru: Şayet yapamazsak zemin iyileştirme yöntemi dışında bir yolumuz var mı? Bu arada bina bitişik nizam olduğu için radye temeli de genişletemiyoruz.

    Merhaba

    2/3 katsayisini kullanmaniz dogru. Drenajsiz kosullari kullanmaniz fogru, cunku deprem aninda  bahseettiginiz zeminlerde su kacmaz/drene olmaz. Dolayisiyle drenajsiz degerleri kullanmakla dogru yapmissiniz. Zemin tasima gucu olarakta terzaghi nin yaninda, meyerhoff, skempton, vesic e gore de hesaplar yapmanizi onerririm. Ayrica sondaj sayiniz 3 ten az ize ek sindajlar oneririm. Buradan cikacak degerlere  gore son tasima gucunu  tahmin edebiliriz. Eger 15 t/m2  bu formulasyonlarda da cikmissa/yada  yakin degerler o takdirde g+q  degerinin hic bir noktada 15t/m2  gecmemesi gerekir. Eger tasima gucu her halukarda yeterli degilse bir kac yol var. Birincisi temelinizi biraz daha derine indirebilirsiniz. Mesela 1 metre daha asagi. Daha sonra bu kisim iri .akzemeyle dolfurulurup sikistirilacak temel bunun uzerine oturacak(yaklasik 3.5 metre derinlik). Ikinci yol yuklerin azaltilmasi. Statikerler fazla girdikleri yuku makul seviyeye getirebilir. Agir malzemeler degistirilebilir. Mesela mermer kaplama varsa vazgecilebilir, yada bolme duvarlarda izolasyonlu paneller, ytonglar kullanilabilir vb, projenin tamamina bakip yuk tasarrufu yapilabilir. Ucuncu yolda zemin iyilestirmedi tabi.

  • mkirann

    Misafir
    30 Aralık 2019, 08:52

    Çok teşekkür ederim hocam.