Keyifli Forumlar

Sorular sorun, Cevapları bulun ve Türkiye'nin dört bir yanındaki topluluğumuzla bağlantı kurun.

  • Zemin iyileştirme yöntemi

    Gönderen Aslan açık 23 Şubat 2024, 23:29

    Merhaba Ahmet hocam piyasada şöyle bir problem var zemin iyileştirme yöntemi olan deep mixing ( derin karıştırma) Sistemi olan projelerde yerinde uygulamada jet grout sistemi uygulanmakta bunun doğru olmadığını söylediğimiz de cevaben bize ,farkı pek yok verilen kolon çapını, boyunu jet groutlada sağlıyoruz demekteler sizin yorumunuz nedir?

    Ama benim bildiğim deep mixing istediğimiz ebatı kanat bıçak yardımıyla cimentoyu zeminin malzemesiyle karıştırıp kolon oluşturmakta ve dayanımı daha yüksek olmakta, jet grout dayanımı daha düşük olmakta deep mixinge göre ve net kolonu bazı zeminde çıkarmama durumuda olmakta

    Buna savunma olarak deep mixing toprak zeminle karışması iyi dayanım vermeyebilir ve çimento oranı 1/2 oranıyla daha az kullanılıp ve 100-120 bar basınçlı yapılıyor diyorlar

    Jet grout 400 bar basınç ve çimento oranı 1/1 olmakta ve istenilen kolon çapını boyunuda almaktadır daha iyi sonuç vermektedir deniliyor

    Biraz acil cevap verirseniz sevinirim hocam
    Sizin yorumunuz nedir hocam kafam karışık açıklığa kavusturursaniz çok sevinirim şimdiden çok teşekkür ediyorum saygılar hocam

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 8 ay önce 1 Üye · 4 Yanıtlar
  • 4 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    24 Şubat 2024, 08:43

    Merhaba Ahmet hocam piyasada şöyle bir problem var zemin iyileştirme yöntemi olan deep mixing ( derin karıştırma) Sistemi olan projelerde yerinde uygulamada jet grout sistemi uygulanmakta bunun doğru olmadığını söylediğimiz de cevaben bize ,farkı pek yok verilen kolon çapını, boyunu jet groutlada sağlıyoruz demekteler sizin yorumunuz nedir?

    Ama benim bildiğim deep mixing istediğimiz ebatı kanat bıçak yardımıyla cimentoyu zeminin malzemesiyle karıştırıp kolon oluşturmakta ve dayanımı daha yüksek olmakta, jet grout dayanımı daha düşük olmakta deep mixinge göre ve net kolonu bazı zeminde çıkarmama durumuda olmakta

    Buna savunma olarak deep mixing toprak zeminle karışması iyi dayanım vermeyebilir ve çimento oranı 1/2 oranıyla daha az kullanılıp ve 100-120 bar basınçlı yapılıyor diyorlar

    Jet grout 400 bar basınç ve çimento oranı 1/1 olmakta ve istenilen kolon çapını boyunuda almaktadır daha iyi sonuç vermektedir deniliyor

    Biraz acil cevap verirseniz sevinirim hocam
    Sizin yorumunuz nedir hocam kafam karışık açıklığa kavusturursaniz çok sevinirim şimdiden çok teşekkür ediyorum saygılar hocam

    Derin karistirma ile  jetgrout  birbirinden farkli  yontemler, deep mixing okarak orojelendirilen bir  yerde  jet grout uygulanamaz.  Derin karistirmada homojen derinlik boyunca degismeyen bir kolon mevcut. Jetgroutta istediginiz basinci uygulayin  homojen kolon elde edemezssiniz, zemin sıkıdir 400 bar kucuk bir bosluk acar, zemin gevsektir metrelerce genislikte  bisluk acar. Jet yapilirken zaten sabit bir  basinc  uygulanmaz,  zeminin dusey acinimi  belirlenir her tabskaya gore badinc belirlenir ve uygulanir  jet bittikten sonra uygulama kolonunun  etrafi  tamamen acilir ve bu kolon zaten gorulur, gorulmek  zorundadir  goruldugunde S  seklinde egri bugru bir kolona rastlarsiniz.  Jet uygulamadan bir kenarda  ayni kolon  uygulanip kenarlari acilip bakilir ve basinca karar verilir sonra uygulanir,  deneme  kolonu olmadan jet uygulanmaz, kontrol onemlidir. Deep mix  ile jet farkli  uygulama icerir, deep mix e gore projelendirilmis yerde jet uygulanmaz.

  • Aslan

    Misafir
    24 Şubat 2024, 10:32

    Hocam deneme kolonu incelenirken derinlik kolon boyu 15m ise 15m mi açılıp incelenmeli? ve zeminin özelliğine göre çapı değişebiliyor dediniz çapı artması sorun teşkil eder mi? Çapı küçük geldiği yerde basıncı artırması ve istenilen çapı kesinlikle yakalaması mi gerekiyor eğer öyleyse bir kaç kez deneme kolonu yapılıp istenilen kolon boyu ve çapını yakalayana kadar deney yapılması mi gerekecek ?

    Buna ekstra olarak hocam deep mixing ve jet groutın taşıma gücü ile ilgili deneyler var mı hangisi kaç ton taşır gibi hangisi daha iyi sonuç vermiş ve maliyet noktasıda bilginiz varsa paylaşabilirseniz sevinirim hocam çok teşekkürler saygılar hocam

  • Aslan

    Misafir
    25 Şubat 2024, 09:59

    Hocam cevap verirseniz sevinirim

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    25 Şubat 2024, 16:03

    Hocam deneme kolonu incelenirken derinlik kolon boyu 15m ise 15m mi açılıp incelenmeli? ve zeminin özelliğine göre çapı değişebiliyor dediniz çapı artması sorun teşkil eder mi? Çapı küçük geldiği yerde basıncı artırması ve istenilen çapı kesinlikle yakalaması mi gerekiyor eğer öyleyse bir kaç kez deneme kolonu yapılıp istenilen kolon boyu ve çapını yakalayana kadar deney yapılması mi gerekecek ?

    Buna ekstra olarak hocam deep mixing ve jet groutın taşıma gücü ile ilgili deneyler var mı hangisi kaç ton taşır gibi hangisi daha iyi sonuç vermiş ve maliyet noktasıda bilginiz varsa paylaşabilirseniz sevinirim hocam çok teşekkürler saygılar hocam

    Evet  proje capi saglanana dek  deneylenir.  Deep mix kolonlari ve jet kolonlari icin arazide yukleme deneyleride yapilir  oturma gerilme egrisi cizilir ve lrojeye uygunlugu ayrica test edilir, uygun degikse  derinlik artirilir yada  cap artirilir.  Deep mix  jet griuta gire daha  iyi bir  sistemdir.

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi