    Hocam merhabalar.

    Örneğin 4 katlı bir binada 60 cm radye temel tasarlıyoruz ve zımbalama sorunu oluşuyor. Özellikle de ampatman yapamadığımız bitişik binalarda bu tip sorunları çok yaşıyoruz. Buna önlem olarak genelde projeye subasman ekliyorum ancak protada subasmanları modelleyemiyorsunuz, zımbalama hesabına dahil edip bir sonuca ulaşamıyorsunuz. Bu tip durumlarda subasman yüksekliği ne kadar olmalıdır? Nasıl yaparsak güvenli tarafta kalmış oluruz?

    Ahmet Celikkollu cevap verdi 2 haftalar önce 2 Üye · 1 Cevap
  • 1 Cevap
  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    9 Nisan 2025, 10:18'de

    Temelde zimbalama sorunu cozmek icin zimbalama alanini buyutuyorsunuz ve alan buyuyuncede kesme kapasitesi artiyor ve zimbalama sorunundan kurtuluyorsunuz. Bazen kolon normal kuvvetleti/momentleri ilave perde/bodrum perdesi vb konularak azaltilabiliyor ve sonucta yine zimbalamadan kurtulabiliyorsunuz.

    Up.fctd.d=zimbalama kapasitesi

    Bu formulasyona gire calisiyorsunuz. Eger yaziliminizda herhangi bir eksiklik varsa o eksikligi varsayimla asamazssiniz. Ya elle hesaplayacaksiniz yani zimbalama cevresini yeni durumda elle hesaplayacaksiniz ve kontrol edeceksiniz(perdeli durumda) yada yazilim elveriyorsa kolon basligi tanimlayip o kisimdaki temel kalinligi d yi artiracaksiniz.