Forum Yanıtları Oluşturuldu

Sayfa 12 / 26
  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    21 Mayıs 2025, 08:22'de in reply to: KİRİŞLİ RADYE TEMEL HAKKINDA

    Merhaba

    Betonarme kirişlerin, döşeme yüksekliğinin en az 3 katı olması gerekliliginin bir sebebi var. Nedir o sebep? Ilgili kirisin fazla rijit olması ve bu şekilde de bağlı dosemelere mesnetlik yapabilmesi. Eger kirisiniz yeterli rijitlige sahip degilse yada döseme ile aynı rijitlige sahipse o kirişte adeta dösemenin bir parçası gibi çalışır ve mesnetlik yapamaz. Hesaplarinizda da bu tip kirisleri bir döseme parcasıymış gibi modellemeniz gerekir. Bahsettigim bu durum temel icinde gecerlidir. Basit bir benzetme ile temel kirisleri ve temel kirisleri arasindaki radye döseme adeta ust katlardaki kiriş/plak sisteminin ters halidir. Temelde de temel kirişleri aradaki radyeye mesnetlik görevi yapar, dolayısıyla temel.kirislerininde mesnetlik görevi yapabilmesi icin aradaki radye dösemenin kalinliginin en az 3 katı olması şarttır. Aksi takdirde temel kirislerinide radye dösemenin bir parcasi olarak modellemek zorundasınız.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    20 Mayıs 2025, 09:01'de in reply to: Büyük döşemeler

    Evet buyuk dosemeler ikincil kirislerle bolmek saglikli olur, ikincil kirisleri kullanim amaclarindan biride zaten budur. Esas olan ikincil kirisleri son care olarak atmak ve atacaginiz yeri bilmek onem arzeder. Eger dusey eleman kullanamiyorsaniz, dosemeniz herhangi bir nedenle buyukse ikincil kirisler kullanilir ve ikincil mirisler esas kirislere mesnete yakin bolgelerden baglanmamalidir.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    20 Mayıs 2025, 08:57'de in reply to: su yalıtım uygulamaları

    Yalitım temellerde onemli ve zorunlu. Bu baglamda ozellikle temelde membran uygulamasinin yanisira beton icerisinde nano teknolojik ( toz seklinde )urunlerinde kullanilmasini dogru bulurum. Bu urun temel betonu dokulmeden once tabana toz seklinde serilmekte ve beton dokulmekte, su molekullerinin iceri girmesini engellemekte, cok randimanli bir ürun.

    Soru özelinize gelirsek, membran ile temel alt kusmi arasinda herhangi bir sebeple su kalirsa korozyon anlaminda sonucu sormussunuz. Eger 5 cm paspayina harfiyyen uymus iseniz, betonunuzda beklenen kalitede ise kısıtli bu suyun donatiya ulasip korozyona sebep olacagini dusunmuyorum.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    16 Mayıs 2025, 09:08'de in reply to: Radye Temelde Zımbalama Donatısı

    Ilk Zimbalama donatisi/etriyesi kolon yuzeyinden itibaren d/4 mesafesini asmayacak sekilde konulur. Mesela temeliniz 70cm kalinliginda ise, 5cm paspayı ciktiktan sonra 70-5=65 cm kalir ki bu (d) mesafesidir. d=65cm. Ilk zimbalama donatiniz 65/4=16 cm maximum mesafede olabilir. Yani ilk zimbalama donatinizi 5cm sonra, 10cm sonra, 15cm sonra koyabilirsiniz. Ama 17cm sonra koyamazssiniz…

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    16 Mayıs 2025, 08:56'de in reply to: Göreli kat ötelemeleri

    Analiz sonuçlarıni iyi inceleyin.

    a) Alt katlara inildikce öteleme değerlerimi artıyor?

    b) Alt katlara inildikce GÖRELİ ÖTELEME degerlerimi artıyor?

    Bu ikisi farklı kavramlar. Goreli öteleme degeri calıştıgıniz kattaki ötelemenin bir alt/ust kattaki otelemeye gore farkıdir ki bu degisir.

    Asagidaki örnegi inceleyin

    Temel=0cm

    1.kat oteleme= 3 cm

    2.kat oteleme=4cm

    3.kat oteleme=5cm

    1.kat goreli oteleme(bir alt kata gore) 3 cm

    2.kat goreli oteleme(bir alt kata gore) 1cm

    3.kat goreli oteleme(bir alt kata gore) 1cm

    Dikkat edin en buyuk goreli oteleme nerede, en alt katta. Neden olabilir, kat yuksekligi o katta fazla olabilir mesela.

    Tekrar edeyim, goreli oteleme ile oteleme ayrimini iyi yapalim…

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    15 Mayıs 2025, 08:45'de in reply to: PROEDE GES IMALATI

    Eger betonarme yapinizin en son katında bahsettiginiz şekilde G ve Q yüklerini düsünmüş iseniz, bahsettiginiz günes panel sistemleri sorun teskil etmez. Sadece gunes panel sistemleri icin profil tasarimlarini(gerekiyorsa ruzgar yukü dahil) yapmaniz yeterli, ayrica performans analizi gerekmez.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    14 Mayıs 2025, 19:27'de in reply to: İstinat duvarı ruhsatı

    İksa bildiginiz üzere, kazi ve buna baglı çevre guvenligi icin tasarlanır/imal edilir. Binanin bodrum katlari bittikten sonra iksa elemanlarinin orada kalıp kalmamasinin bir anlami yoktur, olmasa da bodrum perdeleri o topragi taşır. Anlaşılacagi uzere duzenlenmesi gereken ruhsat iksa ruhsat olmalidir,. Bu yapilar dayanma(istinat) yapisina girmez.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    13 Mayıs 2025, 13:38'de in reply to: Yapilarda sicaklik farki

    Iklim malesef surekli degisiyor. Bu baglamda son yillarin ortalamasi gercekci bir yaklasim. Son 10 yil baz alinarak hedaplamalari yapmaniz uygun. Devrilme guvenligini artirmak icin 45 metrelik kisimlarda, temelde her kenarda 150_200 cm konsol yapmanizi öneririm.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    13 Mayıs 2025, 08:21'de in reply to: Yapilarda sicaklik farki
  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    12 Mayıs 2025, 16:30'de in reply to: Ek tasarım deprem yükü

    Bahsettiginiz kuvvet esdeger deprem yuku yonteminde, daha gercekci bir hesaba yaklasim amaciyla, en ust kata etkitilen bir kamcilama kuvvetidir. Anlayacaginiz uzere sadece esdeger deprem yuku yonteminde kullanilir. Formulasyonda verilen N , kat sayisini ifade eder. Bu baglamda asansor kulesi, merfiven kulesi gibi nispeten kat alanina gore kucuk alanli bolgelerin alinmasi gerekmez. En ust kata kamcilama kuvveti(esdegerle cozuyorsaniz) yeterli ve uygundur.

Sayfa 12 / 26