Forum Yanıtları Oluşturuldu

Sayfa 13 / 26
  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    9 Mayıs 2025, 09:06'de in reply to: Analiz şekli

    Sonlu elemanlar kullanarak analiz daha gercekci bir yöntemdir ve bildiginiz üzere son yıllarda gelişmıştir. Her tür binada yüzeysel elemanlarda sonlu elemanlar istisnasız kullanilabilir. Tam tersi tek çözümler/çubuk çözümler/rijit diyafram kabulleri her binada kullanılmaz. Mesela boşlüklu döşemelerde, rijit bodrum üstü dösemelerde, C,T,U gibi kolların birbirini etkiledigi perdelerde, kirissiz dosemelerde sonlu elemanlar zorunludur. Sonlu elemanlarin kullanilmasinin zorunlu oldugu durumlara belediyeler değil TBDY2018 karar verir. Bu baglamda tasarimlarinizin her asamasinda istisnasiz sonlu elemanlar yontemini kullanmanizi öneririm. Bir kısitlama yapilacaksa bu kısitlama sonlu eleman yönteminin kullanilmamasi yönunde olmamalıdir. Tam tersi sonlu elemanlar yontemi teşvik edilmeli, önerilmelidir. Şimdilik bilinen en gerçekci yöntem budur.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    8 Mayıs 2025, 12:51'de in reply to: Deprem büyütme katsayısı

    Esdeger taban kesme kuvvetine gore buyutme katsayisi, bodrum katlarinin ustundeki katkar icin uygulanir. Rijit bodrumlari kapsamaz.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    8 Mayıs 2025, 12:25'de in reply to: kiriş perde kaçıklığı

    Bahsettiginiz sekilde bir tasarim yaparsaniz, yani kiris kacikliklarini dikkate almadan bir tasarim yaparsaniz, kirisin kolon ile birlestigi kesme yuzeylerinin buyuk yada kucuk olmasini dikkate alamayacaginizdan yuksek sunek bir tasarim yaoanazssiniz ve bazi birkedim bgelerinde kolonlar hasar gorur(kirisler deler) ve gevrek/ani göcme gerceklesir.

    Konu perde olunca perdede boyle bir kontrol yonetmeligimizde bulunmaz. Ayrica perdeler deprem kuvvetlerini cubuk elemanlardan degul direkt dosemelerden alirlar. Model anlaminda kirusin perdeye biraz kacik baglanmasi yada akslari cakisık baglanmasi yonetmeligimiz acisindan pek sorun teskil etmez.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    6 Mayıs 2025, 12:57'de in reply to: Yük kombinasyonu

    Bahsetyiginiz 2.yuklemedeki durumda sadece alt bolum kutlrleri dikkate alinir, ust bolum sifirdir

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    6 Mayıs 2025, 12:53'de in reply to: Konsol İksa Sistemi Yükseklik Sınırı

    Verilen yukseklikler konsol calisan kisim icindir.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    4 Mayıs 2025, 11:20'de in reply to: L şeklinde yapı

    Ülke deprem ülkesi, bunu unutmayalım. Ayrica mimari projeler degistirilemez tasarimlar degildir. Mimar ve insaat muhendisi istisare halinde çalısmalidir. Depreme karsı tasarim biliyorsunuz birçok ideallestirmelerle yapilir, bu baglamda hesap kadar davranişı bilmekte önemlidir. Depremde davranişini en iyi kestirebildigimiz sekiller dikdortgen(kare), dairesel sekillerdir, Sonuc olarak L, U, C, T gibi binalarda deprem davranisi ve ek tesirler nedeniyle mutlaka dikatasyon birakilmalidir, mimaride bu baglamda revize edilebilir. Deprem ulkesinde dilatasyonsuz yapmak zorundayim gibi bir seyden söz edilemez, bazı durumlara deprem sizin adiniza karar verir. L, C, T, U bina tasarlayacaksaniz dilatasyonlu tasarlayıniz.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    3 Mayıs 2025, 16:16'de in reply to: Bodrumlu yapı

    Eksantrisite tanimlamak(en az %5) zorunludur. Alt bölüm icin(rijit bodrum) R/I=2,5 ve D=1,5 alinarak hesap yapilir.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    2 Mayıs 2025, 13:16'de in reply to: Temel ve üst yapı etkileşimi

    Temel üst yapı etkilesimli çözumde amaç, nispeten yumusak zeminlerdeki zemindeki hareketlerin/oturmalarin etkilerinin üstteki tasiyici sisteme(kolona/perdeye ) etkisinin yansitilmasidir. O halde ZD ve ZE ve ZF siniflarinda etkilesimli cozumu tercih etmek gerekir.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    30 Nisan 2025, 21:59'de in reply to: Beton ve kalıp tutanakları

    Ilgili yonetmelik form 6 incelendiginde yardimci kontrol ekemaninda imza atmasi gerektigi gorulebilir.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    30 Nisan 2025, 12:51'de in reply to: Çiroz uygulaması hakkında

    Merhaba,

    Tabiki sasirtmali artacaksiniz, ama ciroz ayni konumda olacak. Yani diyelim 3.etriye seviyesindeki cirozun kolonun ön trafindaki ciroz ucu 135 derece ise, 4.etriye seviyesinde ayni cirozun kolonun arka tarafindaki ciroz ucu 135 derece olmali. Yukaridan baktiginizda cirozun tek bir govdesini gorecekdiniz ve sanki her iki ucu 135 derece gibi goreceksiniz. Bahsettigim durum bu.