Ahmet Celikkollu
Forum Yanıtları Oluşturuldu
-
Merhaba,
45 metrekare buyuklugunde dosemeler dediginiz gibi betonarme olarak tasarlanmakta. Siz bunlari iki boyutlu sonlu elemanlara bolüyorsunuz ve sekil degisiklikleri dahil dikkate aliykrsunuz. Bu buyuklukte betonarme dosemeleri sonlu elemanlarla cizdukten sonra guvenlim anlaminda bir problem yasanazssiniz, yeter ki bu buyuk disemeleri rijit diyafram kabul etmeyin. Bahsettiginiz büyuk dosemelerde esas sorun titresim sorunu, frekans sorunu, bu durumda orada yasayan canlilar rahatsiz olur. Buyuk dosemeleri kalin secmelisiniz ve yonetmeligimiz istemesede frekans hesabi yapmalisiniz. Bunlari yapmayacajsaniz dosemeleri kucultmelisiniz.
-
Kat yukseklikleri farkli. 4.5 metre yuksekliginde katiniz var. Biliyorsunuz 2018 e gore bulunan bu periyot catlamış kesit durumunda bulunan deger. Periyotta 2 unsur onemli. Birincisi yukleme, ikincisi rijitlikler(rijitligin icinde yukseklikte etken) Eger goreli oteleme kontrolleriniz sinır degerlerin altindaysa periyot yuksek/alcak demek pek dogru olmayabilir. Dolayisiyla periyotlarin yaninda öteleme kontrollerinede bakmalisiniz. Otelemelerde sinır degerlere yakinsa binanin daha kucuk periyoda sahip olmasi dusunulebilir.
-
Kuyu temellerde bir sürü aksakliklar oluyor. Artik kuyu temelden sanirim vazgecilmesi gerekiyor. Kuyu temelde amac biraz guvenlik birazda yer kaybinin onlenmesi. Bahsettiginiz perdeler kuyu temelde tasiyici olarak kullaniliyor ve temelle tabiki baglantili olmali.
-
Bu tip calismalar da disiplinler eşgüdümlu gider. Size yapilacak catinin projesi/rolevesi gelmesi gerekir ki analizinizde dikkate alasiniz.
-
Size onerim bu dış kisma yapacaginiz tretuar sistemini binadan ayri tutmaniz. Bina radye temelini 210 cm konsol cikabilirsiniz. Modellemeniz bu sekilde tamamlanabilir. Dıs kisimdada bu konsolun uzerine betonarme duvar(duvar yuku) tanimlayabilirsiniz, temel kirisi tanimlamak ayni modelde uygun olmayabilir.
-
2 tip tedbirin her ikisinide alın. Birincisi pozitif yönde yani suyun oldugu yonde havuz icin gerekli tedbirleri uyhulamak. İkinciside havuz da kullanacaginiz beton icerisine baumerk, sika gibi firmalarin katkı maddelerini kullanarak betonu dökmek. Bu katki maddelerini sadece havuz bolgesine degil, temelin tanaminda, bu yip yapilarda kullanmaniz uygun olabilir.
-
Ahmet Celikkollu
Üye26 Nisan 2025, 11:24'de in reply to: z+6(21 metre) uzunluğunda bir yapının bodrumsuz yapılmasıVerdiginiz bilgilerden zeminin volkanik kayac sert zemin oldugunu anliyorum. Sert zeminde yapilmis bodrumsuz bir binanin tepe yer degistirmesi cok azdir. Yumusak zeminde yapilmis tek bodrumlu bir binadaki tepe yer degistirmesi, sert zemindeki bodrumsuz bina tepe yer degistirmesinin cok cok ustundedir. Hatta yumusak zeminde 2 bodrum dahi yapsaniz sert zemindeki bodrumsuz binanin yer degistirmedine yaklasanazssiniz. Yani sert zeminde bodrumsuz dahi yapsaniz tepe deplasmaniniz cok azdir, deprem davranisiniz cok iyidir. Bu bilgeri literaturdeki calismalara ve kenfi yaptigin 6 katli bir binanincozumlemelerine gore belirttim.
Ozetle, bidrumlu yapi yumusak zeminler icin cok onemlidir ve deprem davranisini iyi yonde etkiler. Sert zeminde ise(kaya, kayac)bodrumsuz bina iyi davranis zaten gosterir. Devrilme guvenligini sagladiktan sonra bahsettiginiz yapi kayacta bodrumsuz yapilabilir.
-
Eger kazıklarda yeterli kök boyu hesaplanmışsa yada yatay halatlarla toprak icin ankrajlanma yapilmissa/yapilacaksa ve tüm bu hesaplarda kalicilik nedeniyle deprem hesabida yapilip tasarlanmissa/tasarlanacaksa bu kaziklar toprak dayanma yapisi olarakta kullanilabilir.
-
Merhaba,
Bu tip tasarimlarda oncelikle HYKK =0.8 girilmesinin dogru olacagini hatirlatayim.
Yuk hesaplamissiniz(paletler bazinda). Bu yuku dosemeye cizgisel yük degil 4,5 ton/metrekare yayili yük(hareketli) olarak girmeniz daha dogru olur. Forklift in kilavuzuna gore de on ve arka dingillere gelen yukleri net belirlemeniz, tekerler arasindaki mesafeyide dikkate alarak o noktalara 4 tekil yuk girmeniz ve forklift cesitli yerlerdeyken bu 4 noktasal yuku kombinasyonlara yansitmanuz gerek. Ayrica tekerleklere gelen yukleri forkliftin ilk hareketi ve fren durumundaki artisini öngormek icin forklift 4 teker kuvvetinin her birini 1,25 katsayisi ile artirmaniz uygun olur.
-
Mumkun mettebe yazili kaynaklardan yararlanmanizi, katilabildiginiz seminerlere, konferanslara katilmanixi, internetten yararlanmanixi, bulunfugunuz yerdeki unv de konuyla ilgili derslere misafir dinleyici olarak katilmanizi onerebilirim.