    22 Nisan 2025, 13:20'de in reply to: Taş duvar

    Tas duvarkar bildiginiz uzere agirlik duvarlaridir, ve agirlik bazli calisir. Cekme kuvveti tasimazkar bu yuzden 3 metreden yujsek tas istinat yapilmasi uygun degildir. Duvariniz 3 m den yuksekse yikmanizi oneririm. Bu duvarlar mevcut oldugundan zemin etudunden sonra ssnki yenidrn tasarlaniyormus gibi harc elemankari duvar elemanlari lsboratuvarda test edilerek mukavemetleri belirlenir ve duvar yeni tasarim gibi projelendirilir. Mevcut durum sizin tasarim kurtarmiyorsa guclendirme gerekir. TBDY2018 performans yontemlerinin belirlemedigi durumlarda yeni tasarim gibi hesaba yoneltmistir.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    22 Nisan 2025, 13:14'de in reply to: Esnek derzlerde deneye dayalı belgelendirme

    Eger ek 4C deki detayi kullaniyorsaniz 0.016 oteleme degerini sinir olarak kullanabilirsiniz. Bu detaydan haric bir kolon duvar, perde duvar birkesim detayi kullanacaksaniz ölcekli olarak labiratuvar ortaminda cerceve/tasiyici sistem olusturulup yine olcekli verilen tasarim depreminizde duvarinizi n yonetmelikte verilen degerleri saglayip saglamadigina bakilmalifir. Bu kisusel olarak sixin yapabileceginiz bir islem degilfir, laboratuvar ortaminda yapilmalifir. Muhtemelen ileriki gunlerde degisik detaylsr hsxirlsnip universitelerce bahsettigim sekilde deney yapilip birkac detay daha yonetmelige konulacak.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    22 Nisan 2025, 13:05'de in reply to: Kat ötelenme değeri

    TBDY2O18 de veriken yaklaşık periyot hesabini bahsettiginiz sekilde bulabilirsiniz. Ancak buradaki rijitlik tum kolon/perdelerin toplam rijitligidir.

    Goreli oteleme kontrolunde her kolon icin ayri ayri alt ust otelenmeleri dikkate alinir. Ancak yonetmelik goregi sisteminizin 3 boyutlu modellenmesi, dosemelerinizin cogu zaman iki dogrultuda sonlu elemanlara bunerek modellenmesi gerekir. Bu baglamda moment aktaran bir sistemde oradaki bir cerceveyi cikarip goreli otelemeyi yaklaşık hesaplasaniz bile yonetmeligin istedigi tarzda otelemeniz mumkun olmaz.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    22 Nisan 2025, 09:38'de in reply to: Kolon eksenel yük kontrolü

    Yonetmeliklerin/standartlarin arasindada da bir hiyerarşi olmakla beraber tüm yonetmelik/standart şartları uygulanir/uygulamak zorundasiniz. Herhangi bir yonetmelikte/standartta Deprem yonetmmeligine ters bir hukum varsa mutlaka deprem yönetmeligi uygulanir… Bu baglamda betonarme kolon max normal kuvvet kriteri olarak Nd/0.40.fck degerine bakilir/ bakmalisiniz.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    21 Nisan 2025, 08:47'de in reply to: Azaltılmış spektrum

    Yercekimi ivmesi tasariminizda sabittir. Sizin bahsettiginiz deprem yuku azaltma katsayisidir . Azaltilmis deprem yukunu bulurkende g=9.81 m%s2 dir.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    21 Nisan 2025, 08:42'de in reply to: Temel moment grafiği

    Zeminde olusan tesirler, ust yapidan gelen tesirlerdir. Moment demek dönme etkisi demektir, yani bu basinc bu kuvvetten düşük yada büyuk diyerek moment kavramini anlayamazssiniz. Gelelim soru ozeline. Iki ucunda kolon olan tek aciklikli bir temel kirisi düşünün. Kolonlarin ust yspidan gelen normal kuvvet/moment etkisi var, bu etkiler temel kiridi uclarina etkiyor. Bu kuvvetleri karsilamak icinde temel kirisi boyunca zeminden kirise dogru etkiyen zemin itkisi var. Eger kolon normal kuvvet momentleri olmazsa bu zemin itkisi de olmayacakti. Kiris boyunca zemindeki bu itki tabiki bahsettiginiz momenti olusturur. Aslinda bu itki temel kiris uclarindaki kolonlarin moment/normal kuvvetlerini karsilamak uzere temel kirisinde olusan bir ic kuvvettir.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    21 Nisan 2025, 08:34'de in reply to: Spektrum

    Dikkat edin , Spektrumda baslangiç noktasi, periyodun sıfir oldugu nokta o noktadir. Periyodun sıfır oldugu nokta ne demektir? Yer ivmesi demektir, kabaca deprem ivmesi demektir. Yer ivmesi binada olusan/olusacak max ivmenin yaklaşık yuzde 40 idir. Bu yuzden orasi 0.40Sds dir.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    21 Nisan 2025, 08:29'de in reply to: Yüksek lisans hakkında

    Öğrenmenin ve eğitimin yaşı yoktur, bastan bunu belirteyim. Mezuniyet tarihinizden epey zaman gecmiş olması sizin daha çok calısacaginiz, caba sarfedeceginiz, bilgilerinizi tazelemek zorunda oldugunuz anlamına gelir. Verdiginiz bilgiler dogrultusunde 10 yıl önce mezun oldugunuzu anliyorum. Tam verimli meslek hayatını baz alırsak yaklaşık üçte birini tüketmişsiniz(ortalama) . Önunuzde bir ucte ikilik kısım var. Deprem muhendisligi konusu dediginiz gibi ve muhendisligin esasi gibi matematik/geometri agirlıkli. Bu sizin egitime çok zaman ayiracaginiz, cocugunuza(varsa)/ailenize az zaman ayiracaginiz, sosyal hayatiniza az zaman ayiracaginiz, bir cok şeyden bir kac yil fedakarlik edeceginiz anlamina geliyor. Kariyer planinizda yada benim dusunemedigim baska bir hususta deprem muhendisligi yuksek lisansinin yeri varsa drrs anlaminda sizin basaramayacaginiz bir durum yok, belki daha fazla calismaniz verekebilir, belki daha cok tekrar etmeniz gerekebilir, belki herkesin egitiminden daha uzun surebilir ama sonuca ulasirsiniz. Dusunmeniz gereken asil husus ise hayatinizdan, ailenizden, sosyal cevrenizden, kendinizden yapmak zorunda oldugunuz fedakarliklar ve maddiyat. Bilemiyorum buna deger mi?

  • Yükleme kombinasyonlarinı neden oluşturuyorsunuz? Çünku o yuklemelerin binanizda tek tek olusma imkani var ve herhangi birisi olustugunda da elemanlarinizda farkli iç kuvvetler(az yada cok) oluşma durumu var. Bu yuzden yukleme kombinasyonlari olusturursunuz. Ülkemizin bir deprem ülkesi olmasi sebebiyle ozellikle betonarme sistemlerde deprem kombinasyonlari baskındır ve tasarimda kullanmaniz gerekli deprem kombinasyonlari tbdy2018 4.4.4 de verilmistir. Diyelim bie elemani momente gore tasarlayacaksaniz. Tüm kombinasyonlara bakacaksiniz o eleman icin en buuuk moment hangi kombinasyonda ise o kombinasyonu kullanacaksiniz. Yine ayni elemani diyelim kesme kuvvetine gire dizayn edeceksiniz, yine bastan bütün kombinasyonlara bakacaksiniz ve en yuksek kesme kuvveti hangi kombinasyonda ise onu baz akacaksiniz. Sonuc olarak tek bir kombinasyon kullanmayacaksiniz namusait tesir dizayniniz icin hangisiyse o kombinasyonu kullanacaksiniz.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    18 Nisan 2025, 08:59'de in reply to: Akma dayanımı

    Sordugunuz degerler şekil degistirme esasli hesaplarda kullanilan ve gerekli olan degerler. Bildiginiz uzere sekil degistirme esasli hesap kullanarak mevcut yapi ile yeni tasarim yapacaginiz bir yapida celik ozelliklerini farkli girmektesiniz. Mevcut yapida aldiginiz karot/kupon degerlerine gore malzeme bilgilerini girerken, yeni tasarimda beklenen malzeme degerlerini girmektesiniz. Uretici firmalar kendilerini emniyete almak acisindan urunlerin dayanimlarini biraz daha buyuk tasarlarlar. Bu baglamda sorunuza TBDY2018 bazinda cevap verecegim.

    Beklenen degerlerde TBDY2018 ilgili degerin 1,20 ile carpilmasini soyler(donati celigi). Yani fye(beklenen) =1,2 x fyk(akma). tasarimida bu beklenen degerlere gore yapmak zorundasiniz zaten(sekil degistirme esasli). Dolayisiyla beklenen degerleri hesaplamak istediginizde celik degerini 1,20 ile carpmaniz uygun. Kopma/akma nin da 1,15 ile 1,35 arasinda olmasi zorunlu, suneklik acisaindan onemli, zaten deger bu degerler arasinda degilse o celigi kullanamazssiniz. Hesaplardaki butunluk acisindanda yeni tasarimlarda bu deger 1,20 alinabilir.