Forum Yanıtları Oluşturuldu

Sayfa 16 / 26
  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    17 Nisan 2025, 13:26'de in reply to: Statik

    Performans analizinin amackarindan birude bahsettiginiz durumdur. Yani ilave tüm etkiler performans analizinde dikkate alinir ve perfirmans analizi tüm bina icin yapilir. Performans analuzinde deorem yuku ruzgar yuku, ilsve tum yukler zaten olmalidir, amacı budur. Esas olan bahsettigimiz cati sistemine gorr binanin tamaminin perg uygun yontemle performans analizine sokulmasidir.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    17 Nisan 2025, 09:06'de in reply to: saplama kirişler

    Muhendislik sadece guvenlik degil, ekonomiyide kapsar. Ayrica bazen yuk artirmak guvenlik konusunda zaafiyette olusturabilir. Mesela ulkedeki yazilimlar zayif kat kontrolunu yaparken duvarin 20cm olmasi durumunda duvar kesitini alir ( ki bu dogrudur).10 cm lik duvarlar burkulacagi icin zayif kontrolunde yer almaz. Bazi projelerde duvarlarin daha genis alinmasi duzennsizlik kontrolunde zaafiyete yol acabilir. Yine kolon moment kapasitesi N normal kuvvetle artar, bazi projelerde kolon moment kapasitesi tam kestirilemeyebilir. Ancak yuklerin artmasi belli oranda binada olusan deprem kuvvetini de artiracagindan ozellikle doseme hateketli yukleri bina kullaniminda tereddut varsa artirilabilir. Duvar yuku artirimlarinda ise gercek duvar durumuna gore duzensizliklere once bakilmali, daha sonra duvarlar ilave edilerek olumsuz durumlar dikkate alinmalidir.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    17 Nisan 2025, 08:56'de in reply to: Perde sürtünme kesmesi

    Sunek olmayan davranisa giren kuvvetlerin kontrolunde depremden gelen tesirler D ile artirilmak zorundadir. Dolayisiyla bahsettiginiz surtunme kesmeside sunek davranisa girmez ve D ile deprem tesirlerinin artirildigi Vd kombinasyonu kullanilmalidir.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    16 Nisan 2025, 17:15'de in reply to: Statik

    Merhaba,

    Verdiginiz bilgiler dogrultusunda yapinin ruhsat ve eklerine aykiri yapildigi sonucuna vardim. Binada catı olmanasina ragmen(ne tip cati oldugu konusunda bilgi vermemissiniz, ahsap, celik vb) cati yapilfigini belirtmissiniz.

    Oncelikle bu mevcut bina hakkinda resimlenir, tutanak tutulur, bina muhurlenir ve imar kanunu 32 ve 42.maddelere gore kacak insaat islemleri uygulanir(ruhsata aykiri yapi). Belediye encumeninize sokulur ve gerekli ceza kesilir 1 ay icinde ruhsata baglanma yada kacak imalat icin yikim karari cikar. Bu karardan sonra, yururlukteki imar planiniza da uygunsa gerrkli perfirmans analizi binaya gore yaptirilip ruhsata baglanabilir, uygun degilse yiktirilir yada guclendirilir. Mevcut bina performans analizinde tanamen tbdy2018 15.bolum hukumleri tabidir, her katta 3 karot alinir, kolon kirisler siyrilir, rontgenlenir, tbdy2018 in kapsamli bilgi duzeyine ait deneyler yapilir ve analiz buna gore yapilir. Bina kh sagliyorsa tadilat ruhsati verilebilir.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    16 Nisan 2025, 14:23'de in reply to: saplama kirişler

    Görselinizi inceledim. Kolon koyulması gerekli yerler konusunda örnek bir yer. Hac seklinde birledimin oldugu noktakara kolon koyulur. Kusatilmis olur kusatilmamis olur bunlar sakinca teskil etmez. Muhendis fen ve sanat kurallarina uymakla yukumludur. Yonetmelikte sadece asgari unsurkar yer alir. Burada sirun saplama kiris sorunu degil, hac seklinde olan bir birlesime kolon koyulmamasi sorunudur ve bu fen ve sanat kurallarina aykiridir. Hac seklinde birlesimlerfe hangi kirislerin hangi kirisleri tasidigini tam bilemezssiniz, depremde bilemez., hangisi esas kiris hangileti buna saplanmis bunu da deprem anlamaz. Bu tip birlesimler hac seklinde birlesimler hic bir yapida olmaz, olursa o bolgeye mutlaka kolon konur.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    16 Nisan 2025, 08:41'de in reply to: Vs30

    Taşiyici sistemin amaci her tur kuvvetin topraga/zemine iletilmektir. Binaniza deprem kuvveti basit bir tabirle zeminden girer/zemin hareketi olusturur ve zemine verilerek binayi terkeder. Yine ayni sekilde onemli olan/kullandiginiz zemin tasima gucu degeri tam temelinizin altinda bulunan zeminin tasima gucu degeridir Temelin daha ust kotunda bulunan bir zemin parcasinin iyi yada kötü olmasi bir anlam ifade etmez. O halde tüm calismalarinizi temelinizin oturdugu yuzeyden itibaren yapmalisiniz ki gercekci sonuclara ulasabilin, soylediginiz gibi bu durum zaten TBDY2018 de belirtilmistir. Formatta belirtilen “yuzey” kavraminida bu sekilde degerlendirmek gerekir. Yani yuzey kelimesini temelin oturdugu bölum olarak degerlendirmek gerekir.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    15 Nisan 2025, 09:28'de in reply to: Kolon küçültme hakkında

    Merhaba,

    Her zaman ideal tasarim yapamayiz, ama ideale yaklasmaya calisabiliriz. Sizin de belirttiginiz gibi kuvvetlerin iletilmesi nedeniyle ani ve buyuk degerli kolon kucultmelerinden kacinmak gerek. Mesela 80 cm lik bir kolonun bir anda 40 cm dusmesine imkan vermemek gerek. Bir anda rijitligin 80 lik kolondan 40 lik kolona dusmesi tum birlesim yerlerinde problem yaratmakta. Ancak makul kucultmeler 5cm, 10cm kucultmeler yapilabilir. Bu kucultmelerde mumkun mertebe kolonun tek tarafindan degil 2 kenarlarindan esit ve ve kolon dusey esas eksenini degistirmeden yapilmasi uygundur(simetrik)

    Yonetmelige gelince(tbdy2018) TBDY 2018 kolon kucultmeleri ile ilgili bir sınırlama getirmiyor, istediginiz miktarda kucultebiliyorsunuz, donatilar 1/6 dan fazla egilecekse yeni filiz kullanabiliyorsunuz, bunu da siz belirtmissiniz.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    15 Nisan 2025, 09:06'de in reply to: DTS ve Performans Hedefleri Karmaşası

    Öncelikle bir konuya dikkat çekecegim ve sonra konu hakkında görüslerimi yazacağım

    TBDY2018 asgari şartları belirler, bunun altına inemezssiniz ancak bu asgari şartlardan daha iyi bina tasarlamak tabiki mümkündur ve bu yonetmelikte yazar.

    Konu ozeline gelince:

    Artık yurürlükte olan mevzuat TBDY2018. Verdiginiz SDS=0.454 ve bina özel(hastane) ve DTS3a. Yine verdiginiz bilgiler ısığında binanizin yüksek bina sınifina girmedigini görüyorum.

    Bu veriler işığında TBDY2018 TABLO 3.4.C ye baktiginizda (ki bu kisım mevcut betonarme yapilar için) binanizin performans analizinde DTS3a icin DD2 depreminde ŞGDT kullanarak KH performansini saglamasi gerekmekte. Bu TBDY2018 in verdigi asgari şart.

    Siz ise DTS1a ve 2a icin verilmis performans hedeflerini kullanarak yine TABLO 3.4.C ye gore, DD3 depreminde ŞGDT kullanarak SH performans duzeyini ve DD1 depreminde ŞGDT kullanarak KH performans duzeyini saglamanin daha iyi olacagini düsunüyorsunuz, daha guvenli olacagini duşunüyorsunuz. Istediginiz bu tasarimi tabiki yapabilirsiniz yani DD3 te ŞGDT hesabiyla SH ve ayni anda DD1 de ŞGDT hesabiyla KH performans hedefini saglayacak sekilde bir guclenfirme tasarlayabilirsiniz, bu mumkun. Ancak bunu bile yapsaniz TBDY2018 in istedigi asgari istek olan DD2 depreminde ŞGDT hesabiyla KH nin da saglandigini mutlaka gostermelisiniz. Cünkü sizin tasarim yaptiginiz/guclendirdiginiz DD3- ŞGDT-SH ve DD1-ŞGDT-KH performanslari TBDY2018 in asgari istedigi DD2-SGDT-KH her binada, her zeminde her durumda saglamayabilir, spektrumlarin durumu farklidir. Sonuc olarak sizin istediginiz yontemi kullanabilirsiniz ama nihayi tasariminizin mutlaka ayrica DD2-ŞGDT-KH a gore analiz edilmesi ve uygun oldugunun kanitlanması sarttir. Bu baglamda sizin ve universitenin DD2-SGDT-KH analizini yapmadan/check etmeden direkt DTS1a, 2a icin verilen DD3-SH-SGDT ve DD1-KH-SGDT ye gore guclendirmeye gidilmesini dogru bulmuyorum, Bakanligin görüşunün uygun oldugu kanaatindeyim..

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    14 Nisan 2025, 09:00'de in reply to: Dilatasyon Derzi

    Ölculeri yaklaşik olarak okuyabildim. Dilatasyonsuz cözulebilir gibi gorunuyor. Tek parca modellenip burulma katsayisina (A1) 1.mod, 2.mod kutle katilim oranlarina bakilip, problem yoksa dilatasyon bitakilmayabilir.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    14 Nisan 2025, 08:55'de in reply to: Rijit bodrum kat

    Rijit bodrum kat ile rijit diyafram birbiriyle ilgili olmayan seylerdir. Bir katin(bodrumun) en az 3 tarafi perde ile cevrili ise ve Tptum/Tpust =< 1,1 degeri saglaniyorsa rijit bodrum kabulu yaparsiniz.Rijit diyafram ise kalin, bosluksuz, A2, A3 olmayan istediginiz her katta sartlar uyuyorsa yapabilieceginiz bir kabuldur. Bir diger onemli husysta rijit bodrumda ustundeki doseme modellini rijit diyafram kabul edemezssiniz, bunlari mutlaka sonlu elemanlara bölup modellemek gerekir, cunku deprem kuvvetlerinin en yogun okdugu ve rijit bodrum perdeleeine iletikdigi dosemeler bu dosemelerdir.

Sayfa 16 / 26