Ahmet Celikkollu
Forum Yanıtları Oluşturuldu
-
Vb biliyorsunuz temel ruzgar hizidir, yukseklikle ilgisi yoktur. Temel ruzgar hizi yaklasik 10 m yukseklikte olculen ruzgar hizidir ve her bolgeye gore degisir.ortalama hesapta kullanacaginiz ruzgar hizini bulurken Cr x Co x Vtemel kullanirsiniz, Gordugunuz uzere engebe faktorude vardir yukseklige gore Vb artar. Temel ruzgar hizini nerede proje tasarlayacaksiniz meteorolojiden alabilirsiniz.
-
Her iki yon sistem R ve D ayni ise ayni degerleri hem x hem y yonunde kullanabilirsiniz. Tasiyici sisteminiz xx farkli R ye yy farkli R ye sahipse ilgili degerleri o yonlerde girmelisiniz , yada kucuk olan R yi her iki yonde kullanmalisiniz(suneklik duzeyi xx ve yy yonunde ayni olmak kaydiyla)
-
4.26 yaklaşik periyod hesabidir. Periyod biliyorsunuz aslinda kücük capli yer degistirmeler, titresimlerdir. Formulasyonda m kutlesi belli yapiniza 1 tonluk(Ffi=1ton) bir yatay kesme kuvveti etki ettirdiginizde buldugunuz yer degistirme dfi dir. 1 ton siz kolaylik olsun diye verirsiniz, isterseniz 100 ton verip dfi leri bulup formulasyondan T yi hesaplarsiniz degismez. dfi yi genel bir yazilima sistemi/cerceveyi girerek elde edebilirsiniz
-
30cm, 180 cm bir perde düşunun. Yuksekligi 300cm olsun. Bu perde duzlemi 180cmx 300cm lik kismi kapsar. 180×300 luk kisima paralel olan her tür kuvvet, sekil degisikligi, ic kuvvet DUZLEM İCİ TESIRLERI/SEKIL DEGISIKLERINI KAPSAR. 30 CM LIK kisma paralel olan sekil degisiklikleri, ic kuvvetler ise DUZLEM DIŞIDIR. Elemanin devrilmesi hangi dogrultuda zor ise o dogrultu duzlem ici, elemanin devrilmesi hangi dogrultuda kolay ise o dogrultu duzlem dışıdır. Ornekte verdiginiz 0.001 cm lik kisim rijitligi yok gibidir, burada ic tesir olusmaz, mesela bir kagit olabilir bu, A4 kagidini her iki ucundan cekerseniz belli bir cekme kuvveti tasiyabilirsiniz. Ama bu kagot ortasina bir kutle, koyarsaniz kagit direkt egilir yirtilir cunku duzlem dışı moment, sekil degistirme kapasitesi olmaz.
-
Ahmet Celikkollu
Üye11 Nisan 2025, 08:32'de in reply to: Beklenenin Çok Üzerinde Gelen Beton Basınç DeğeriBeton dayanimi arttikca gevreklik artar. Yuksek dayanimli beton daha gevrektir. Hatta C80 ve uzeri beton kullannaniz yasaktir, farkli hesap metodu kullannaniz gerekir. Ayrica ornegin kirislerde min cekme donatisi orani 0.8 x fctd/fyd dir. Beton dayanimi arttigina donati oraninizda yukselecektir ve bazi kesitleriniz betonarme davranisi gerektirecek donati okarak yetersiz duruma dusebilir.
-
Bahsettiginiz eleman (P106 parcasi), yy yönü deprem hesabinda P105 in devami gibi davranir ve 235+85 cm lik bir perde kolu gibi hareket eder, perde grubuna dahil edilip, perde gibi donatilandirilmasi normaldir/öyle gerekir.
-
Ahmet Celikkollu
Üye9 Nisan 2025, 10:27'de in reply to: PERDE DEPREM YÜKÜ TRANSFERİ YETERSİZ HATASIPerdeler deprem kuvvetlerini dosemelerden alir. Bu yuzden perde kenarlarina bosluk acilmamasi/dolu olmasi gerekir. Ancak sizin U perdenize bakiyorum adeta her tarafı boş, bu perdelerin zaten nereden deprem kuvveti alacaginida tartismamiz gerek. Bu durumlarda tasarima dikkat etmemiz gerek, yapabildigimiz dosemeleri kalin yapmak ve dosemekerle iletmekte gucluk cektigimiz deprem kuvvelerini guclu cubuk elemanlarla perdelere aktarmak uygun olabilir. Buda perdelerin kenardaki sisteme nispeten guclu kirislerle mumkun mertebe baglanmadi demektir. Ayrica bu durumlarda civar kolonkarida biraz buyutup aldigi tesirkerin artmasini ve perde ic kuvvetkerinin nispeten azaltmayida deneyebilirsiniz. Bu tip perdelerden kacinin dosemelerden aktarma yaoanadiginiz perdelere guclu cubuk elemanlar(kirisler) baglayip kuvvet aktarimini saglayin.
-
Temelde zimbalama sorunu cozmek icin zimbalama alanini buyutuyorsunuz ve alan buyuyuncede kesme kapasitesi artiyor ve zimbalama sorunundan kurtuluyorsunuz. Bazen kolon normal kuvvetleti/momentleri ilave perde/bodrum perdesi vb konularak azaltilabiliyor ve sonucta yine zimbalamadan kurtulabiliyorsunuz.
Up.fctd.d=zimbalama kapasitesi
Bu formulasyona gire calisiyorsunuz. Eger yaziliminizda herhangi bir eksiklik varsa o eksikligi varsayimla asamazssiniz. Ya elle hesaplayacaksiniz yani zimbalama cevresini yeni durumda elle hesaplayacaksiniz ve kontrol edeceksiniz(perdeli durumda) yada yazilim elveriyorsa kolon basligi tanimlayip o kisimdaki temel kalinligi d yi artiracaksiniz.
-
Ust yapida imalat olmadigindan yani mevcut bir yapi söz konusu olmadigindan performans analizi gerekmez. Mevcut temeli birebir girerek ust yapidaki yirtiga gore yeni bir tasarim yapabilirsiniz…Temelde herhangi bir eksiklik cijarsada buradan yazarsiniz gorusuruz.
-
Bahsettiginiz dusey deprem etkisi hesabini veren formul daha kesin hesap yapilmadiginda yonetmeligin size verdigi bir formuldur. Burada ” G” her yerde kullandiginiz sabit yük etkisidir, hareketli yükleri kapsamaz.