Ahmet Celikkollu
Forum Yanıtları Oluşturuldu
-
Bu soruya daha önce cevap verdik. Daha once actiginiz konu basligina bakabilirsiniz. Tekrardan kacinalim, ayni soruyu tekrar tekrar sormayalim.
-
Tasarimda davranışı bilmek(tasiyici sistemin deprem anındaki davranisindan bahsediyorum) onemli. Davranisi bilmek, statik bilmek, dinamik bilmek kadar önemli.
Sorulariniza bu baglamda bakalim:
Cift yonlu disli dosemedeki hasir donatidan bahsediyorsunuz. Bu tip dosemelerde tasiyicilar bildiginiz uzere dişlerdir(kirisler). Sizin en ust kisma attiginiz ama normal donatilar ama hasır donatilar kuvvetlerin/yüklerin mumkun mertebe dagitilmasina, homojen yayilmasina neden olan donatilardir. Bu dagitma donatilarinin moment diyagramiyla, kesme diyagramiyla ilgisi yoktur. Hasir kullandiginizda ister mesnetlerde yaparsiniz ister farkli bir yerde yaparsiniz farketmez. Plak dosemekerde bahsettiginiz aciklogin 1/4 , 1/5 seviyelerinde yaptiginiz donati bindirmeleri moment diyagramlariyla ilgilidir ve bunlar dagitma donatisi degildir bildiginiz egilme donatisidir. Sonuc olarak dagitma donatilarinda ek farkli, cekme donatilarinda ek farkli, badinc dobatilarinda ek farkli, govde donatilatinda ek farklidir. Davranisa gore/kuvvet diyagramlarina gore ek yerine karar vermek, lokal dusünmek gerekir.
Ikinci sorunuza gelince, firkete yerine alt duz ve ust düz tabiki koyabilirsiniz, davranisi degistirmez.
-
Merhaba,
Öncelikle insaat derhal durdurulmalı.
Daha sonra yapilacak iş, bina hakkinda ruhsata aykiri yapidan imar kanunu 32/42 ye gore tutanak tutulmasi ve muhurlenmesi, ilgililere para cezasi cikmasi. Ilk islemler bunlar.
Daha sonra mevcut kisimlardaki her kattan en az 3 er adet karot alinarak(îslak numune sonuclarinin olmasi, numune sonuclarinin olmasi bir sey ifade etmez, karot alinmali) mevcut donatilar girilerek yapi hangi tarza uygunsa o hesap tarziyla performans analizine sokulmali(tek modlu, sabit tek modlu, degisken tek modlu, cok modlu vb) . Burada yapinin uygun hesap tarzina gore performans analizine sokulmasi , bu onemli. Performans analizi neticesi kh saglanmissa sorun yok, saglanmiyorsa guclendirme calismalarina gecilmeli.
-
Ahmet Celikkollu
Üye4 Haziran 2025, 09:15'de in reply to: İmar aykırılığın etkilediği yapısal sorunlarBu tip durumlarda ilgili idare kontrol elemanlari yapiya gelir ve projelere gore bahsettiginiz fazla yada eksik imalati kontrol eder. Bu fazla yada eksik imalat binanin tümu icinde bir tehlike arzediyorsa, sadece o imalat kismiyla degil binanin tamamiyla ilgilenir ve gerekirse binayi bosaltir. Ancak bu lokal aykirilik sadece kısmı bir bolumde ise ve binanin tamami icin tehlike ar,etmiyorsa lokal olarak islem yapilir, bina tamamen bosaltilmaz.
-
Ahmet Celikkollu
Üye4 Haziran 2025, 08:57'de in reply to: Kolon kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği çözüm yöntemleri hk.Kolon kiriş birlesim yüzeyindeki kuvvet 1.25fyk(As1+As2). Yani oradaki donatilar tam kapasiteyle calistiginda olusan kuvvet. 1.25 ile de bu deger carpilip uretim dayanim fazlaligi ve peklesme dikkate aliniyor. As1 ve As2 mesnet ust ve alt donatilari. Bunlar kesit tesirlerine gore cikıyor. (As1 sol ust ise As2 sag alt, As1 sag ust ise As2 sol alt). Yani bu degeri küçultmek icin bilincsizce As1 yada As2 azaltamazssiniz, azaltirsaniz egilme donatiniz yetersiz hale gelir, boyle bir çözum yapilmaz, dogru degildir. Tum kriterler ayni kalmak kaydi ile donati azaltmasi yapamazssıniz!
-
Perdeler deprem yuklerini dosemelerden alan elemanlardir. Bu yuzden perde etraflarinda bosluk acilnaz/acilmamalidir. Cesitli sebeplerke perde kenarlarinda dosemeler olusturulmayabiliyir, aynen dizin gorselinizdeki gibi. Boyle durumlarda perdeler deprem kuvveti almaz, az alir, binata yarari olmaz, iste bu durumlarda perdeler sisteme cubuk elemanlarla yani kirislerke mumkun mertebe baglanmalidir. Anlayacaginiz uzere 1.resim uygulanamaz bir sustemdir.
-
Rampa donatilarina uygun olarak sagdaki ve soldaki perdelere rampa egimine gore filizler birakabilirsiniz(perdeden gelen ve gonyeli) Bu filizlerin boyu rampa ve ic bolumde Lb kadar olmali.. Kalip isciligi zor olsa da bu uygulanabilir.
Dediginiz gibi ikinci yol filiz uygulamasi. Bu uygulama icinde rampanin iki yanindaki perdelerin 35 cm gibi epey kalin olmasi gerekir ve fi20 gibi filiz ekimi yapmaniz gerekir buda bir cozum. Ancak ince perfelerde filiz ekimi uygun olmaz.
-
Ahmet Celikkollu
Üye30 Mayıs 2025, 15:10'de in reply to: Kolon donatısı binanın en üst katında neden gönyeleniyorMerhaba,
Donatinin betondan siyrilmamasi icin, momentin bitttigi yerden Lb=0.12×(fyd/fctd(×fi kadar , donatinin uzatilmasi gerekir. Ara kaykardaki kon donatikari zaten bir ust kata uzandigindan aderans konusunda problem olmuyor, cunku donati uzatiliyor. Kolon orta bolgesindeki binfirmede ise zaten Lb saglanip bindirne uzunluguda saglaniyor. Kolon moment diyagramini incelerseniz kolon orta bolgesinde moment sifir, akt ve ust uckarda ise maksimum degerler. Siz tam naksimum degerde kolon uc donatisini getiriyorsunuz, ve daha sonra bu maksimum degerden Lb aderans boyu kadar uzatmalisiniz. Kolon ustte devam etmediginden ust kata uzatamiyorsunuz o halde tek sansiniz var buküp yan tarafa uzatmak, sizde gonyeleyip bunu yapiyorsunuz.
-
Ilk beton doktugunuzde genelde beton koruyucudur. Korozyon kimyasal bir olaydir, bizim bahsettigimiz korozyonun olusmasi icin 2 unsura gerek var: su(nem) ve oksijen. Demir atomlari oksien atomlariyla tepkimeye girer ve korozyon baslar. Siz ortama bir sekilde oksijen girmesini engellerseniz, oksitlenmeyide önlersiniz. Bahsettiginiz tij vb dış ortama acik okan herhangi bir sey iceriye oksijen, nem girmesine sebep olur icerideki diger demir atomlarininda oksitlenmesini badlatir. Kucuk catlaklar, kucuk depremlerde okusan catlaklarda ayni sekilde kesitlerin icinde nem olusmasina, kesit icine oksijen girmesine sebep okacagindan diger donatilarda da oksitlenmeye sebep olur.
-
Kirisli radye temellerde, kirislerin arasi daki akan temel icin 30cm kalinlik yapilmayabilir. Bahdettiginiz radye temel yukseklikleri kirissiz radyeler icin gecerlidir cunku zimbalama tehlikesi mevcuttur. Kiris var ise zaten ximbalama risk degildir aradaki radye nispeten ince tutulabilir.
Kirisler arasindaki radyelerde moment diyagrami kattakinin tersinedir. Egilme momenti usttedir bu yuzdrn pliyeler uste kirilir. Yonetmeliklerde pliye yasaklanmaz ancak sizinde belirtyiginiz gibi alt/usst duz ideal donati duzenidir…