  • Oncelikle şunu belirteyim, yeni yapi tasarlarken de zaten betonarme kiris ve kolonlarin catladigini/catlayacagini kabul ediyorsunuz, buna gore periyodunuzu, otelemelerinizi hesapliyorsunuz. Kullandiginiz etkin kesit rijitlikleri yada catlamis kesit rijitlikleri de bunun icin kullanilmakta. Kolonun EI sini farkli katsayi ile , Kirisin EI sini farkli katsayi ile carparak azaltiyorsunuz ve boylelikle depremde mutlak kesit catlaklarini göz önune almis oluyorsunuz. Yeni bina tasarlarken dogrusal hesap yapiyorsunuz, ayrica catlak hesabi yapmaniz gerekmez. Ama mutlaka ben gormek istiyorum derseniz ts500 madde 13.3.2 ye gore ilgili kesitteki donatilar ve aralarindaki mesafelere gorede yaklaşik catlak hesabi yapabilirsiniz, Ozel bir yapi degilse (su deposu gibi )catlak hesabi gerekmez. Ayrica minimum donati orani vb catlak hesabi ile ilgili degildir. Mevcut binalarda yapacaginiz sekil degistirme esasli hesap(performans analizi) ise ayni zamanda catlak hesabi sonuclarini verir. Kesitteki donme yada donatidaki uzama catlak genisligini verir,/bulursunuz. Şoyleki ilgili cekme donatidinin o kismi 3 mm uzamissa, betonda uzamistir, ve demek 3mm catlak olusacaktir gibi.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    27 Ocak 2025, 15:34'de in reply to: Dış perdelerin bağlanması ve davranışı

    Perdeler cerceve elemani degildir, ancak perde kenarlarinda hic bosluk yoksa, dosemeniz kalin ise perdeler arzu ettiginiz gibi dosemelerden deprem kuvveti alir ve cubuk elemanlarla baglanmasi cok onem arzetmez.(mesela kirissiz doseme sistemlerini dusunun, dosemeler cok kalin, perdelerin yaninda bosluk yok…,)Ancak dosemeleriniz nispeten ince ise, perde civarinda/kenarinda bosluklar varsa bu durumda(ki tasarimlariniz cogu boyledir) deprem kuvvetlerini perdelere aktarmak icin kiris /cubuk elemanlardanda elinizden geldigince yararlanirsiniz.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    24 Ocak 2025, 15:45'de in reply to: Bodrum Katta Kütle Rijitlik

    Rijit bodrum kabulü yapilabilen binalarda(EN az 3 taraf perde ve Ttum/Tust 1,1 den kuvuk olacak) bodrum kat adeta zeminle beraber hareket eder ve bu binalarda bodrum kat icin ayri bir yukleme ust katlar icin ayri bir yukleme yaparsiniz(2 yuklemeli durum). Dolayisiyla dinamik ozellikleri farkli 2 bina bolumunu ayri ayri cozersiniz sonuca ulasirsiniz.

    Ancak sizin calistiginiz gibi rijit bodrum kurallarinin cesitli nedenlerle saglanamadigi durumlarda olabilmekte.Bu durumda malum bina tek yukleme ile cozulmekte. Gorseldeki gibi binalarda her ne kadar rijit bidrum sartlatini saglayamasanizda RM ile KM yi birbirinden uzaklastirmamak adina koyacaginiz perdelerde simetrik olmali. Aksi halde burulmayla karsilasirsiniz ve gordeldeki gibi perdelerin oldugu bolum cevresinde yspiniz ddonmek ister(burulma). Rijit bodrum sartlarini saglayamiyorsaniz ya koydugunuz perdelere simetrik perdelerde yerlestirmelisiniz yada bu elemanlariniz kolonlarla baglsntili olmamali, rijitlige katki saglamamali. RM ile KM arasindaki fark hem xx yonunde hem yy yonunde ilgili boyun %10 unu gecmemeli. Diyelim xx yonu bina 20 metre, yy yonu 30 m ise, RM ile KM arasi xx yonunde 20×0.10=2 metreyi ve yy yonunde RM ile KM arasindaki mesafe 30×0.10=3 metreyi gecmemeli.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    23 Ocak 2025, 12:49'de in reply to: İç Konsol Kiriş

    Merhaba,

    İyi dilekleriniz için teşekkürler, inşallah medeniyet mühendisleri için hayırlı sizler için yararlı olur. Erhan epey caba sarf etti bu format için.

    Sorunuzun cevabi şu şekilde:

    Konsol kirisin bir ucu serbest olmalıdır rahatça hareket edebilmelidir. Eğer galeri boşluğu veya herhangi bir boşluk içerisinde bir ucu serbest kiriş oluşturuyorsanız bunda herhangi bir problem yok, içeride de konsol kiriş oluşturabilirsiniz. Problem ise konsol kiriş olarak düşünülüp kirisin ucundan itibaren döşemelerin devam etmesi durumu. Bu durumda serbest olarak hareket etmesi gereken uç döşeme tarafından tutulmakta, deplasmanı engellenmekte, sorun bu tip konsol sanılan kirişlerde. Siz konsol bir kiriş tasarımı yaparken ucuna bakmalısınız, eğer uç kısım serbest ise, döşeme tarafından tutulmamışsa rahatça yukarı aşağı deplasman yapabiliyorsa konsol kiriş tasarımınızda problem yoktur ve tasarlayabilirsiniz.

  • Kolon kiris birlesim bolgesindeki ankraj boyundan neyi kastediyorsunuz? Bu bolgedeki donatiarin kenetlenme boyu mu demek istiyorsunuz?

    Sorunuz kavram kargasası iceriyor, bu konuda genel bir kac sey yazacagim. Kiris surekli degilse yani kolon son kolonsa, kiris donatilari kolona geldiginde donatilar surekli olamayacagindan, kolon icerisinde gerekli Lb kenetlenme boyu sagkanir/sağlanmali. Oyle ki kolon icerisindeki düz bolum en az Lb nin 0.40 ‘i kadar olmali daha sonra yuzde 60 lik bolum ise gonyelenip assgi kivrilarak olabilir. Eger kiris surekli ise mesnet donatilari diger acikligin %25 mesafesine kadar uzatilir, uzatilmazssa sizin hesapladiginiz mesnet momentini istediginiz tarzda alamaz. Mesnet momentlerinin karsilanmamasi orada catlak/hasar anlamina gelir. Ilk durumdaki 0.40Lb nin saglanamamasi da ankastrelik saglananamis anlamina gelir, o kiriste daha fazla donme ve sehil olacagi anlamina gelir(hesaplamanizdan fazla). Ben bu iki durumdan birini sordugunuzu düşündüm. Sorulari kavram kargasasina yer vermeden, net, acık, anlasilır yazarsak sonuca daha kolay ulasirız ve cevabinizi tam alırsıniz. Aksi takdirde onu mu denrk istedi bunu mu demek istefi diye gereksiz zaman kaybina ugrariz.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    20 Ocak 2025, 11:35'de in reply to: Döşeme Türü Nasıl Seçilir?

    Asmolen döşemeli sistemleri ve dolayisiyla bu sistemin değişmez bir parcasi gibi gorülen 50/32, 60/32, 100/32 gibi çerceve kirişlerini HİÇ BIR BİNADA HİÇ BIR BÖLGEDE KULLANMAMALIYIZ. Yaşadığimiz tum depremlerde bu sistemler aynen bekledigimiz gibi kötü bir sinav verdi. Asmolenden uzak durun.

    Büyuk dösemelerin olmasi gerekli oldugu durumlarda, 55 -60 metrekare ve daha büyuk dösemelerde, dösemeler her iki yönde tali kirislerle bolünüp sizin kaset doşeme dediginiz sistemler olusturulabilir. Bu sistemde sadece yukarida bahsettigim buyuk sistemlerde kullanilmalidir ve bu sistemde cerceve kirisleri DERİN KİRİS olmalidir. Küçük dosemelerde yada alttan kiris gorunmesin diye yapilacsk cesitli dolgulu uygulamalarda dosemelerin tali kirislerle bolundugu sistemlerden kacinilmalidir.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    19 Ocak 2025, 15:08'de in reply to: ESKİ YAZILARIM, ESKİ CEVAPLAR

    Erhan bunlari okuyor, eski arsivinde en kisa surede buraya yuklenecegini tahmin ediyorum, dediginiz gibi yillarin birikimi orada…

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    19 Ocak 2025, 14:58'de in reply to: Paspayının Yetersiz Olması Durumu

    Paspayi icerideki donatinin korozyona ugramasini engeller, paspayi icerideki donatinin yanginda isidan erimesini dolayisiyla binanin gocmesini engeller. Ozellikle yangin icin en az 4 cm paspayi sarttir. Temellerde ise paspayi en az 5 cm olmalidir. Kolonlari sormussunuz. Kolonda paspayi daha az birakilmissa kon moment kapasitesi hesaplanandan daha fazla olacak demektir çünku moment kolu artmıstir=artmis olabilir. Bu durumda ise kapasute tasariminda moment kesme hesabina esas degerde artabilir, bu deger nispeten kucuk bir degerdir.Kolonda kesme kontrolunden sonra, paspayi gereginden kucukse korozyon ve yangin icin gecirimsiz siva uygulanarak 4 cm iceriye donati alinabilir, ama yük artisida goz onune alinmalidir. Paspayi önemlidir, sinradan kontrol yerine is baslarken ilgililer bilgilendirilir. Pasoayi denilen plastik malzemeler, maliyetli degildir.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    18 Ocak 2025, 17:38'de in reply to: TERS SEHİM

    Evet sıfir sehim degil, makul sehim…

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    18 Ocak 2025, 17:36'de in reply to: Dış perdelerin bağlanması ve davranışı

    Perdelerin calisma prensibi ile kolonlarin calisma prensibi farklidir.

    Şöyle ki,

    Perdeler deprem kuvvetlerini dosemelerden alir, hic cubuk eleman(kiris) bile bagli olmasa perdeler dosemelerden deprem kuvvetini alir. Oysa kolonlarin yatay yukte tam olarak calismasi icin cerceve elemani olmasi yani kirislerle bagli olmasi zorunludur. Bu baglamda kapali cikma olan yerlerde eger perde kullaniliyorsa bunlar cerceve elemani olmadigindan 3/4 kuralina uygun kirisler gerekmez, olcusune sizin karar vereceginiz kirislerle bu dusey elemanlari yani perdeleri baglamaniz yeterlidir. 3/4 kiris kurali sadece cerceve elemanlari icin gecerlidir.