    5 Şubat 2025, 13:00'de in reply to: Kolondan Daha Geniş Kiriş

    Sorduginuz soru ile ilgili duzenlemeler TBDY2018 Madde 7.4.3 te duzenlenmistir. Buna gore,

    Eger kiris kolondan/perdeden sonra devam ediyorsa duz donatilarher iki tarafta mesnet donatisi olarak kullanilacagindan kolon boyunca devam edecek diger acikliga gececek ve orada da Lb kadar uzatilacaktir(yada50fi, Lb=0.12.(fyd/fctd),fi). Eger kiris diger tarafta devam etmiyorsa bu durumda kirus donatisi kolona perdeye girecek ve gonye yapilmadan Lb kadar uzatilabiliyorsa uzatilip donati kesilecektir, gonyeye gerek yoktur. Ancak kiris donatisi kolona/perdeye girfiginde Mesafe Lb kadar uzatilmaya musait degilse bu durumde duz uzatilacak sonra gonye yapilacak ve fuz kisim ile gonyelenen kismin toplam uzunlugunun Lb yi saglamasi gerekecektit. Yani her halukarda Lb saglanacaktir. Resimde gosterfigini, gonyeli birledim hatalidir, perdenin icine girmemistir, , burada mesafe yetetli oldugundan donati perde boyunca devam ettirilecek diger taraftada kiris oldugundan diger acikliga Lb kadar uzanacaktir. Eger perdeden sonra kiris devam etmiyorsa kiris donatisinin perdenin devaminda Lb kadar uzatilip gonye yapilmadan birakilmasi yetetlidir. Madde 7.4.3 teki sekilleri incelerseniz ankattiklarimi daha iyi anlayabilirsiniz. Sonuc Lb her halukarda saglanmali, devam eden kirislerde donati diger tarafa gecmelidir.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    5 Şubat 2025, 08:02'de in reply to: TAKS 0.40 Handikapı

    KAF biliyorsunuz cok hareketli ve buyuk depremler uretiyor. Bu bolgede bu bölgeye yakin yapilasmalarda çok titiz olunmalı. Cıkmalarla ilgili görüşumü zaten yukarida belirttim.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    5 Şubat 2025, 07:59'de in reply to: Kazı güvenliği mevzuatı

    Kazı guvenligi yönetmeliginde 1 75 metre gibi bir ifade bulunmamakta. Bu şekilde bir derinlik tasarrufu ilgili idarenin insiyatifinde Şöyle ki 2 metrelik bir kazı yapilacaktir, şevli kazı icin bahce mesafeleride uygundur ancak surşarj yükü mevcuttur, bu durumda iksa yapilması gerekir. Dolayisıyla konulari lokal degerlendirmek gerekir.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    4 Şubat 2025, 19:26'de in reply to: 30 mm üstü çaplı donatıların eklenmesi

    TS500 MADDE 9.2.6 basinc donatisi ekleme sartlarini size söyler. Bu maddeye gore 30 mm den buyuk capli donatilarda basinc kuvveti olusuyorsa bindirmeli ek yapamazssiniz. Dolayisiyla kolon donatilari basinca calistigindan, kiris ust donatilarinda(montaj) basinc kuvvetleri olustugundan bu donatilar 30mm den buyuk capli ise bindirmeli ekleme yapamazssiniz. Dosemelerde kullandiginiz alt donatilar, pliyeler basinc donatisi degildir, cekme donatisidir(moment cekme olusturur) istediginiz cap kullanabilirsiniz

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    4 Şubat 2025, 17:38'de in reply to: TAKS 0.40 Handikapı

    Merhaba,

    Oncelikle belirteyin, ben eklediginiz gorselde 8 metrelik bir konsol görmedim. Muhtemelen projede bir yorum hatanız var.

    TAKS bildiginiz uzere Taban Alani katsayisi. Binanin zemine oturacagi alani toplam parsel alanina gore kisıtlıyor , fazla bahce birakilmasini sagliyor. Bu durum sonucunda da mimar, tabanda kullanamadigi alanlari ust kati buyuterek kullanma yoluna gidiyor.

    İşin özeti şu: ulkelerin deprem yonetmeligi olmalı ama imar/yapilasma kanun ve yonetmelikleride deprem yonetmeligini desteklemeli. Ulkemizde durum malesef boyle degil, imar yonetmeliklerindeki bazi haklar deprem yonetmeliklerini zorluyor. Dolayisiyla sanirim ilk yapilmasi geteken şey deprem yonetmeligini destekleyen, deprem ulkesine uygun bir planli alanlar imar yönetmeligi. Bahsettigim gini bir imar yonetmeliginde TAKS tek basina olmaz/olmamali. Meslek odalari bu konuda girisimde bulunabilir.

    Ancak şu an elimizde bir imar yonetmeligi var ve deprem ulkesine uygun bir yonetmelik olmasa da buna gore tasarimlar yapilmakta, konsollar olusturulmakta. Siz en azindan kisisel olarak birtakim onlemler alabilirsiniz. Nedir bu onlemler? Birincisi vatandasin/muteahhitin bu tip yerlerde cikma hakkindan vazgecmesi, bu biraz zor gorunuyor. Ikincisi cikma yapilacaksa cikmanin binan kisa cephesinde uygulanması ve mumkun mertebe simetrik uygulanmasi(mesela hem ön cephe hem arka cephe gibi). Üçuncusude konsollarin mesnetlendigi kolonlarin mutlaka kirislerle baglanmasi(zaten 8 kat uzeri binalarda konsol yasaklanmis durumda).

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    3 Şubat 2025, 22:54'de in reply to: Kazı güvenliği mevzuatı

    Kazı destek yapılari hakkindakı yönetmelik bahsedilen yönetmelik bahsedilen mevzuattir. Bu tarihten önce konuyla ilgili yayimlanan genelge/özelge artık hükumsüz hale gelmiştır. Eger 1/1 şev saglayamiyorsanız, yola sıfir kazi yapiyorsaniz, bitişık nizamda kazıda yan bina temel kotu ALTINA iniyorsanız bu yonetmelige göre iksa projesi hazirlamak zorundasiniz. Ama yan bina temel kotu altina inmiyorsanız iksa projesi hazirlanması gerekmez.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    3 Şubat 2025, 22:48'de in reply to: Dişli döşemede hasır donatısı

    Dişli döşemelerde gözlerdeki donatilar kuvvetleri/yükleri dağıtma donatısı olarak düşünulebilir, taşıyıcılar nervürlerdır. Aradaki dağıtma donatıları nervür kirislerin altindan geçırilmelidir, görseldeki uygulama doğru…

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    1 Şubat 2025, 12:15'de in reply to: Eksik kat

    Bildiginiz uzere kolonlarin moment kapasitesi, normal kuvvet buyuklugune baglidir yani belli bir degere kadar normal kuvvet arttikca kolon moment kapasitesi artar, normal kuvvet azaldikca da kolon moment kapasitesi azalır. Sizin yapinizda 30 metreden fazla bir yapı ve bir kat eksik imal edilmis, buda kolonlarda normal kuvvetin tasarlanandan daha az olduğu anlamina gelmekte, bu durum kesin olmamakla beraber limitte/sınırda tasarlanan bazı kolonların moment kapasitesinin yetersiz kalabilecegi sonucunu dogurabilir/dusey donati yetersiz kalabilir(egilme donatısı). Eger bina tasarlanandan daha az katli yapilacaksa kolon tasarimlari tekrar reel duruma göre (eksik katli duruma gore) gozden gecirilmelidir/analiz yapilmalidir. Bina sunekligi konusunda ise olumsuz bir durum söz konusu olmaz. Bu tip nispeten yuksek binalarda ve yapim süresinin nispeten uzun olacagi binalarda aşamalı insaat hesabı uygulanmalıdir.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    30 Ocak 2025, 16:10'de in reply to: kiriş donatı boyları

    Ozellikle uzun kolonlarda, perdelerde iki taraftan gelen donatilarin birlestirilmesi, uzun kolonun, perdenin sonuna kadar uzatilmasi mesnet momenti nispeten kucukse gerekmez. Donatiyi Lb kadar mesnete sokmak yeterlidir. Gorselinizde gordugum kadariyla kolonlariniz uzun yada perde. Mesnet momentinden dolayi tum donatilar kullailmamakta, ayrica alt mesnette zaten bildiginiz uzere nispeten az moment olusmakta(deprem yuklemesi). Mesnette tüm donatilR gerekmediginde kiris donatilarini uzun kolona yada perdeye Lb kadar sokmaniz yeterli, illa perde sonuna dek devam etmesi gerekmez.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    28 Ocak 2025, 15:35'de in reply to: Pimaş boruların temel içerisinden geçmesi

    Öncelikle iyi dilekleriniz icin tesekkürler.

    Esas olan ne kiriste ne kolonda en ufak bir delik birakmamak ve dolayisıyla kedit küculmesine sebep olmamaktır.

    Kirislerde(temel kirisı/kat kirisi) ufak çapli boru icin delik acacağinızda dikkat etmeniz gereken iki husus vardır:

    1… Acacaginiz delik/gecireceginiz boru pliye nin kırim noktasi cıvarinda(pliye yoksa kiriş acıklığının ilk 1/5 mesafesi icinde,) yani momentin sifır yada sifıra yakin olduğu yerde (temel kirisinde alta yakin)tasarlanmalidir. Bu deligin etrafı aynen perdelerde oldugu gibi yirtilma donatiları 4 tarafi saracak sekilde her iki kiris yuzeyinde ve donatilar birbirini kesecek uzunlukta yapilmalidir.

    2…. Kesit kuculmesinin oldugu yerde, tam oradan kesit alinarak(bosluk dairesinin tam cap oldugu yerden) kesit kapasite hesabi yapilmali ve kontrol edilmelidir.