    17 Şubat 2025, 08:59'de in reply to: Majör ve Minör yönler

    Merhaba,

    Minör yön kısa yön yanı zayıf yön, majör yön uzun yön yani kuvvetli yön anlamına gelir. 30/70 betonarme bir kolonun majör yönü 70 cm’e oaralel yön, minör yönüde 30 cm’e paralel yönüdür.

    Yazilimlarda global eksen tektir. Ve x, y, z belirtilir. Her elemanın ise bir lokal ekseni vardir, yani her elemanin bir x, y ve z ekseni yada 1-1, 2-2, 3-3 eksenleri vardir. Kesit tesirleri bu lokal eksenlete gore belirlenir. Elemanlarin lokal eksenlerinin ne oldugunu kullandiginiz yazilimin kilavuxundan yada yazilimin local eksenleti veren menusunden gorebilirsiniz. Egilme momenti 2-2 ekseninde ise 2-2 ekseni etrafinda donecek bir momentten bahsedilir, M22 demek 22 ekseni merkexde kalacak sekilde onun eytafinda donen bir moment demektir ve bunun icin dogal olarak 3-3 eksenine paralel donati koyarsiniz. Hangi yazilimi kullaniyorsaniz once lokal 1-1, 2-2, 3-3 eksenlerini bir gorun, sonra calisma yapin.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    13 Şubat 2025, 15:08'de in reply to: Çerçeve sistem

    Esas olan cercevedeki tum kirislerin akslarinin aynı olmasi ve ayni kotta olmasidir. Ancak bu her zaman mümkün olmaz ve sizde ideale yaklaşan bir tasarım yapmak istersiniz. Gorselinize baktim ve 2 konu hakkinda bilgi vermeyi uygun gordüm.

    1… Kolona birlesen kirislerin akslarının farkli olmasi durumu. Yani 90 cm uzunlugunda bir kolon düsünün, soldan gelen 30 luk kiris kolonun en ustünden baglanmış olsun, sağdan gelen kiriste kolonun en altından baglanmış olsun. Bu durumda kolona baglanan kiris akslari arasindaki mesafe nedir? 90 – (15+15)=60 cm. Bu tip durumlardan kacinmak gerekir. Bir kolona soldan ve sagdan baglanan iki kirisin akslari arasindaki mesafe kolonun kiruslerin baglandıgi boyutunun 1/3 ünü gecmemedi yararinizadir. Ornegimizde 90 cm kolon olduguna gore iki kiris akdi mesafenin maksimum 90/3=30 cm olmasi uygundur(ornekte 60cm). Yakinda cikacak olan perde tebliginde bu durum yer alacak. Daha once ayrintilarini acikladigim perde tebliği ufak tefek degişikliklerle çıkacak, Cumhurbaskanliginda imzada bekliyor.

    2…Sahanlik vb gibi nedenlerle ara kotlarda kiris atmak ilgili kolonlarin etkili boylarini kısa olarak alarak ve dolayisiyla kesme hesabini buna gore yaparak mümkün. Ama unutmayin bunlar lokal cozumler, esas olan butun kirislerin akslari ayni olacak butun kirisler ayni kotta olacsk, ideal olan bu duruma yaklasmaya calismalisiniz.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    13 Şubat 2025, 09:16'de in reply to: Kiriş donatı gönyeleri

    Sorularınızın cevapları şu sekilde

    1… Devam etmeyen kirislerde, donatı kolona girer ve Lb kadar devam eder(Lb=0,12*(fyd/fctd)*fi. Kenetlenme saglanir. Eger kiristen gelen donatınız kolona girdiginde, kolon yeterli uzunlukta ise ve donatiyı Lb kadar uzatabiliyorsaniz uzatıp birakirsiniz gonye vb gerekmez çünkü siz Lb kenetlenme boyunu sağlamışsınızdır. Ancak kolon boyu yeterli degilse(ilgili yönde) kiristen gelen donatı kolon icerisinde Lb kadar uzatılamiyorsa o halde kiris donatisıni bukerek yani gönye yaparak yetetli Lb yi saglamaya çalısirsiniz. Ama bunun da bir şari var. Kiris donatısi kolona girdiginde en az 0.40 Lb kadarı mutlaka dümdüz devam etmeli geri kalan 0.60 Lb lik kısmı gönye olarak düşünülmeli. Eger bu 0,40 Lb lik düz kısmi siz saglayamamıssaniz tek yol o kolonun/perdenin boyuyutunu 0,40 Lb sığacak şekilde büyutmektir. Bu kisimlarda biliyordunuz mesnet momentleri deprem yonüne gore altta yada üstte oluşur ve degerler çok yuksektir. Bu yuzden mesnet kisimlarinda ek yapilmaz yani gonye yapmayi unuttugunuz donatida gonye ikavesi olacak sekilde mesnet bolgesinde ek yapamazssınız.

    2… Gorselde sutekli olan iki kirişın donatilarinin lokal olarak düşunüldügunu ve diger kirise gecirilmedigini belirtmissiniz. Boyle bir cizim ve uygulama hatali ve yasak. Devam eden kirislerde gonye yapilmaz mutlaka diger acikliga donatilar uzatilir Lb saglanir ve bu donatilarin mesnet donatidi gorevi gormesi saglanır. Devam eden kirislerfe gönye uygulamasi kiris kotları/yukseklikleri ayni ise mumkun degilfir/yapılmaz.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    11 Şubat 2025, 15:00'de in reply to: Poligon Kolon Enkesit Koşulları

    TBDY2018 de kolonlar icin verilen ebat kösulları dikdortgen kesitli kolonlar icindir. Kolonunuz farkli kesite sahipse, poligon ise 20cm dahil kolon yapmaniz mumkundur. Alttaki videoyu izleyiniz…

    https://m.youtube.com/watch?v=1MkKmfLDDuo

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    10 Şubat 2025, 09:03'de in reply to: Hareketli yük seçimi

    Standartlarin/yonetmeliklerin hwr özel duruma cevap vermesi beklenemez. Standartlar/yönetmelikler size esası söyler, siz bu esasa gore çikarim yaparsiniz.

    Konut ve konut türu yapilarda hareketli yükün 200 kg/m2 olacagi TS498 de belirtilmistir. Wc/banyo gibi yerler konut icerisinde ise bu bolumde ikamete ayrilan konutun bir parcasi oldugundan 200kg/cm2 almaniz gerekir. Ayni sekilde cami, tiyatro gibi yerlerde tasarlayacaginiz bir binada hareketli yuklerin 500 kg/m2 olacagi belirtilmistir, cami, tiyatro gibi binalarin iclerinde tasarlayacaginiz wc lerde, caminin/tiyatronun/toplanti salonunun bir parcasi oldugundan buralarda da hareketli yükü 500 kg/m2 almanız gerekir.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    8 Şubat 2025, 23:22'de in reply to: Rijit bodrum modelleme

    Yazilimizda rijit bodrum olan kati(bu iki sart saglanyorsa) kutucuklarini isaretlemelisiniz baska bir yazilimda da deprem kuvvrti alt yuksekligi olarak rijit bodrum ust katinin kotunu girmelisiniz, yazilim bu sekilde anlayabilir.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    8 Şubat 2025, 23:20'de in reply to: R Katsayısı azaltması

    Tbdy2018 de gecen ibare, deprem etkilerinin perdelerce karsilandigi sistemler. Yani kirissiz disemeli sistemleri ve sizin herhangi bir sistemde kolon uclarini mafsallastirip deprem etkilerinin tamaminin perdelerce karsilandigi sistemlerde gecerli. Ancak 4/5 R katsayisi yani R sayisini 0.80 ile carpip kucultmek burulmayi onleme amacli bir yaptirim. Bu baglamda yonetmelik deprem etkilerinin tamaminin perdelerce karsilandigi sistemleri kastetsede perdeli+cerceveli sistemlerde de burulma etkilerinden dogan kesme kuvvetlerini buyutmek amaciyla tum perde olan tasiyici sistemlerde kullanabilirsiniz., yazilimkarda bu opsiyonu etkin hali perdeli+cerceveli sistemlerde istege bagli olarak etkin hale getirebilirsiniz.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    6 Şubat 2025, 19:12'de in reply to: İstinat Duvarları

    Merhaba,

    8 metre yukseklik, betonarme dayanma yapilar icin ekonomide göz onune alindiginda ideal yukseklik. Eger istinatin dolgu kisminda trafik akimi, vb gibi bir durum yoksa, yada binalar dolgu kisminda degilse, bahce icin vb yapilmissa bu duvarlarda teoe depladmani 120 Sds mm ye izin verilecek sekilde ekonomik olarak tasarlanir. Ama deplasman az isteniyorsa dolgu kisminda trafik sursarj yuku varsa, binalar varsa ve dikayisiyla oturma pek istenmiyorsa 80Sds mm lik durum secilir bu biraz daha maliyet bu furumda artar, cunku tepe deplasmani kiditlanmistir. Dayanma yapikarini 6-10 metrelik dilatadyonlar halinde yapin, uzunluk ne olursa olsun. Dayanma yapisinin onune mutlaka cakil doldurun, yukseklik boyunca ki su rahatca gecsin, basinc yapmasin barbakanlara ulasdin. Dayanma yapisi icin her 6 metrede sondaj yapin ve o kisma denk gelen istinati o sondaja gore tasarlayin. Temelin aktinda kayma icin mutlaka 39_49 cm cakil dokün ve temel tasarlayin, silt ve kil uzerine kesinlikle istinat temeli yapmayin, jayma guvenligini saglayamazssiniz. Ayrica istinat yaoacahiniz yer genisse kademeli daha az yukseklikte duvarlarda tasarlanabilir

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    6 Şubat 2025, 09:44'de in reply to: Rijit bodrum modelleme

    Merhaba,

    Rijit bodrum kabulünde TABLO 4.2 deki etkin kesit rijitliklerini girmeniz birsey ifade etmez yani sadece tablo 4.2 deki etkin kedit rijitliklerini girmis olmaniz o katin rijit olacagi ankami tasimaz. Rijit bodrum kabulü yapmaniz icin 2 şart gereklidir.

    1…binanizin en az 3 tarafinin perdelerlerle cevrili olmasi.

    2..Tpust/Tptum periyot oraninin 1,1 dan kucuk olmasi.

    2.madde şunu kapsar, Binayi tek parca modellediniz, yukleneleri yaptiniz analiz ettiniz T Periyodunu buldunuz bu Tptum degeridir. Sonra tek parca modellenen bu binada bodrum kat kutlelerini sıfirlayacaksiniz(zemin kat agirligi dahil) ve tekrar analiz yapip T degerine ulasacaksiniz. Bu deger Tpust degeridir. Dikkat ederseniz 2 yukkemeli biir hesap yapiyorsunuz. Tptum/Tpust bulup 1,1 den kucuk olup olmadigina bakabilirsiniz. Bu 2 kosuldan biri dahi ssglanmamissa siz rijit bodrum kabulu yapanazssiniz.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    5 Şubat 2025, 13:10'de in reply to: camii projesi hk.

    Eger camiler konusunda hic bilginiz yoksa projelerinizde diyanet yapi ierinden onay alabirsiniz/isteyebilirsiniz. Diyanetin kubbe/minare ile ilgili birbirine iranlarini belirten bir cizim/tebligi mevcut, minare yuksekligide ancak buna gore belirlenmekte, dokayisiyla istenilen yukseklikte minare yapilamamakta, bu tip cizim diyanet islerinden temin etmeli ve incelemelerinizde uymalisiniz. Camilerde bina onem katsayisinin 1,5 kullanilmasi uygundur(her ne kadar 1,2 ye girsede). Minareler ise bahsettigim cizim standardina gore yuksekligi belirlenmeli ve tamamen betonarme perde olarak tasarlanmalidir. Minareler kule tipi yapi okdugundan deprem hesabi mutlaka modal analiz kullanilarak yapilmalidir. Devrilme guvenligi dusunulerek minare temelleri ayrı olarak degil, ana bina temeli ile beraber, dilatasyinsuz tasarlanmalidir. Anladdigima gore kubbe olmayan binanizda 40/50 metrekareden buyuk plak doseme kullanilmamali kullanilacaksa da titresim ve frekans dusunulerek dosemeler tali kirislerle parcalanarak nispeten rijit hale getirilip(kaset doseme denilen sistem) tasarlanmaya calisilmalidir. Vaziyeti icinse kible yonune gore diyanetten onay alinmali ve o sekilde yerlesim/tasarim yapilmalidir.