  • Sicaklik farki hesabinda BINANIN YAPILDIGI ZAMAN ARALIGINDAKI ORTALAMA SICAKLIK bulunur. Isi farki da meseka son 10 yilin sicaklik degerlerine gore YAPILDIGI ZAMANDAKI SICAKLIKTAN CIKARILIR.

    Asagidaki videoyu izleyiniz.

    https://m.youtube.com/watch?v=e6ZVPQ3K7-8

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    26 Şubat 2025, 14:35'de in reply to: YAPI UZUNLUĞU ISI SICAKLIK

    Isi genlesme/büzülme hesabi yaptiktan sonra ve mutlaka isı izolasyonuda yapiyorsunuz(bu zorunlu) 80 metre, 90 metre uzunlukta binakar yapın, hiperstatiklik derecesini artirin. Bu hesabin anaci zaten genlesme buzulmeden olusan ilave cekme/basinc kuvvetlerini tasatima etkitmek…

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    25 Şubat 2025, 20:56'de in reply to: kiriş tasarımı

    Haç şeklindeki tasarimlardan uzak durmak gerekir. Hangi kirisin/kirislerin birbirini tasiyacagi konusunda bir bilinmezlik söz konusu olur, ayrica ayni noktaya birden fazka tekil yük etkiler ve büyük kedme kuvveti doğar..Soldaki durum uygun gorünüyor.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    24 Şubat 2025, 13:21'de in reply to: Merdiven Tasarımı

    Her iki ucuda dosemeye mesnetlenen bir merdiven tasarlanabilir, ama sizin görselde gönderdiginiz merdiven böyle bir merdiven degil. Gorseldeki merdivenin taşıyîcı sistemi olusturulmamış. Gorseldeki merdivenin tasiyici sistemi icin 7 ile 11. Rihtlar arasina da bir mesnet olusturulmasi ve merdiven kollarinin buraya mesnetlenmesi düşünülebilir.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    21 Şubat 2025, 09:32'de in reply to: Prefabrik yapıda performans

    Hıç bir mevcut yapı performans analizi kritetlerinde yeni yapı gibi ebat şartlari/minimum donati sartlari gecerli degildir. Performans analizinde amaç, eldeki kesitlerin, kesitin büyuklugu/ebatı ne olursa oksun tasarim depreminde yetetli olup olmadiginin tedpitidir. Ön uretimli bahsettiginiz binadaki saha calismalarini bilgi duzeyini 15. Bolume gore belirlersiniz, ve kesitin kapasitesini bu bilgilere gore 4.bolum, 5.bolum ve 8 bolume gore belirleyip tasarim depreminde olusacak kesit tedirleri/sekil degistirmelere gore kiyaslarsiniz.

    Ahmet ÇELİKKOLLU

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    21 Şubat 2025, 09:20'de in reply to: Kamu mühendisliği proje kontrol

    Merhaba,

    Aşağıdaki 2 hususu unutmayalim:

    1…Yazılım mühendis degildir, gelişmiş bir hesap makinasıdır.

    2… Mühendis bilgisayar operatörü değildir.

    İster proje denetleyici olun, ister müellif olun bu iki unsuru unutmayın.

    Bir proje denetliyorsunuz, elinizde yuzlerce sayfa rapor var, milyonlarca sayı var. Bunları tek tek elle hesaplamanız, tek tek kontrol etmeniz mümkün değil. Kontrol edilecek şeyler hayati şeyler olmali, bina güvenligini riske sokabilecek durumlar olmalı. Ancak karşınızdaki müellif iyi niyetli değilse, yalana/hileye başvurup birtakım olumsuzlukları örtbas edebiliyorsa/ediyorsa bunların tamamınida ortaya çıkarmanız mümkün değil. Proje denetlemelerinde TBDY2018 size yol gosterici olmali, bu yönetmelige uyumsuzluklar sizi sorumluluğa sokar. Tasarimlarda nelere bskmaniz gerektiği biraz bilgi biraz tecrübe ile ilgilidir. Kim kimin projesini denetler? Denetlediği kişiden bilgi bakımindan önde olan kişi denetler. Bu amaçla surekli kendinizi geliştirmelisiniz.

    Proje denetimlerinde ilgili yapi denetim şirketi denetçieri ve Bekediyede en az 1 yillik tecrübeye haiz kişi sorumludur. Ama bunların sorumlu olması proje müellifinin sorumlu olmaması anlamina gelmez, bunkar müteselsilen sorumludurlar. Denetciler süpheye düstüklerinde bizzat elektronik ortamda/yazılım üzerinde muellifle birlikte kontrolü gerçekleşturebilir. Müellifin bir takım oyunlarla denetciyi kandirmasi, raporlarin sanki TBDY2018 e uygunmuş gibi dizayn edilmesi denetcileri sorumluluktan kurtarmaz, denetcinin bir görevi de bunları ortaya çıkarmaktîr. Denetci bir kolonun yukünu asagi yukari hesaplar, riskli gorfüğu kolon kiris birlesim bolgelerinden birkacini hesaplar, riskli gordugu kesme kapasitekerini kendisi hesaplar, binadaki toplam deprem kuvvetini kendisi hesaplar hesaplayabilir vb. Yoksa elinde bir tablo ile sadece raporlara bakip kontrolsüzce tanamen yazılıma guvenip check atmakla bu denetim isi olmaz, yapilsa da yanlış olur. Yukarıda da belirttigim üzere büyük tereddütler varsa, kusku varsa bizzat elektronik ortamda sonuclar kontrol edilebilir.

    Esas olan TBDY2018 e uygunluk kritetleridir. TBDY2018 size minimum sartlari verir, denetlerkende, proje tasarlarkende bu minimum sartlara uymaniz zorunludur, bu sartlarin uzerine cikmaniz her zaman mumkundur. Yonetmelikte yazmayan ama sizin uygun bulmadiginiz konular icinde belefiye meclislerinden ilave kararlar çiksrip uygulatmaniz da mumkündür. Ancak sizin sorumlulugunuz TBDY2018 min sartlarina uymakla sinirlıdır. Şöyleki TBDY2018 de saplama kirisler yasaklanmadiğindan sizi kimse saplama kirişe izin verfii diye suçlayamaz, suclasa bile bir sonuc elde edemez.

    Sonuç olarak yazilima körü körune bagli olarak bir proje denetimi yapilmaz. Bazilari diyebilir ki ben bunu yada şunu el ile hesaplamak zorundayom, yada baska bir yazilimda kabaca modelleyip kontrol eymek zorundamiyim? Evet denetleyici gerekirse elle kontrol etmek zorunda, gerekirse modelleyip kontrol etmek xorunda. Denetleyici yazilimi kontrol eden kişi değil, tasarimi kontrol eden kisidir. Bu tip kontrolleri yapmayan kişi sorumludur. Eger konuya hakim degilse, davranis bilmiyorda, bazi hesapları yapamiyorsa o kişi denetimde yapmamalıdır, hem kanun onünde sorumluluk anlaminda problem yasar hemde binalar güvenlik anlaminda problem yaşar.

    Ahmet ÇELİKKOLLU

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    20 Şubat 2025, 23:14'de in reply to: kolonsuz statik çözüm

    Sadece perdelerle bir tasarim yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken durum DEPREM ETKILERININ TAMAMININ BOSLUKLU YADA BOSLUKSUZ PERDELERCE KARSILANDIGI DURUM iceren R ve D katsayilaridir(bakiniz tablo 4.1). Bu tip sistemler dayanimi iyi sistemlerdir. Perdeler deprem kuvvetletini dosemelerden aldigi icin perde yanlarinda bosluk birakmamaya özen gosteriniz(şaft, havalandirma aydinlik gibi). Ayrica dosemelerin perdelere deprem kuvvetini ilettiginin hessbinida kritik yerler icin yapabilirsiniz, yetersiz durumlarda aktarma donatisi kullanabilirsiniz…

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    19 Şubat 2025, 15:17'de in reply to: Donatısız Kazık

    Zemin iyilestirme yöntemleri ile derin temel sistemi olan kazık temeli karıştırmamak gerekiyor. Verdiginiz bilgilere gore uyhulanacak sistem bir temel sistemi degil, bir zemin iyilestirme sistemi. Tasarim yukleri ilgili kisiye verilmis ve bahsettiginiz kolonlarin bu baglamda zemin aplikasyonu/derinligi tasarlanmistir. Ancak bu iyilestirme projedi arazide deney yapilmadiktan sonra birsey ifade etmez. Yeterli derinlige inildikten sonra bir adet kolon zemine uyhulanir ve proje yukunün 2 katı deger uybulanarak gerilme-sekil degistirme grafigi cizilir. Oturma istenilen degerde ise okey verilip diger zemin kolonlari ayni sekilde olusturulur, uygun olmamissa proje tadil edilir cap buyutulur, derinlik artirilir. Tum arazide yapilan her kolon icin ayri ayri tutanak tutulur, giden malzeme miktarindan, deney sonuclarina dej hersey bu rapora yazilir, en sonunda tenele gecilir.

    Bu tür deepmix gibi uygulamalar uc ve cevre surtunmesi ile calisir, hesap teknigi dogrudur. Ayrica bu uygulamalar zemini sıkıstırir , ancak kesinlikle arazi yukleme deneyleri yapilmalidir.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    17 Şubat 2025, 16:49'de in reply to: Mevcut Binalarda Perde Boşluğu

    Bodrum perdelerine acacaginiz bosluklar rijit bodrum kabulunuzd bozmayacak yarzda olmalidir. Yani en az 3 kenar perde ilecevrili olmali(metretul olarak) ve Tptum/Tpust oranida 1,1 degerinden kucuk olmalidir, Rijit bofrum kabulunde bu iki kidtas saglanmali sonradan açılan bosluklarda bu iki sartdan birinin ortadan kalkmasina yonelik olmamalidir. Bu sartkar bosliktan sonrada saglaniyor ise kisa kolon olusumu yaratmayacak sekilde(kismi perdelerde) bodrum perdelerinde yonetmelikye horulen yirtilma donatilari konularak bosluk acilabilir.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    17 Şubat 2025, 16:44'de in reply to: Bina Yükseklik Sınıfı

    Merhaba,

    Bina yuksekligi Hn bulunurken binanixin deplasman yapacagı yukseklik dikkate alinir. Eger rijit perdelerle cevrili bodrum yoksa/rijit bodrum kat yoksa, Hn yuksekligi temel kirisi/radye doseme ustunden, en ust kat sacak dosemesi ust kotuna kadar/en ust kat kiris ust kotuna kadar olan mesafedir. Rijit bodrum kat varsa Hn yuksekligi rijit bodrum kat userinden ölçülmryr başlar. En ust katta diyafram yolda kiris ust kotlari yukseklikteki baz alimir. Merdiven kulesi, assnsor kulesi gibi imalatlar hic dikkste alinmaz, H yuksekligine dahil edilmez.