Forum Yanıtları Oluşturuldu

Sayfa 21 / 26
  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    10 Mart 2025, 22:46'de in reply to: Kısa perde

    Rijit bodrum perdeleri TBDY2018 de yer alan perdelerle ilgili hükümlere tabi değildir. Ebatlarla ilgili hükümler ve H/L ile ilgili hükümler bodrumda yer alan ve üst katlara devam etmeyen perdeleri kapsamaz. Bu perdeler yapının bodrumuna rijitlik verir ve bu katın adeta zeminle birlikte hareket etmesini sağlar. Dolayısıyla bu perdeleri bına boyunca devam eden perdelerde olduğu gibi narin perde yada bodur perde olarak nitelendiremezssiniz. Bu perdelere rijit bodrum perdeleri demek uygundur.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    10 Mart 2025, 07:49'de in reply to: Perde Duvarlara Müdehaleler

    Mantolamada kullanilan tespit ekipmanları cok ince ve betona ankre saglandiginda çatlak vb durumlara sebep olmayacak nitelikte, orjinal ekipmanlar ehil ustalarca kullanilirsa zarar minimum durumda .Ancak herhangi bir tesisat, dogalgaz, elektrik, su vb kolondan, perdeden, kiristen uygunsuz yerlerden gecirmek, beton dokuldukten sonra dosemek zararli/uygun degil.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    8 Mart 2025, 23:45'de in reply to: Perde Duvarlara Müdehaleler

    Bahsettiginiz uygulamalar zarar verici uygulamalardir.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    7 Mart 2025, 21:41'de in reply to: Projeye sonradan kompozit saçak

    Konunun 2 boyutu var. Birincisi celik sacaklarin tasarimi ve imalati, ikincisi bu yeni imalatin mevcut sisteme etkisi. Ayrintili bilgi vermediginizden sacagin mevcut kiris/kolonlara konsol seklinde mi baglandigini yada ahsap yerine celik kullanilip celik profillerin mi uzatildiginı anlamadim. Ancak her iki durumdada ruzgar yukleri dahil edilerek celik kisimlar tasarlanmali/projelendirilmeli. Ikinci durumda bu kismin mevcut betonarme kisma etkisi. Bu ve buna benzer durumlarda prensip olarak yeni bir betin/celik imalati varsa veya yuk artisi varsa mutlaka performans analizine gidilmeli. Bu sacaklar anladigim.kadariyla ilk tasarimda gorunmemekte. Yük az yada cok artacagindan(zati yuk, kar yükü) prensip olarak bu tip olaylara meydan vermemek icin performans analizi talep edilmeli. Tabi bunun yaninda celik hesaplari(mevcut) birlesim hesaplari takep edilmeli.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    6 Mart 2025, 09:20'de in reply to: END LENGTH OFFSET VE RİJİTLİK FAKTÖRÜ

    END OFSET LENGHKOMUTUNU BIRLESIM BOLGELERINDE SONSUZ RJITLIK ICIN KULLANMAZSSINIZ. Cubuk elemanlar kullanarak yaptiginiz modelde, kesme kuvveti, moment degerlerini yazilim sizin cubuk elemanlarin akslarinin birkestigi yerdeki degerleri verir. Oysa sizin kullanacaginiz deger kirisin tam kolona birlestigi noktadaki kesme kuvveti ve moment degeridir, kirisin kolon icerisine girip kolon aksina ulastigi noktadaki deger degildir. Bu yuzden End ofset lenght komutunu kullanip automatic kutucugunu isaretlerseniz sap2000 size tam kirisin kolona birlestigi yerdeki momenti ve kesme kuvvetini verirki sizin aradiginiz budur, ysni dolu govde islem yapar. End offsetenght kutucugununun tinda rijitlik faktoru kutucugu vardir, eger bunu 1 yaparsani, birlesim bolgesini tam rijit kabul eymis olursunuz, tani ne olursa olsun birlesim bolgesinde sekil degisikligi pek olmaz ki bu dogru bir davranis degildir, literaturde rijitlik faktorunun (birlesim bolgesi rijitligi) 0,5 ile 0.75 arasinda olmasi gerektigi belirtilmistir, dolayisiyle rijitlik faktorunu de 0.5 girmek sap2000 de uygun olacaktir.

    Aotomstic kutucugu isaretli ise end ofsett lenght komutu tam kiridin kolona birlestigi yeri dedigim gibi otomatik tespit eder. Automatic kutucugunun altinda manuel i ve j uclari icin girebileceginiz rijitlik bolumletide yer alir, isterseniz manuelde girebiliirsinix. Bu durumda diyelimki 30/80 bir kolona uzun yonde bir kiris baglandi. Bu kiris tam kolonun ortasindaki dusey aksa yani tam 40 cm sonraki aksa baglanir(kolon 80 lik aks 40 cm den gecer). Size ise tam kolonun basindaki, kirisin kolona birlestigi yerdeki moment/kesme kuvveti gerekir. Bu yuzden siz kirisin i ucuna 40 cm in kolonun icinde oldugunu belirymek icin ysni rijit oldugunu belirtmrk icin 40cm degerini girerdiniz. Automstic de bu 40 cm sap2000 tarafindan bulunur.

  • Kisa kirişler kesme kuvvetinin buyuk oldugu kirislerdir. Ozellikle perdelere baglanan kisa kirislerde moment kapasitesinden dolayi(V=(Msol+Msag)/L hesap kesme degerleri cok buyuk degerlere ulasabilir, birde bu kisa kirise saplama olursa deger dahada buyur. Konuyu iyi tetkik etmek gerekir. Bilncsuzce etriye sıklastirmasiyla gevrek kirilmadan kurtulamayabilirsiniz. Asagidaki wsp numarasindan olculendirilmis plana bir bakalim, kiris vb olculeri okuyalim fikrimizi soyleyelim.

    Ahmet CELIKKOLLU 0 545 401 95 15

  • Ges her turlu catiya kurulabilmakte. Ahsap catiya kurarsaniz ruzgar ve deprem yuku de isin icine girecek sekilde analiz yapmaniz gerekir

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    3 Mart 2025, 08:45'de in reply to: fiktif kiriş

    Fiktif kiriş olmayan kiriştir, sanal kiriştir, hayali kiriştir. Fiktif kiris dizayn edilmez sadece modellemede kullanilir, kuvvetlerin aktarimini sağlar başka bir ise yaramaz. Mesela gebnel bir yazilimla(sap2000) bir tasiyici sistem modelliyorsujuz diyelim. 100/100 bir b.arme kolon var, 30 cm genisliginde kiriste bu kolona sıfırdan baglaniyor yani kiris aks ile kolon aks cakışık degil. Bu dirumda sap2000 de kolonu cubuk olarak tanimlarsiniz ve bu cubuga kutlesi olmayan 35 cm uzunlugunda bir fiktif kiris atıp gercek kirisi bu fiktif kirise baglarsiniz, boylece eksantrisiteyi vermis olursunuz, bu fiktif kiris sadece modelde kullanilmistir. Yada 40 cm kalinliginda kirissiz bir doseme modellemisinizdir ve dönme yada sehim hesaplayacaksinizdir. Bu durumda iki kolon arasinda sanki varmis gibi 150/40 sanal kiris/fiktif kiris tanimlarsiniz ve be fiktif kirisin ucundaki donme kirissiz dosemedeki donme olarak kabul edersiniz. Kisaca fiktif kiris dizayn edilmez, sadece sizin bir takim sonuclari gormeniz icin yada dogru yuk aktarimi icin kullandiginiz bir modelleme aracidir.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    1 Mart 2025, 15:00'de in reply to: Perde duvara çivi çakılır mı?

    Tereddut icindeyseniz asagidaki whatsap no dan , söz konusu yerin/yerlerin uzajtan ve yakindan fotograflarini ginderebilirsiniz.

    0 545 401 95 15

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    28 Şubat 2025, 14:08'de in reply to: Perde duvara çivi çakılır mı?

    Betonar e perde, kolon, kiriş gibii elemanlara çivi dahil herhangi bir şey çakılmaz. Bu tip davranışlar ilgili elemanda çatlaklar oluşturup rijitlik düşüşune dahi sebep olabilir. Verdiginiz bilgiler dogrultusunda bu işi başaramadığinızı anliıyorum. Eger elemanda çatlak vb oluşmamıssa, gözle goremiyorsanız, herhangi bir ònlem almanıza, işlem yapmanıza gerek yok, verdiginiz zarar sadece ust örtü paspayı ile sınırlıdır, bu kısımları da piyasada satılan yüksek dayanimli tamir harçları ile sıvayıp eski haline getirmeniz yeterli.

Sayfa 21 / 26