Forum Yanıtları Oluşturuldu

Sayfa 20 / 26
  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    20 Mart 2025, 14:57'de in reply to: Radye Temelde Tesisat Borusu

    Bu tip boşluklarda, kesit küçüllmeleri ilgili yerde dikkate alinarak tahkik yapilir ve yirtik donatılari konulur. Ek bu donatilar cizim paftalarinda hem yer olarak hem buyutulmus detay olarak gösterilir.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    19 Mart 2025, 19:54'de in reply to: END LENGTH OFFSET VE RİJİTLİK FAKTÖRÜ

    Evet, size anlattigim sekilde bir modelleme yapilmis, düşünceniz dogru.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    19 Mart 2025, 06:35'de in reply to: ofis binalarında kapalı çıkma yönetmeliği

    Kirissiz dosemeli sistemlerde tum deprem etkilerinin perdelerce karsilanmasi zorunlufur ve tasarimi bu sekilde yapmalisiniz. Perdeler bildiginiz uzere deprem kuvvetlerini dosemelerden alır. Bu baglamda kirissiz dosemeli sistemlerde konsollarin ciktigi kolonlari kirislerle BAGLAMA ZORUNLULUGU YOKTUR.

  • Meehaba,

    Gönul ister ki binanız kaç katlı olursa olsun tüm donatilari tüm katlarda aynı anda dòşeyin, tüm katlarda kalipları aynı anda çakın ve binanizin betonunu tek bir seferde, ara vermeden dökün.Ama bu imkansız.

    Normal imalattada zaten kat seviyelerinde dökum yapıp bir ust katın kalibina geciyorsunuz yani her kat seviyesinde de soguk derz olusmakta. Gerekli tedbirler alindiktan sonra, baska bir takim olumsuzluklara da meydan vermemek icin tedbir alinarak farkli zamanlarda beton dokulebilir. Katlarin yuksek olmasi kalip/iisci guvenligi de bu sebeplerden biridir. Peki farkli zamanlarda dokulecek betonlar icin alinmasi gerekli tedbirler nedir?

    1… Betonun kesilecegi yerde soguk derz hesabi yapilip kayma kuvvrtleri kontrol edilir.(bknz ts500 soguk derz maddesine gore hesap)

    2…onceden dokulen beton yuxeylerinde 15cmx20cmx6cm lik civarinda aralikli disler birakilir/gedikler/girintiler/çıkintilar birakilir ve yeni beton buraya oturarsk/buralarida doldurarak kesme guvenligi artitilir.

    3…ikinci beton dokulecegi zaman girintili cikintili tüm yuzeye aderans artirici sürülür ve ikinci etap beton dökülür.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    17 Mart 2025, 19:07'de in reply to: Ampatman

    Ister kirissiz radye doseme olsun, ister kirisli radye doseme olsun, ister surekli temel olsun EN AZ 1 METRE DIŞ AKSTAN KONSOL CIKMAK COK YARARLIDIR.

    BU SEKILDE,

    1…iç açikliktaki kesit tesirini azaltirsiniz,

    2…zemine gelen bina gerilmesini azatirsiniz, oturmayi/farkli oturmayi engellersiniz

    3…Devrilme guvenligini taban uzadigindan artirirsiniz.

    4…Zimbalama kapasitesini artirirsiniz(kenar ve köşe kolonlarda)

    Binanin kac kat olduguna bakmadan, temel tipine bakmadan, nerede yapildigina bakmadan, parseliniz elveriyorsa, bahce bosluklari varsa 100cm konsol temelde her yonden cıkıniz, bitişik nizam vb gibi durumlarda ise konsol cikabileceginiz kenarlarda yine konsol cikiniz.

    Temelde konsol cok yararli/gerekli bir uygulamadir…

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    17 Mart 2025, 18:53'de in reply to: ofis binalarında kapalı çıkma yönetmeliği

    Ulastığiniz bazı sonuclar yanlış.

    Dogrusu asagidaki gibi.

    11 Mart 2025 tarihli son kapali çıkma degisikligide dahil kapali çıkma sartlarini ve genel şartlari aşagidaki sekilde sıraladım:

    1…Icerisinde konut olan yerlerde zemin kat isyeri/ofis olacaksa, zemin kat en fazla 4.50 metre olabilir ve yuksek sunek perde olan bir sistem yapmak zorundasiniz(A11 yapamazssiniz, A12, A13, A14,A15 YAPABILIRSINIZ)

    2…Icerisinde konut varsa zemin haric 7 kat ve uzeri binalarda kapali cikma YAPAMAZSSINIZ, yani 8 kat ve uzeri binalarda 1 adet bile konut olsa kapali cikma YAPAMAZSSINIZ. Yani z+1, z+2, z+3,z+4, z+5, z+6, katli icerisinde konut olan yapilarda KAPALI CIKMA YAPABILIRSINIZ. VE KAPALI CIKMANIN BASLADIGI KONSOLLARIN BAGLANDIGI BU KOLONLARI MUTLAKA ISTEDIGINIZ EBATTA KIRISLE BAGLAMAK ZORUNDASINIZ(Kiris sartina uygun, min 25 cm ve dosemenin 3 kati kalinligi).

    3..icerisinde konut yoksa, tamami ofis ise, tamami isyeri ise, avm ise, hastane ise vb istediginiz katta kapali cikma YAPABILIRSINIZ, 3 KATLI BINADADA KAPALI CIKMA YAPABILIRSINIZ, 10 KATLI BINADADA KAPALI CIKMA YAPABILIRSINIZ, YETER KI ICINDE KONUT OLMASIN. Bu durumda da kapali cikmanin basladigi konsollarin oldugu kolonlar mutlaka istediginiz ebatlarda kirislerle baglanmak zorunda (kiris genisligi min 25cm, yuksekligi min doseme 3 kati)

    4…Hangi yapi olursa olsun, icinde konut olsun olmasin, kac katli olursa olsun, eger KAPALI CIKMA YAPIYORSANIZ KONSOLLARIN BAGLANDIGI KAPALI CIKMANIN BASLADIGI KOLONLAR MUTLAKA KIRISLERLE BAGLANMAK ZORUNDA(MIN 25CM, MIN DOSEME 3 KATI YUKSEKLIGI). CERCEVE OLUSTURMADAN,KIRIS ATMADAN KAPALI CIKMA YAPMAK YASAK…

    Soru ozelinize gelirsek, tamami ofis ve z+7 yada daha yuksek binalarda kapali cikma yapabilirsiniz, ancak cikmalarin basladigi, konsollarin baglandigi o kolonlari kirislerle birlestirmek zorundasiniz(min 25cm genislik, min dosemenin 3 kati yuksekligindeki kirisler ile)

  • Cirozlar aynen etriye gibi enine donati statusundedir ve etriye kolu vazifesi gorur. Eyriye kolu ile ciroz arasi yani iki yatay kol arasindaki mesafe 25 fi den fazla olmaz/olsmaz. 10 luk kullandiginiz etriye/cirozlar arasi mesafe 25×10=250mm=25cm olur. Rahatlikla beton dokulur. Cirozlara yukaridan baktıginizda tek ciroz gormelisiniz yani hepsi kitap gibi ayni hizada olmali. Cirizkar gelisiguzel konulmaz. Yukaridan bsktiginizda etriye kolunu nasil tek goruyorsaniz hepsi ayni hizada ise cirozlarda ayni hizada ve tek olmali. Cirozkarin yogun olmasi vb gibi bir durum söz konusu olamaz, cirozlarin duzenli atilmaması soz konusu olabilir. Artik fi10 dan kucuk etriye kullanmamaliyiz. Etriye-ciriz, ciroz-ciroz, ciroz-etriye kol mesafeleri hicbir durumda 25fi gecmemelidir. Virozkarin yetini degistitip 25fi yi artiramazssiniz cirizkari eksik koyarsaniz bilinki etriye kolundan calmissinizdir, ayni hesaba gelir.

    Etriye calmak=ciriz calmak

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    16 Mart 2025, 12:49'de in reply to: Eğilme çatlağı

    Bahsettiginiz bilgiler ışığinda cevap veriyorum. Kiris ortalarinda bahsettiginiz bu kilcal(0.5)mm ye kadar olan kılcal catlaklar dogal çatkaklardir. Kiriş acikliklarinde deprem kuvveti mesnetler gibi olusmaz ve kiris acikligi G ile Q kombinasyonlarina gore tasarlanir. Bu catlaklar icin endise etmeniz gerekmez, dogaldir, olmasi gerekendir. Sabit yük/işletme yüku oldugundan tabiki o donatilar uzayacak ve gerilme olusacak. Kapasitede bir duşuklukten söz edilemez.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    13 Mart 2025, 13:29'de in reply to: YAPIYA SONRADAN EKLENEN KOMPOZİT KAPLAMALAR

    Yeni bir imalatın/proje harici imalatın, yük artirıcı bir imalatın, hem imalatın deprem davranışı yönunden(birlesimler vb) hemde bina genelinin deprem davranışında etkili olacağı aşikardır…

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    13 Mart 2025, 10:26'de in reply to: İstinat duvarı kayma tahkiki

    Tabandaki durtunme kuvvetini (mN + pasif) olarak alabilirsiniz, buradaki m yani Mü katsayisi tan(fi) dir, surtunme acisidir ve deger N ile carpildiginda cok yuksek cikar, bu degerde iri malzemelerde vardir(iri malzemelerin icsel durtunme acisi fi buyuktur, c=0 dir). Kohezyondan gelen surtunme kuvvet etkisi ise cok kucuktur, siz kohexyondan gelen etkiyi artirmak icin c si buyuk malzeme, yani ince malzeme kullanirssniz kucuk bir durtunme elde edersiniz ama esas buyuk kazanc olan fi kullanmadiginizdan surtunme kuvvrti cok kuvuk kalir. Kohezyonu buyuk yani c si buyuk malzemenin fi acisi kucuktur, bunu unutmayin. Hatta kohezyondan gelen deger epey kucuk olfugundan denkleme bile sokmasaniz olur. Agreha uzerinde ki bir dolabimi rahat ittirirsiniz incecik kil uzerindeki dolabimi…

Sayfa 20 / 26