Bildginiz üzere yapi periyodu 2 unsura bağlı
1…Yükler
2…rijitlik
Tasarladıginız bina yük/rijitligine gore periyotta oynamalar olması doğal. Tasarimlarinizdabuyuk deplasman olmamasina özen göstermeniz(delta/h<=0.008) hem sizi ikinci mertebe etkilerinden korur hemde makul şekil degistirme sınırında kalmanızı sağlar.ikinci mertebe etkilerinin yonetmelikte verilen teta degerini aşmamasi bu etkilerin nispeten az olması anlamina gelir ki istenilen budur.
Yeni tasarladiginiz yapida 15.bolume gore analiz yapmak birtakım yorumlar yapsanizda tam net çıkarimlar yapmak dogru olmayabilir. Malum 15.bölüm mevcut binalar icindir. Yeni tasarladiginiz binalari mevcut yapi gibi analiz ettiginizde hesap tarziniz mutkaka binaniza uygun olmalidir. Yapilan en buyuk hata cogu binanin dogrusal hesapla performans analize uygun olmamasina ragmen bu yontemle performans analiz yapilmasidir. Oysa duzensizlik, birinci mod kutle katılım orani, bys sizin performans analiz yontemi secmenizde etkendir(tek modlu, sabit tek modlu, degisken tek modlu, cok modlu itme analizi vb).Binaniza uygun performans analizi yapmak YOK hukmundedir ve bir sey ifade etmez. Yeni tasarimlarda bina mevcutmus gibiperformans analizi zirunlu degildir, kriterlere uygun hesap yontemiyle gerekli malzeme ve yuk katsayilariyla yapilan bir performans analizi size kabaca bir fikir verir. Ama sonuc olarak şu kadar eleman ileri hasarda, şu kadar eleman belirgin hasarda durumuna degil, KH(konut gipi) saglayip sagkamadigina bakilabilir. Cunku KH icin belli eleman belirgin hasarada gecebilir, ileri hasarada gecebilir, bu durumda gecen elemanlarin sayisi ve cinsi onemlidir, topyekun degerlendirilmelidir. Tekrar hatirlatayim yeni tasarladiginiz yapida performans analizi zorunlu degildir.
-
Tasarim olarak “2 katlı, tek acıklıkli” ibaresini kullanmaniza ragmen yaptığınız tasarım tek açıklıkli degil bunu belirteyim.
Ozellikle bu tip küçük ve az sayıda düşey taşıyıcı elemana sahip tasarimlarda kolonlarin kare yada kareye yakın olmasi(boy/en <= 1,5) uygundur. Bu durumda binanin deprem davranisi daha düzgün olur, her iki yondede dayanım sorunu yaşanmaz.
Genel olarak her yonde olmak uzere en az 3’er aks bulunmalidir(sizin tasariminiz buna uygun). Her aksta en ez 2 acıklik bulunmalidir(sizin tasariminiz buna uygun).
Sonuc olarak kolonlarinizi kare yada kareye yakın duruma getirmenizi ve yuksek sünek tasarim öneririm.
-
Ahmet Celikkollu
Üye3 Nisan 2025, 19:06'de in reply to: Son Katta Perdelerin Kiriş Olarak ProjelendirilmesiTasarim yapmak ile uygulama denetimi farklı şeykerdir. Siz uygulamayi sahada denetliyorsanız, paftayı eline alirsiniz ne goruyorsaniz harfiyyen yerinde uygulatıp kontrol edersiniz. Yani kiris varsa kiris koyulur yoksa koyulmaz. Uygulama denetcilerinin projeye aykiri bir imalat/yorum yapma hakları bulunmaz. Yani ustaniz/Kalfaniz/isciniz projeden farkli bir imalat yapmışsa bunun dogrumu yanlis mi oldugunu düşünmeden söktürüp projeye uygun hake getirtmek zorundasınız.
Perdeler rijit elemandır, direkt perdeye döşemeler mesnetlenebilir, kiriş atılmasına gerek yoktur. Ancak perde uzerine tasarlarken kiriş tasarlamışsaniz bu bir anlam ifade etmez, perde yine perde gibi davranış gòstermeye devam eder bu yuzden perde uzerine kiriş tanimlamanın anlami/geregi yoktur.
-
Konu eğilme momentiyle ilgili. Bir perde düşünün. Bu perdeye deprem kuvvetinin soldan etkidigini düşünün(G+Q +Ex+ kombinasyonu diyelim). Perde saga dogru egilir, perde sol tarafindaki donatilar uzar, sag tarafindaki donatilar kisalir. En fazla uzayan donatida perdenin en solundaki en dıştaki donatidır. Soldaki en dıştaki donatilardan birisi sınır uzamaya erisirse ve o donatidaki gerilme 4200 kg/cm2 ulastigind, perdedeki en dıştaki donatinin 4250 kg/cm2 ye ulasmasini saglayan moment degeri, perdenin akma moment degeridir. Yani en dıştaki o donati akmaya basladigi, 4250 ye ulastigi degerdir. Maximum moment, perde davranisinda biliyorsunuz tam tabanda olusur. Iste perdedeki en dıştaki tek bir donatının dahi 4250 kg/cm2 ye ulasmasini saglayan moment degeri perdenin akma moment degeridir.Tum donatilarin akmasi gerekmez, en dıştaki tek bir donatiyi akitan moment/kombinasyon degeri moment akma momentidir.
-
Ruhsat süresi 5 yıldır. Verdiginiz bilgilere gore ruhsst hükümsüz hale gelmiş gòrünüyor. Binanin ruhsata aykıri olmasi sebebiyle 32 ve 42. Maddelere göre ruhsat ve eklerine aykırı yapidan işlem yapilmış olması gerekir. Binanizin yeniden ruhsata bağlanması gerekiyor(performans analizi, gerekirse guclendirme vb). Ruhsat hükumsuz oldugundan yeni santiye sefi, bir yapı denetim şirketi vb gerekecek. Bunlar uygulama denetcileridir. Mueelif tasarimi yapanlardir, mimari projeyi yapan mimar statik projeyi yapan muhendis gibi. Bu ilk muellifler ilk projenin muellifi olarak degismezler, proje onlara aittir. Tadilat olursa, performans analizi/guclendirme karari verilirse bunlarin muellifi ayni kisilerde olabilir yeni kisierde olabilir.
-
Ahmet Celikkollu
Üye26 Mart 2025, 12:09'de in reply to: Zemin+3 kat yapının ofisten konaklama tesisine dönüşmesiAnlattıgınız bilgiler ışığında cevapliyorum. İmar planıda uygunsa performans analizi yapmanızi gerektirecek bir durum yok. Ancak tadilat yeni bir beton imalat gerektiriyorsa(merdiven gibi), yada beton bir imalatın sökümü/yikımı gerektiriyorsa performans analizi gerekir.
-
Cirozlar hem etriyeyi hem dusey donatiyi ayni anda sarmak zorundadır. Bazen cirozun bir tarafi veya her iki tarafida etriyeye ve dusey donatiya asagidan dahi baglanabilmekte. Siz baktiginizda sanki sorun yokmus gorseniz bile beton dokerken ciroz kayabilmekte/kurtulabilmekte/etriyeden ayrilabilmekte ve sizde dogal olarak bu durum beton icerisinde kaldigindan gormeniz mumkün olmamakta. Sonuc olarak cirozlarin bir ucu 135 derece bir ucu 90 derece olmali, her iki ciroz ucu hem düşey donatiyi hem etriyeyi ayni snda sarnali ve mutlaka beton dokulurken yerinden kaymamasi icin/yerinin degismemesi icin her iki ucu tel ile baglanmalidir…
-
3 metrelik kisim dolgu. Dolguyu kaldirdiktan sonra buraya yeni zemin koyup sıkıstirabilirsiniz ve ust kisma hafif celik yuzeysel temelini koyabilirsiniz bu birinci yol. Ikinci yolda 3 metre derine indirip rafye temel vb olusturfuktan sonra hafif celi panellerin olusturulacagi tum yerlere perde dizayn edebilirsiniz. Aralar dolguda olabilir, dosemede atabilirsiniz. Hafif celigin panelleri de bu perdelerin ustune ankre edilip tasarim yapabilirsiniz. Hafif celik panellerin gelecegi tum bolumlerde perde olmali.
-
Binayi dilatasyonla ayirmaniz iyi ve gerekli.
Size genel bir kac öneride bulunayim, bu ve diger projeleriniz icin.
Oncelikle kirisdiz temel sectiginizi dusundum. Zemin ve temel etudunu kontrol ediniz zemin sinifi ve tasima gucu spt ve c ve Vs kayma dalgasi hizkarina gore fogru vetilmismi. Bunu TBDY2018 16.bolumdeki zemin sinif tablosuna gore kontrol ediniz.
1…Herhangi bir kenarda bosluk varsa burayi temel ile doldurunuz.
2…Radye temelde meshleri cok kucuk tutmayiniz, 50cm, 60cm 70cm mesh genisligi tutabilirsiniz, temeli biraz kalinlastiriniz.
3…Temel hesabini cok degiskenli winkleere gore yada etkilesimli winklere gore yapiniz. Ko katsayilarinizda merkez icin 1k, yanindaki bolge icin 1,5k ve kenar bolgeler icinde 2k olabilir. Diger yaxilimda da etkilesimli winkler kullanabilirsiniz.
4…Bu modelden sonra eger 1,4G+1,6Q yuklemesinde zemin tasima gucu aşılmış ise yapilacak bir sey yok, ya daha derine ineceksiniz, ya kazikli temel kullanacaksiniz yada zemin iyilestirme yapacaksiniz
5… tasima gucunun asildigi degerler depremli kombinasyonlardaysa bunlar genelde uc bolgelerdedir ve toplam mesh sayisinin %5 i gibi bir miktardan az ise sorun teskil etmez cunku meshler arasinda bir yardimlasma vardir ve tolere edilir. Ancak yukaridada belirttigim uzere 1,4G+1,6Q yuklemesinde hicbir meshte sınir zemin tasima gücu degeri asilmamalidir, buna dikkat ediniz.
6. Tum bunlardan donra depremli kombinadyonlards ds %5 mesh sayisindan fazla bolimde tasima gucu asilmissa zemin bina yukunu kurtarmiyor anlami cikar. Derine inebilirsiniz kaxikli temel kullanabilirsiniz, zemin iyilestirme yaoabilirsiniz.
-
TBDY2018 bina türu yapilar icin gecerli olmakla birlikte minare gibi yapikari tasarkarken yararlanabilirsiniz. Minarelerde baskin etki ruzgar olabilir. Bu baglanda minarenin bulundugu rskima gore TS 1991-1-4 e gore ruzgar hesabi yapip ruzgar kombinadyonunu tasariminiza eklemelisiniz. Ruzgar ve deprem yuklemeleri ayni kombinasyonda olmasi gerekmez, farkli kombinasyonlarda olabilir. Mimarelerin betonarme yapilmasini zaten diyanette zorunlu tutuyor. Minsre dinamik hesabini mod birlestirme ile yapmak zorundasiniz. Elinizdeki programlar pek minarelere uygun degil sap2000 gibi genel bir orogramda deprem ve ruzgar kombinasyonlarini olusturduktsn sonra minareyi lokal olarsk tasarlayabilirsiniz(modal analiz). Minare ve esas bina temelini tek parca modellemeniz dogru bir yaklasim, nedenini yazmissiniz. Minarelerin kritik kediti tektir, o da tabandaki bolumdur. Bu yuzden R katsayisini 3 gibi, 4 gibi kucuk rakamlar alabilirsiniz.D=2,5 alinabilir. Minareyi csmiyle birlikte modellediginizde minare periyodundan dolayi cami periyodu gereginden buyuk cikabilir ve spektrumda olmasi gerekenden daha az deprem kuvveti cami icin ortaya cikabilir. Minarediz olarskta modelleyip periyotlari ve deprem kuvvetlerini esas bina icin kontrol ediniz.