Ahmet Celikkollu
Forum Yanıtları Oluşturuldu
-
R katsayisi ile gevrek davranısın, sünek davranısin hic bir ilgisi yoktur. R=8 alarak cerceveli betonarme yuksek sunek sistem tasarlayabilirsiniz, yine ayni sekilde R=1 alarak cerceveli betonarme yuksek sunek sistem tasarlayabilirsiniz. R katsayisi ve buna bagli Ra katsayisi deprem yuku azaltma katsayisidir ve payda da yer alir. Ra ne kadar küçukse o kadar buyuk deprem kuvveti ike calisirsiniz, dogal okarak betonarme kesitleriniz buyuyebilir, donatiniz artabilir. Tablo 4.1 de verilen R katsayilari max degerlerdir.
-
Kiriste buat demek kiriste delik demektir. Buat derinligi 9 cm, 10 cm olabilir, keza capı da ona yakindir. Dolayisiyla betonarme kiris kesitinde bir bosluk acmissaniz bilinki o kesiti ķucultmussunuz demektir. Hatta bazi buatlar alt cekme donatilarina komsu konulmakta ve betonarme davranisi cok daha fazla olumsuz etkilemrktedir. Kirise buat konmaz. Duvara konabilir. Buat konulmus ise once tesisatin o bölumu uygun sekilde duvara indirilebilir(yeni tesisat daha sonra o bosluk temizlenfikten sonra axerans artirici ile yuzeyler kaplanip yuksek dayanimli tamir harciyla doldurulabilir.
-
Zor olsada yapmak/yaptırmak zorundasıniz…
-
Zeminde normal sartkarda oturma sirunu olmadigini dusundum. Jet imalatindan sonra elastik bir yuzey sagkamak icin 25-30 cm iri malzeme serilir ve sıkıstirilir. Iri malzemede sadece ani kturma ikdugundan ve konsolidasyon oturmasi olmayacagindan bu islem sorun garatmaz. Jet uggulamasindan sonra tejrar sahada sondajli etud yapilmali ve degerkerdeki iyilesmelerd mutlaka bakilmalidir.
-
Rijit bodrum perdeleri tum cevreyi dolanir. Toplamda bunun altindaki kesme kuvveti en buyuktur. Rijit bodrumun ustundeki perdelr ise kat boyu devam eden perdrlerdir ve bu perdelerin arasinda baska perde bulunmaz. Adeta rijit bodrum zeminle hareket eder gibi calisir ve adeta rijit bodrum ustundeki kolonlar perdeler adeta temele oturmus gibi davranis gistetir. Bu yuzden hesaplarimizda rijit bodrum ustu degerleri kullanirsiniz. Yapi yuksrkligi gini, devrilme momenti gibi.
-
Evet artirmalisiniz.
-
Rijit bodrum katta R bildiginiz uzere cok düşüktür. Nedenide bu katın rijit olmasıdir. Ancsk bu durum orada guclu kolon konttolu kolon kiris kesne guvenlik kontrolu yapmanizi yada kapasite tasarimi yapmaniza engel degildir. Kisacasi rijit bodrum eleman dizaynlarini da yuksek sunek kriterlere gore yapmalisiniz(yuksek sunek sistem secmis iseniz?)
-
Öncelikle şunu belirtelim. Esas olan kapsamlı bilgi duzeyidir, tum mevcut binaları kapsamlı bilgi duzeyine sokabilirsiniz, okuyanadim, projesi var, denetlenmis, denetlenmemis gibi konularla binanin kapsamli yada sınırlı bilgi duzeyine girmesinin ilgisi yok. Bina bilgi duzeyleri bu bahsettiginiz kriterlere göre belirlenmez. Unutmayın sınırli bilgi duzeyi kabulündede, kapsamli bilgi duzeyi kabulunde de röleve çıkarilacak, temeller açılacak, kolonlar siyrilacak, rontgen cihazlariyla donatilar sayilacak, karot alınacak. Her iki bilgi duzeyinde de bunlar yapilir. Sinırlı ile kapsamli bilgi duzeyi nasıl ayrılacak o zaman diye sorabilirsiniz. Sınırlı bilgi duzeyinde 3 kolon sıyırırken, kapsamlı bilgi düzeyinde 6 kolon sıyıracaksını?, sınırlıda 5 kolon röntgenine bakarken kapsamlida 10 kolon rontgenine bakacaksınız Goruldugu üzere bina bilgi düzeyini sizin yapacaginiz saha ve kaboratuvar deney sayilari belirkemekte.
Eger sınırli bilgi duzeyi dusünuyorsaniz, yine jarot alip siyirma yapacaksiniz. Ve cikan donatiarin yapıldigi tarihteki minimum donati oranina tejabul eden donati miktarina oranini bulup gerceklesme katsayisini bulacakdiniz. Ve yerindeki donatiyi en fazla sinırli bilgi duzeyinde yapilfigi tarihteki minimum donati krani ne ise onu alacaksiniz(yerinde daha fazla olsa da) Sinirliya gore deney yaparsaniz yerindeki donatilari giremezssiniz, en fazla minimum donati oranini girebilirsiniz. Bildiginiz uzere kaoasite olarakta sınırlida zaten 0.75 azaltmasida uygulamaktasiniz. Onerim sınırlı bilgi duzeyini kullanmayin hem de hic bir zaman. Zaten siyiracaksiniz, rontgen cekeceksiniz, roleve cikaracaksiniz, 3 tane 5 tane daha fazla yapin kapsamli bilgi duzeyine gecin. Mevcut bina performans analizinde istediginiz metodu kullanamazsiniz bunu da hatirkatayim. Baxi binalar dogrusal hesaba uygundur(yonetmelik izin verir), bazilari tek modku hesaba, bazilari cok modlu hesaba vb. Bunu da malum yonetmelik belirler. Son sòzüm sinırli bilgi duzeyi kullanmayın…
-
Ahmet Celikkollu
Üye2 Aralık 2025, 08:52'de in reply to: 25 yıllık bir binaya yapılan müdehaleler düzeltilebilir mi?Onarım ile güclendirme farkli kavramlardir. Onarım bina kapasitesini artirmadan cesitli nedenlerle hasara ugramis elemanin dış müdahalelerle ilk haline getirilmesidir. Bu durumda bina deprem dayanimi artmaz, ilk yapuldiginda dayanim ne ise ona ulasir. Guclendirme ise bina dayanimini artirir. Binanin deprem performansini artirir. Bina 20 yillikta olsa, 1 yillikta olsa, 25 yillikta olsa onarmak ve ilk haline getirmek mumkundur(ornek binanizda mumkundur). Ayni ornek binanizi guclendirerek kapasitesini artirmak mumkundur. Bu islemler ruhsat gerektiren islemlerdir.
-
1….Döseme alt donatilari ACIKLIK ORTASINDA EK YAPILMAZ.
2…Doseme ust donatilari MESNETLERDE EK YAPILMAZ.
3…Eger ust donatilar komsu acikliginin 1/4 kadar icerisine giriyorsa bilin ki bu donati mesnet donatisi okarak kullaniliyordur. Mesnet bolgesinde 1 metrelik alandaki donatilarin alani ne ise(kac santimetrekare ise) nasil degisiklik yaoarsaniiz yapin? Ister tek koyun, ister oarcali koyun , en sonunda donatilandirmanizin son halindede mesnet ustunde 1 metreye geken donati santimetrekaresi ilk hale esit yada ilk halden fazla olmalidir.