    21 Kasım 2025, 08:49'de in reply to: Kolon çirozları

    Kapali etriyeye dönusturebilirsiniz, proje harici etriyeleri sıklastirabilirsiniz, projede gosterilenden fazla ciroz atabilirsiniz. Bunlar enine donatilarda mümkun, yapabilirsiniz.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    20 Kasım 2025, 09:00'de in reply to: Kolon çirozları

    Gorselleri inceledim. Hesaplari yapalim ve ciroz eksik olup olmadigina bakalim.

    Yonetmelik geregi iki ciroz arasi mesafe yada bir ciroz bir etriye kolu arasi mesafe en fazka 25fi olmalidir(fi=etriye capi) Projenizde fi10 etriye kullandiginiz gorulmektedir. Bu durumda ciroz_ciroz yada ciroz_etriye kolu arasi mesafe en fazla 25 x 10=250mm=25 cm olmalidir.

    35/60 kolonunuza bakalim. Kisa yone dik 1 ciroz uzun yone dik 2 ciroz kullanilmis. Kolonun kisa yonu 35 cm. Iki tarafta 3+3=6cm paspaylarini cikaralim? 35-6=29 cm kalir. Minimum ciroz mesafesi ne olmaliydi? 25 cm. Demek ki 29 cm asiyor. Araya 1 adet ciroz koyarsam 29/2=14.5cm olur ve uygun olur. Kolonunuzun uzun yonu 60 cm. Paspaylarini cikaralim. 60-(3+3)=54 cm.. 25 cm den buyuk . Tek ciroz atsam 54/2=27cm yine 25 cm ten buyuk? 2 ciroz atsam 54/3=18cm uygun olur? 25 cm den kucuk omir. DEMEK KI KONUN UZUN YONUNE PARALEL 1 CIROZ KISA YONUNE PARALEL 2 CIROZ GEREKLI. tasariminiza bakiyoruz ayni bu sekilde atilmis. Demek ki 35/60 kolonunuzda cirozlar yeterli. Problem yok.

    50/50 kolonu irdeleyelim. en fazla ciroz arasi mesafe fi10eyriye kullanildigindan burada da 25×10$250mm=25 cm olmali. 50 cmde iki paspayi cijarirsak 50-(3+3)=44cm kalir. W5 cm den buyuk. Araya bir adet citoz atarsam 44/2=22cm olur 22<25cm olur ki uygun hale gelir. Demek ki 50/50 kolonunuzda her iki yonde 1 er adet ciroz atmaniz gerekiyor. Cizimlerinize bakiyorum 1 adet xx yonunde 1 adet yy yonunde ciroz atilmis? TASARIM UYGUN? problem yok.

    Diger sorunuzda yavru etriye dediginiz kucuk etriyelerle ilgili. Ciroz atmak yerine bu 25fi saglayacak sekilde ilave kucuk etriyelerde atabilirsiniz buda olur. Kapali etriye atmak her zaman kolonda basinc kapasitesini artirdigindan ve sunekligi artirdigindan daha yararlifir. Ister ciroz atin ister yavru etriye atin 25fi saglayin…

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    19 Kasım 2025, 08:53'de in reply to: Rijit kat varsayımı

    Hayır mantikli degildir. Burada amac dış cevrenin rijit olmasi ve dolayisiyla o katın(rijit bodrum yaptiginiz kat) topyekun zeminle beraber hareket etmesi/edebilmesidir(deprem anında)

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    19 Kasım 2025, 08:51'de in reply to: Zımbalama donatılarının çakışması

    Bu tip durumlarda o bolge için bölgesel bir zimbalama tasarimi yapilabilir. Kolon bazinda degil, kolonlar cok yakinsa bolgesel bir zimbalama tasarimi. Birbirine vok yakin bu tip durumlarda cakisan bolgedeki kesme kuvveti dogru hesaplanmsli ve tasarimda o kuvvet dikkate alinmalidir.

  • Sorularinizin cevaplari şu şekilde,

    1…Burulmanin esas sebebi bina/kat Kutle merkezi ile Rijitlik merkezinin birbirinden uzak olmasidir. Tercih edilen durum RM ile KM ‘nin ust uste olmasidır(RM=Rijitlik merkezi, KM=Kütle Merkezi). Bu genelde mumkun olmaz. Bu baglamda RM ile KM arasi mesafenin ilgili bina uzunlugunun %10’undan fazla olmamasina ozen gostetilmelidir. Mesela bina uzunlugunun o yonde 20 metre ise KM ile RM arası 20 x 0.10=2 metre civarinda olmalidir. Binada deprem kuvvetinin KM noktasina etkidigini varsayarsaniz bu kevvet rijitlik merkezi etrafinda binanizi yatay dondurmeye calisir. Binada 1000 ton deprem kuvveti olusmus ise ve ortalama bina KM ile RM arasinda 2m mesafe var ise binanizda 1000 x 2=2000tm lik bir yatayda burulma momenti olusacaktir demektir. RM ile KM cakişık olsaydi bu burulma momenti olmayacakti. O halde RM yi kutle merkezine yakin konumlandirmak gerekir. RM ne tarafta kolon perde fazla ise o taraftadir. Eger binanin bir tarafinda perde yogunsa bilinki RM o taraftadir. O halde rijitligi buyuk olan perde elemanlarini binanin herhangi bir kosesine toplamadan, tum kata yaymak ve simetrik koymak uygun olacaktir. Bu form size perdrlerin kat icerisinde yayilip yayilmadiginin kontrolunu istiyor, perdelerin bir kenarda yigilmasini onlemenizi istiyor.

    2… Temel bag kirisleri yataydaki cekme ve basinc kuvvetlerini alip kolonlarin acilmasini onlemek icin konur. Bir cerceve kolonunun yada perdenin tabaninda normal kuvvetin %10u kadar ceki/basi kuvveti olusabilir. Eger siz kolonlari tabanda bsg kiridleriyle hem xx hem yy yonunde baglamazsaniz bu cekme, badinc kuvveti kolonlari ayirir, bag kirisleri yatay bir kolon gibi bu kuvveti alir. Radye temellerde(kirisli kirissiz) bag kirisine gerek yoktur cunku radye icerisinde bu kuvvetler alinir. Surekli yada tekil temellerde bu yuzden her kolonun perdenin mutlaka hem xx hem yy yonunde tum kenarlarindan birbiriyle bagli olmasi sarttir. Eger temel kirisi varsa sorun yoktur ama temel kirisinin nadigi bir yon varsa o yonede bag kirisi atmak gerekir. Yonetmelikte bunu zorunlu kilmistir.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    12 Kasım 2025, 13:34'de in reply to: R davranış katsayısı

    Rijit bodrum katiniz var iki yuklemeli hesap yapiyirsunuz. A11 ve R=8 yuksek sunek secmelisiniz.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    10 Kasım 2025, 07:51'de in reply to: Bahçe Duvarı İçin Temel Şekilleri

    Bahce duvari da olsa egik temeller problemlidir, uzak durmak gerekir. Ikinci bir husus diger temel bir onceki temlin altina girmemelidir. Ücuncu bir hususta badlayacak diger temelin ust kotu bir onceki temel kotunun alt kotundan daha asagi olmamalidir. Bu baglamda 1 nolu gorsel uygun gorunuyor.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    10 Kasım 2025, 07:46'de in reply to: 45 metre yapıda taşıyıcı sistem

    Merhaba

    Perdeli ve cerceveli sistemler birde yuksek sunek olursa en iyi betonarme tasiyici sistemlerdendir.Yani sistemde kolonlariniz olacak, kirisleriniz olacak ve perdeleriniz olacak. Ülke deprem bolgesi. Yapinin yapildigi yerden, fonksiyonundan kat sayisindan bagimsiz olarak perdesiz yapı konusuna girmiyorum bile. Turkiyede perdesiz yapi tasarlanmaz.

    Bir sistemde dusey elemanlar olarak perdeler olacak, cerceveler olacak dedik. Ama ne kadar olacak? Ilk bakmamiz gereken RM ile KM arasi mesafenin ilgili boyutta o yondeki uzunlugun %10 undan fazla olmamasina dikkat etmek. 25 metre lik bir sistem tasarliyorsaniz 25 x 0.10=2,5 metreden fazla KM ile RM arası olmamali. Bu onemli. Ne kadar perde olacak sorusuna cevap sayi olarak verilmez. Yani dusey elemanlarin %30 yada %40 i perde olmali gibi bir bakış dogru olmaz. Xx ve yy yonu simetrik yada simetrige yakin perdeleri yerlestirirsiniz, ve bu perdelerin aldogi Mdev/Mo oranina hem xx hem yy yonü icin ayri ayri bakarsiniz. Ve her iki yondede bu degerin 0.40 tan fazla olmasini saglarsiniz. 0.40 tan ne kadar fazla ise o kadar iyi. Eger oran yani Mdev/Mo orani 0.40 tan eksikse o yönde perde ilave edip 0.40 ı gecmeye calisirsiniz. Mdev dedigim sey perde tabaninda olusan momentler toplamidir. Mo ise yatay yuklerden dolayi olusan binanin tabanindaki toplam devrilme momenti oranidir. Cerceveli perdeli sistemde yazilimlar bu degeri duze vermektedir…

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    3 Kasım 2025, 08:15'de in reply to: Aynı yapıda Faklı R katsayıları

    Ayni yapida farkli 2 adet R katsayisi tabiki kullanmaniz mumkun. Zaten bunu ama bilincli ama bilincsiz olarak bazen yapiyorsunuz. Mesela rijit bodrum kullandiginizda alt katlarin R ve D katdayilari farkli(meselaR,=2,5) ust katlarin R ve D katsayilari farkli(mesela R=8 gibi). Ama bunu yaparken belli kriterlerde yapmaniz gerekir ve binayi 2 yuklemeli yap.maniz gerek. Once R farkli olan ust kisim tek modelde cozulur, sonra burada olusan ic kuvvetler R farkli olan alt kisma belli prensiplerle aktarilir ve t kisimla beraber tekrar cozulup nihai kesit tesirleri bulunur. Kisacasi farkli R ve D katsayilarini ayni binada TBDY2018 in 4.3.6 maddesine gore kullanmaniz mumkun. 4.3.6 maddesinin disina tasmayin.

  • Fi30 donati capindan buyuk donatikar bindirme ile birlestirilemez, daha küçük capli donatilar(30mm den kücuk donatilar) bindirme ile eklenebilir. Istenirse tabiki kaynakli birlesimde yapilabilir(TS708) .Eger kaynakli yapilacaksa mutkaka cekme deneyi uygulanir ve 1,25fyk kuvvette bile kaynagin kopmamasina donatinin akmasina bakilir. Bahsettiginiz durumda bindirmeli yapabilirsiniz. Ancak 5 metre civarlarinda bir ekten bahsetmisdiniz ki bu dogru olmaz kiris acikliginiz 12 küsur metre oldugundan 5 metre civarlari max momente yakindir burada ek olmaz(cekme donatisi eki olmaz). Ek daha mesnete yakin, acikligin 1/4 yada 1/5 civarlarinda olmalidir. Yani 12,35/5=2,50 metrelerde ek yapmaniz uygundur. Moment diyagraminin sifir/sifira yakin oldugu yerlerde kirislerde cekme donatisi eki yapilir, orta bolumde ek yasaktir. Gerekirse her iki mesnette 2,5 metre uzaklikta ekler yapilir ve orta bolume eksiz 8-10 metrelik donati konulabilir.

    Kaynakli ek dedigim gibi 30mm den buyuk donatilarda gecebilirsiniz. Kaynakta en buyuk sorun kaynak yaparken donatinin akmasidir(buyuk isı). Bu yuzden hangi donatiyi kullanacaksaniz o donatidan oarca alip laboratuvarda karbon miktarini olcturmeniz ve kaynaga elverisli raporu almaniz sarttir. Yoksa daha imalatta cekme donatinizi akitirsiniz. Ayrica cekme deneyinin zorunlulugunu da yukarida acikladim.