Ahmet Celikkollu
Forum Yanıtları Oluşturuldu
-
Sorun zaten diyafram olmamasinda, keske diger bolumle bagli diyafram olsaydi. Bu tip perdelerin ana bina ile yük aktarimi pek olmadigindan, ozellikle yazilimlar rijit bodrum perdesi ka ul ediyorlar, ayrica diyafram olmadigindan yuk aktarimi(yatay yuk,) perdelere yapilamadigindan hedaplar harali olabiliyor. Bu tip perdelerin otopark kismi icin ayri tasarlanmasi uygun(perdeler yatay kuvvetleri diyaframdan alir)
-
Su yüku uvgen seklinde duvara etkir. Yani tabanda en max olan yetde 3.5 x 1 t/m3=3,5 t/m2 dir ki bu sadece tabandadir, ustte sifirdir. Bu yuku ucgen verebbilirsiniz, afaki degerler degildir. Suyu drene edecek olmaniz, su itkisini sifir almanizi gerektirmez. Bu duvarlarda en buyuk sorun dren borularinin barbakanlarin tikanmasidir. Du yukunu ihmal edemezssiniz.
-
Eger ust katlarda cikma varsa, asagidaki temelinde cikma izdüsumune kadar uzatilması sin derece doğru. Bunun 3 yarari var:
1… Bina devrilme noktasi artik yaptiginiz kosol temelin(konsol temel kirisi yada kobsol plak) en uc noktasina taşındigindan bina devrilme guvenligi artar ve devrilmez. Bu son depremlerde bu yuzden egilmis, devrilmis binalar mevcut.
2…Konsol kisimda buyuk bir mesnet momenti olustugundan ic acikliktaki tesirleri azaltir ve daha kucuk tesirlere gore duzayn yaparsiniz
3…Temel alani buyudugunddn zemibdeki gerikmeler azalir ve guvenlik katsayisi artar.
Her binada cikna izdusumune kadar, (parselde yer varsa ) temelde konsol cikmak gerekir.
-
Ahmet Celikkollu
Üye9 Ekim 2025, 09:28'de in reply to: BODRUM PERDELERİNE ETKİYEN TOPRAK BASINCI(YERALTI SUYU VAR, SÜRŞARJ YÜKÜ VAR)1 metrelik bir genidlik dusunurseniz 0.45t/m2 aslinda 1m genislik icin 0.45t/m anlamina gelir.
-
Merhaba,
Bahsettiginiz kolon donatilarindaki gönyelemeler aderans icin yapilir ve (Lb) kadar uzunluk dikkate alinir. Kolon boyuna donatilarinda deprem yonune gore kolonun bir yuzundeki donatilarda basinc olusurken, diger yuzundeki donatilarda cekme olusur ve kuvvet cifti ile kolonlar momenti karsilar. Eger siz kolon dusey donatilarinda yukaridaki aderans icin yapilmasi bu gonyeleri yapmmaz iseniz yada (Lb) den daha kisa yaparsaniz cekmenin oludtugu bu dusey donatilar betondan iceride siyrilir ve kolon hesapladiginiz momenti tasimaz. Kolon ustlerindeki bu gonyeler bu yuzden cok onemlidir, mutlaka yapilmidir, ihmale gelmez.
-
Kirislerde normal kuvvet sıfira yakindir. Kesme kuvvetini karsilayacak etriye kol sayisı 4 tür. Sizin yapmak istediginiz etriyelerde de kol sayisi 4 tur. Kesme kuvveti kapasitesi anlaminda bir kapasite kaybi yoktur. Resimdeki gibi cift etriye uygulaması yapabilirsiniz.
-
Temel oturan yerde gerekli tasima gucunun var oldugunu kabul ediyorum. Yaptiginiz sonradan dolgu ike don derinligi ve gomulu olma sartlari saglanmajta. Konuya yaklasımıniz dogru…
-
BİNANİN konsol bir kolon olarak cisnasi seklinde düsünün. Eger perdeker fazla ise/yerinde ise bina adeta bir konsol kolon gibi calisabir, bunuda perdeler yapar. Bu tip binalarda da Yani perdelerde moment diagrami konlardaki gibi ortada/ortaya yakin yerde isaret degistirmez. Binanin konsol calismasi olarak konuyu düsünün…
-
Merhaba,
Perde yatay donatilarini boy olarak atabilirsiniz, herhangi bir problem olmaz.
-
Cevabim kiris alt ve ust tum donatilari icin gecerli. Birlestiremezssiniz.