Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Çelik Yapılarda Tekil Temel Tasarımı
Hocam tekrardan merhabalar. SAP2000’den tekil temel modelledim kabuk elemanlarla. Bunlara alan yayları tanımladım, ilgili mesnet koşullarıyla. Tekil temellerin bazılarında 2ton/m2 negatif gerilme oluşmakta. Zemin emniyet gerilmesi 20 ton/m2 normalde. Ampatmanlı 2×2 metre temelde bazılarında bu sorun olmakta. Ne tavsiye edersiniz bu hususta.
Negatif gerilme onemli. Temelde eksantrisite olusturun yani kolon tekil temele ortadan baglanmasin kolonu negatif gerilmenin oldugu tarafa kaydirin yaklasık M/N kadar kaydirin,

WalterBishop
Misafir22 Ekim 2023, 14:32Hocam tekrardan selamlar. Bu önerinizi dikkate alacağım fakat şöyle bir bağlantı var.
“Negatif zemin gerilmesinin çıktığı kombinasyonda maksimum pozitif gerilme değeri , zemin taşıma gücünün yarısı veya daha azı ise negatif gerilme ile uğraşmanıza gerek yoktur. Şu cümleyi bütün negatif gerilme durumu oluşan temellerde sağlıyorum. Sizce tekil temeli kabuk olarak modellediğimden bu mantık benim temellerimde de geçerli midir?
Hocam tekrardan selamlar. Bu önerinizi dikkate alacağım fakat şöyle bir bağlantı var.
“Negatif zemin gerilmesinin çıktığı kombinasyonda maksimum pozitif gerilme değeri , zemin taşıma gücünün yarısı veya daha azı ise negatif gerilme ile uğraşmanıza gerek yoktur. Şu cümleyi bütün negatif gerilme durumu oluşan temellerde sağlıyorum. Sizce tekil temeli kabuk olarak modellediğimden bu mantık benim temellerimde de geçerli midir?
Bu ilgili kisinin bir yorumu. Bazi muellifler hic negatif gerilmeye izun vermeyebilir, bazi muellifler toplam mesh sayisinin yuzde 10 kadarina izin verebilir, bu sadece bir yorum. Bu yorum radte icin gecerlidir.

WalterBishop
Misafir24 Ekim 2023, 11:54Hocam örnek olarak atıyorum. Soil pressure maksimum ( zeminde çekme) sekmesinde böyle bir gerilme oluşuyor. En elverişsiz durumda 0,66 ton/m². Sizce temel boyutlarını büyütmeli miyim. Tam olarak kıstasım ne olmalı. %10-%20 şu kadar gerilme varsa ihmal et gibi. Forumda bir konuda 0,5 ton/m² ihmal edilebilir yazmışsınız. 0,66 ton/m2 ihmal etmeli miyim? Bunun gibi birkaç temel tasarımı yaptım, nerede insiyatif almalıyım ölçüsünü tam olarak belirlemeye çalışıyorum.
Hocam bunun dışında temel elemanlarını kabuk olarak modelledim. Bağ kirişlerini çubuk eleman olarak modellememde bir sakınca var mı sizce bu kabukları bağlama adına? Bağ kirişlerini modellemeyip sadece ilgili kesit tesiriyle modelleyip tip detay versem yeterli olur mu yoksa modellemeli miyim sap2000’de projeyle birlikte.Hocam örnek olarak atıyorum. Soil pressure maksimum ( zeminde çekme) sekmesinde böyle bir gerilme oluşuyor. En elverişsiz durumda 0,66 ton/m². Sizce temel boyutlarını büyütmeli miyim. Tam olarak kıstasım ne olmalı. %10-%20 şu kadar gerilme varsa ihmal et gibi. Forumda bir konuda 0,5 ton/m² ihmal edilebilir yazmışsınız. 0,66 ton/m2 ihmal etmeli miyim? Bunun gibi birkaç temel tasarımı yaptım, nerede insiyatif almalıyım ölçüsünü tam olarak belirlemeye çalışıyorum.
Hocam bunun dışında temel elemanlarını kabuk olarak modelledim. Bağ kirişlerini çubuk eleman olarak modellememde bir sakınca var mı sizce bu kabukları bağlama adına? Bağ kirişlerini modellemeyip sadece ilgili kesit tesiriyle modelleyip tip detay versem yeterli olur mu yoksa modellemeli miyim sap2000’de projeyle birlikte.Eksantrisiteye bskin e

WalterBishop
Misafir27 Ekim 2023, 19:33Hocam selamlar, size iki sorum daha olacak müsaadenizle:
hocam temellerimin analizlerini yaptım, bahsettiğiniz hususları dikkate aldım. Analiz programında negatif gerilmeleri bertaraf ettim yada 0,30 0,40 ton/m^2 civarına indirdim ve de küçük bir mesh alanını kapsayacak şekilde negatif gerilmeleri küçülttüm. Hocam analiz programında gerilmelere ve deformasyonlara bakabiliyorum. Taban basıncını kontrol edebiliyorum. Tekil temelin diğer analiz hususları adına excell dosyası mevcut elimde. Bu excel dosyasında dışmerkezlilikte eoxŞimdiden sağolun.
‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.