Hocam merhaba,
Yazmış olduğunuz cevapta böyle bir ifade kullandınız ( KIRISSIZ DÖSEMELI BETONSRME SISTEM kullanmaniz mumkun degildir.)
deprem yönetmeliğinin madde 4.3.4.4 bölümünde sadece kirişsiz döşeme içeren sistemlerin analizlerinin Tablo4.1’de sadece A12,A13 göre yapılabileceğinden söz ediyor ve iki aşamalı analizin öneminden bahsediyor bu durumda ben karşılıklı iki adet perdeyi bağlamak istesem atacak olduğum kirişi neye göre atacam ?
Bir düşünsenize tünel kalıp sistemi ile yapılmış perdeli binaları sürekli kirişlerle bağlamak zorunda kalırdınız bu konuda kirişsiz döşeme ayrı incelenmeli yönetmelik bu noktada yetersiz kalıyor.Hocam merhaba,
Yazmış olduğunuz cevapta böyle bir ifade kullandınız ( KIRISSIZ DÖSEMELI BETONSRME SISTEM kullanmaniz mumkun degildir.)
deprem yönetmeliğinin madde 4.3.4.4 bölümünde sadece kirişsiz döşeme içeren sistemlerin analizlerinin Tablo4.1’de sadece A12,A13 göre yapılabileceğinden söz ediyor ve iki aşamalı analizin öneminden bahsediyor bu durumda ben karşılıklı iki adet perdeyi bağlamak istesem atacak olduğum kirişi neye göre atacam ?
Bir düşünsenize tünel kalıp sistemi ile yapılmış perdeli binaları sürekli kirişlerle bağlamak zorunda kalırdınız bu konuda kirişsiz döşeme ayrı incelenmeli yönetmelik bu noktada yetersiz kalıyor.” İçerisinde konut yer alan zemin hariç (Değişik ibare:RG-12/8/2023-32277) 7 kat ve üzeri binalarda kapalı çıkma yapılamaz. “
Biliyorsunuz bu yukarida yazdigim fıkra da ilgili yonetmelige eklendi.
Ancak her halukarda bahsettigimiz kapali cikmalardaki bu madde elestiriye acık ve gozden grvirilmrli, her turlu alternatife uygun yazilmali.

3e
Misafir26 Nisan 2024, 06:48izleyiniz…
Hocam merhalar izledik üstteki çerçeve çizimlerinden dolayı biraz kafam karıştı. Hocam konsolun bir ucu 40 x 40 kolon olsun diğer ucuda 150 x 25 perde olsun aradaki kirişin genişliği kolon 40 olduğundan 40 x 0.75 = 30 cm olmalı diye düşünüyorum ben. Ama bazı meslektaşlarımız bu çıkmanın kolon ve perde arasında olduğundan dolayı çerçeve sisteme olmadığını bahsedilen kirişin genişliğinin 25 cm lik olabileceğini iddaa ediyorlar. Sizin videonuzdan da çıkardığım bu kirişin 30 luk olması gerektiği değil mi ? İlginiz için şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar.
Hocam merhalar izledik üstteki çerçeve çizimlerinden dolayı biraz kafam karıştı. Hocam konsolun bir ucu 40 x 40 kolon olsun diğer ucuda 150 x 25 perde olsun aradaki kirişin genişliği kolon 40 olduğundan 40 x 0.75 = 30 cm olmalı diye düşünüyorum ben. Ama bazı meslektaşlarımız bu çıkmanın kolon ve perde arasında olduğundan dolayı çerçeve sisteme olmadığını bahsedilen kirişin genişliğinin 25 cm lik olabileceğini iddaa ediyorlar. Sizin videonuzdan da çıkardığım bu kirişin 30 luk olması gerektiği değil mi ? İlginiz için şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar.
Planlı alanlar imar yönetmeliğinin 5.maddesinin 30.fıkrasında bahsettiğiniz kapalı çıkmaların olduğu düşey elemanların geniş kirişlerle bağlanmasının istenmesidir. Burada amaç kirişin geniş tutularak kolona birleştiğinde kolon üzerinde oluşan kesme alanının mümkün mertebe geniş tutulmasıdır, yönetmelik bunu amaçlamıştır. Bir tarafta perde diğer tarafta kolon olduğunda da kolon kesme yüzeyinin geniş olması faydalıdır. Ayrıc yönetmelik düşey taşıyıcı elemanların bağlanması ibaresini koyarak konsola dahil tüm düşey elemanların bağlanmasını istemiştir. Davranış düşünüldüğünde bahsettiğiniz kolonlarında geniş kirişlerle bağlanmasının gerekli olduğu sonucuna varılabilir. Soru özelinde ise bahsettiğiniz kolonun 40 x 3/4=30 cm lik kirişle bağlanmaı uygundur.

architec9
Misafir15 Temmuz 2024, 16:41Merhabalar Hocam;
Açık çıkma yönetmeliğinde en fazla ne kadar çıkabiliriz.Yapılarda Son zamanlarda geniş balkonlar mevcut,özellikle 2 m -2.5 m arası konsollar var;balkonlar için.Teşekkürler
Merhabalar Hocam;
Açık çıkma yönetmeliğinde en fazla ne kadar çıkabiliriz.Yapılarda Son zamanlarda geniş balkonlar mevcut,özellikle 2 m -2.5 m arası konsollar var;balkonlar için.Teşekkürler
Çıkma ile ilgili bir kısıtlama söz konusu değil hatta zeminde bina geri cekilerek istediginiz uzunlukta çıkma yapmanız mümkün. Çıkmanizin sınırını kesit tesirlerine uygunluk ve uç sehim belirler. Ancak bazı mahalli idareler cikma uzunluğu konusunda meclis kararları almış durumdalar ve bunlari plan notuna eklemiş durumdalar örnegin “150 cm’den fazla çıkma yapilamaz” türunden ilgili belediyelerin meclis karari mevcut, bu durumda meclis kararina uymak zorundasınız.

Rıdvan
Misafir17 Temmuz 2024, 13:21Merhaba Hocam;
Yeni yönetmeliğe göre kapalı çıkma olan projede son katta ters kiriş yapılabilinirmi ?Merhaba Hocam;
Yeni yönetmeliğe göre kapalı çıkma olan projede son katta ters kiriş yapılabilinirmi ?Merhaba,
Planli alanlar yonetmeliginin 5.maddedi 30.bendine gore kapali cikma yapilan kidimlardaki kolonlarin baglanmasi zorunlu. Kiris genislik sartlarina uymak sarti ile(3/4l bu kirisler ters kiris yapilabilir, esas olan cerceve olusturmaktir

Alptrz
Misafir13 Ocak 2025, 12:42Hocam arkadaşın sorusu ışığında açık çıkma ile kapalı çıkma arasındaki kiriş kullanımı noktası farkı nerede oluşur?Açıklık sınırları nedir?
Merhabalar Hocam;
Açık çıkma yönetmeliğinde en fazla ne kadar çıkabiliriz.Yapılarda Son zamanlarda geniş balkonlar mevcut,özellikle 2 m -2.5 m arası konsollar var;balkonlar için.Teşekkürler
İmar mevzuatı anlaminda açık cikma uzunlugunu statik anlamda sinırlayici bir hükum yoktur. Hatta zeminde geri cekerek daha uzun konsollar tasarlayabilirsiniz. Konsol uzunluklari bahce mesafelerine tasmamak ve parsel dişına çikmayacak sekilde ayarlanir/ayarlanabilir.