Balkon tasariminuz dogru. Bu tip balkanlarda alın kirısi kullanmak dogru degildir. Bir duzeltme yapayim. Burada konsol olan kısım kirislerdir, donatı duzenlemenize göre dosemeler konsol döseme degildir.
-
Etriye cap bilgidi vermemissiniz. Ben 10 luk kabul ediyorum. Iki kol arasi 25 fi. Eger 10 luk etriye kullanilmissa iki kol arasi en fazla 25×10=250mm=25cm eder. 35 lik kisma bakalim. 3 er cm iki taraftan paspayi cikarin.35-6=29cm. Tek etriye atarsaniz yaklaşik 29cm iki etriye kolu arasi mesafe. 1 adet ciroz uzun yonde atarsaniz 29/2=14.5cm<25cm yani uygun.
70 lik kisma bakalim. 3 er cm paspayini cikarin. 70-6=64cm. Tek etriye atsaniz etriye kollari arasi yaklasık 64 cm. Araya 2 ciroz atarsaniz, kesit 3 e bolunur. Yani iki kol arasi etriye ciroz arasi64/3=21cm<25cm. Yani uygun.(ince hesaplarda etriye donatisi merkesinden diger kol merkezine kadar olan mesafeyi alin). 10 luk etriyede problem gorunmuyor. Farkli veriler icin siz hesaplayabilirsiniz. Kolon ustten gorunusune bakin bu hesaplardan farkli ise ciroz sayisi eksik ise tamamlatmaniz, projeye islemeniz gerrk..
-
Ahmet Celikkollu
Üye24 Temmuz 2025, 08:28'de in reply to: Betonarme Elemanlar İçerisinde Ahşap KullanımıMerhaba
Bu tip uygulamalar TEHLIKELI ve yanlış uygulamalar. Ahsap koydugunuz yeri adeta beton da olusan bir bosluk gibi düşünün. Kolonda/kiriste bir beton boslugu olusturdunuz. Bu tip durumlarda kalin donati kullanabilirsiniz. Kalibin zarar görmesi, depremde binanin zarar gormesinden daha hayırlidir. Biraz daha ileriye gideyim, kalibin tabaninda talaş bile olmamali iyice temizlenmeli.
-
Whatsap: 0 545 401 95 15
-
Gorseli inceledim. Söz konusu KB222 Kirişi her iki taraftanda perdelere mesnetlenmiş durumda, dolayisiyla perdelere baglanan kirisler baglaminda konu degerlendirilmeli. Kirisin 33 cm yukarı alınmasi kolon etkili boyunun kisalmasi gibi bir durumu ortaya cikarmaz yani kisa kolon olusumu gibi bir durum söz konusu olmaz, cunku mesnetler kolon degil perdedir. Ayrica perdeler bildiginiz uzere deprem kuvvrtlerini dosemelerden alan elemanlardır. Bahsedilen bu degisiklik perde ve kiris kapasitelerinde de bir degisiklige yol acmaz. Bu bir cerceve kirisi hukmunde de degildir yani guclu kolon, kolon kiris kesme guvenligi gibi konularda tahkik gerektirmez. Ancak dosemelerden kirise gelen donati duzenlemeleri, ilgili kirisin ust kattaki cikintisin yani kesitin degisecegi asikar.
Bu bilgiler ışığında söz konusu degisıkligin paftalara kotlu olarak işlenerek, acinimlarin tekrar duxenlenerek muellif/yapi denetim ve idare tarafindan paftalar imzalanip onaylanarak, yapilmasinda sakinca görmemekteyim.
-
Ahmet Celikkollu
Üye18 Temmuz 2025, 08:31'de in reply to: Toprak taşıyan Perdelerde İmalat Sonrası Yırtık AçılmasıKalip planı ve kesit görmeden bir şey soylemem dogru olmaz. Asagidaki whatsap numarasina sorunuzu hatirlatarak kalip plani ve kesit gonderiniz.
0 545 401 95 15
-
Ahmet Celikkollu
Üye17 Temmuz 2025, 08:46'de in reply to: Ofis büro iş merkezlerinde hareketli yüklerMerhaba, tesekkur ederim, umarım sizlerde iyisiniz.
Ofis/büro gibi yerker biliyorsunuz insan yükünün fazla olmadiğı, konuta benzeyen yerler. Bu burolar muhasebe burosu, avukatlik burosu, muhendislik burosu gibi amaclar iciin kullanilmakta. Buro/ofis icinde yogun bir inssn yuku bulunmaz, konuta benzer, bu yuzden mimaride büro/ofis olarak tanimlanan yerlerde TS498 e gore hareketli yukun 0.2 ton/metrekare verilmesi gerekir/yeterlidir. Ancak bir kat düşünün ortada bir hol ve holün sağinda solunda bir çok buro mevcut. Hangi buroya gidecekseniz gidin dogal olarak bu ortak hol ü kullanacaksiniz, yani sagli/sollu burolarin oldugu yerde ortadaki hol insan yuku olarak nispeten agır, en azindan buro/ofise gore fazla. Iste ortak alan olan ve tum burolara giris cıkısin saglandigi bu ortak holde hareketli yük TS498 e göre 0.5 ton/metrekare verilmistir.
-
Alcipanlarin dediginiz gibi agirligi cok az. Bu tip bolmeler performans analizi vb gerektirmez.
-
Kisa kolon olusumunu engellemek icin sahanlik kirisinin bagli oldugu kolonlarin etkili/serbest boylarina gore(hangi kotta ise) kesme kuvveti/etriye hesabini kontrol edin. Sonuca gore kesme donatisini artirin. Bu sartlarda ilgili sahanlik kirisi atilabilir.
-
Temeldeki bu tip donatilarin(kolon setidi mesnet donatisi) pafta uzerinde ve tam yerinde olmasi gerekiyor. Malesef muellifler pafta duzenleme asamasinda donatilarin yerine pek dikkat etmeyebiliyor ve bunlari kaydirabiliyor, dikkatli olmak gerekiyor.
1.resimdeku L=90 yy yonunde ve 20cm ara ile atilmasi gerekli. L=82 olan ise xx yonunde 16 cm ara ile atilmasi gerekli. Donatilar donati yazisina dik sekilde atilir ve birbirine paralel sekilde atilir. Donatilarda sayiya degil araya dikkat ederk yerinde ughulamanizi oneririm. Yani donatinin kac adet oldugu degil, kac cm ara ile atilacagi sizi ilgilendirir. L=90 donatiyi yy yonunde birbirine oarakel sekilde 29 cm ara ile atarsiniz, kac tane olursa olsun. Paftadski sayi yaklaşık sayidir. 16 yazabilir , 17 cikar , 18 cijar, 15 cikar. Mesafeyi dikkate alin. Donati yerlerindeki uyusnazliklarda yada anlanadiginiz kisimlarda orjinal ciktilara bakin ve karar verin pafta duzenlemesinde dedigim gibi yerler degisebiliyor.