Kirissiz dösemeli sistemlerde, uygun yerlere kiris koymak yerinde bir karar. Dediginiz gibi iki assmali hesap yapiyorsunuz, birinci asana monolitik hesap(klasik) ikinci asamada ise kolon alt ve ust uclarinin mafsalli tanimlanmasi ve tum deprem etkilerinin perdelerce alinmasinin saglanmasi. Kirisleri eger dosemenin 3 kati yuksekliginde atamiyorsaniz bu sizin kiris atmaniza engel degil, sadece cerceve etkisi gostetmez. Dusuk yukseklikye bile olsa kiris atip bunu dosemenin bir parcasi gibi modelleyebilirsinix. Bu bile suzin zimbalama guvenliginizi aryirir. Kiris yuksekligi az olacak diye kirissiz dosemelerde kiris atmaktan vazgecmeyin.
-
Toprak gibi malzeneler kolln deplasmanini engellemez, rijitlikleri yetmez.
-
Ahmet Celikkollu
Üye12 Şubat 2026, 10:22'de in reply to: Zemin H. Titreşim Periyodu (Rezonans Riski)Zemin etud raporunda, 300- 500 metrekarelik bir alanda yapılan calismalarla zemin hakim periyodu belirlenemez. Zemin hakim periyodunu belirlemek icin saha genelinde, saha bazli calismalar yapmak gerekir ki yonetmelikte bunu soyler. Yapida olusan ivmeyi etkileyen ozellikler, zemin periyodu gibi ozellikler buyuk alan calismalariyla belirlenir. Bu baglamda uynaniz gereken durum tbdy2018 deki spektrumlardir.
-
Bu ve bu tip durumlar icin konunun mantığini anlatacagim. Bu mantikla kolon serbest boyuna dolayisiyla kesme kuvveti hesabina net karar verebilirsiniz.
Herhangi bir nedenle, koydugunuz yukseltme perdesi/subasman perdesi/bodrum perdesi o kolonun hareketini kısıtlamiyorsa, yani kolon serbstce sola saga depremde deplasman yapabiliyorsa yani perde yatay donatilari KOLONA GIRMIYORSA, DERZ VARSA kolon serbest boyu acisindan O PERDE YOK HUKMUNDEDIR, BIR SEY IFADE ETMEZ. Ama subasman perdesi/yukseltme perdesi/Bodrum perdesi o kolonun hareketini kisitliyorsa, deplasman yapmasini engelliyorsa, YANI PERDE YATAY DONATILARI KOLONA GIRIYORSA, DERZ YOKSA, o kolon serbest yukseksekligi yani deplasman yapabilecek yuksekligi, yukseltme perdesinin/subasman perdesinin/bodrum perdesinin ustünden itibaren hesaplanir.
Bu bilgiler isiginda, perde yatay donatilarinin kolona girmedigi, derz birakildigi durumlarda bunlar yok hukmundedir, modele girilmemelidir, daha sonra cizim paftalarina eklenebilir, kolon bindirme yerleri de boyle durumlarda perde yokmus gibi temel ust kotundan itibaren hesaplanir, yaptiginiz uygulamalar dogrudur….
-
Ahmet Celikkollu
Üye9 Şubat 2026, 18:11'de in reply to: PERDE TEBLİĞI, TBDY2018’DE YAPILAN DEĞİŞİKLIKLER(YÜRÜRLÜK MART 2026)Bahsettigimiz tebligde amac mumkunse kolon ve kiris akslarinin birbiriyle çaķışık olmasi ve betonarme cerceve etkisinin tam olusmasinin saglanmasidir. Tüm akslar/cerceveler icin bu kural gecerlidir(en dış akslar dahil) gorselde 90cm lik kolon yuzeyine sıfırdan 25cm lik bir kiris baglanmistir. Bu kirisin merkez aksini kolon merkez aksina uzakligi 45-12,5=32,5cm dir. Bu deger 90/3=30 cm den buyuk oldugundan(32,5>30) bu cerceve tam aks boyinca devam eden surekli cerceve hukmune girmez. Eger kiris genisligini 30cm e cikarirsaniz bu durumda kolon ve kiris merkez akslari arasi mesafe 45-15=30 cm olacak ve 90/3=30 =30 cm geregi surekli cerceve hukmune girecektir. Kirisin 30cm genisligine cikarilmasi gerekir(sıfîr yapilacaksa)
-
Kapalı çıkma olan bolumdeki düsey elemanları(kolon/perde) kirisle birbirine baglamak zorundasıniz. Bu bolumde perde olup olmaması bir sey degistirmiyor.
-
-
Cevabimı 2 parcaya ayırdim. Ilk parcasi tadilat vb taleplerinde uyguladiginiz yontemlere iliskin. Ikinci parca ise ilave 2 kat icin verilen olumlu goruse iliskin.
TBDY2018 15..bölüm sizinde belirttiginjz uzere mevcut binalari kapsar. Temel olarak mevcut nedir, var olan, yerinde duran… O halde betonarme binada donati dosenmisse ve beton dokulmusse artık o tasiyici sistem mevcuttur, bunun betonunu degistiremezssiniz, kolona kirise yeni donatı sokamazsiniz. Dolayisiyla tasiyici sistemle ilgili tadilatlarda yada beton dayaniminin proje degerinden farkli cikmasi durumunda binaya uygun bir hesap ile(tek modlu itme, cok modlu itme, zaman tanim alani hangisi söz konusu binaya uygunsa…) performans analizi istenmesi gerekir. Bu asamada ister bjna 1 aylık olsun, ister 15 yillik olsun 15.bolumdeki kapsamli duzeye gore mevcut TÜM katlardan tekrar karot alinmasi, tekrar siyirma yapilmasi, rontgenleme yapilmasi sarttir. Beton numunesi uygundur ama kür yapilmamistir, beton sogukta kalmistir, sicakta kalmistir vb bunlarin tespiti icin tekrar karot ve donati tespiti zorunludur. Mevcut yapida hicbir zaman islak numune sonucu kullanilmaz.
Ikinci bolum cevabima gelince: Aynen şu ifadeyi yazmissiniz:
“Son olarak karşılaştığım bir performans analizi için bir şeyler yazmak istiyorum.
12 yıl önce yapılmış 2B+Z+1 katlı bir bina için 2 kat ilavesi talep edilmiş. Kat ilavesi için yapılan modellemede 12 yıl önce imalat yapılırken alınan beton yaş numune sonuçları kullanılmış. Binanın mevcut donatısı kullanılmamış. Programın atadığı donatılar kullanılmış. Örnek verecek olursak kolonun birinde boyuna donatı projesinde 12fi14 iken modellemeye 22fi16 olarak işlenmiş. Yapılan performans analizi sonucu 2 kat ilave için kontrollü hasar performans düzeyi sağlanmış. Üniversiteden 2 tasarım gözetmeni de bu şekilde onaylayıp 2 kat ilave edilebilir rapor yazılmış.”
Size belirteyim ki hangi kurum, hangi kurulus, hangi kisi ne rapor verirse versin ruhsat verme yetkisi belediyeye aittir ve uygunsa verirsiniz ve uygun degilse vermezsiniz. Yukarida ozet gectiginiz rapor gozumde ” YOK HUKMUNDE” dir. Beton yas numune sonuclari girilerek, proje donatilari girilerek(donati gerceklesme katsayilari bulunmadan) KH sagliyor demek buyuk bir hatadir. Ayrica şunuda belirteyim kat ilavelerinde yeni imalatlarda mutlaka ebat anlaminda da TBDY2018 e uymak zorunlulugu vardir. Bahsettiginiz bu rapor kimin hazirladigindan, kimin gozetmenlik yaptigindan bagimsiz olarak yonetmeliklere uymayan yok hukmunde bir rapordur, bu rapora gore işlem tesis edilemez…
-
Cevabimı 2 parcaya ayırdim. Ilk parcasi tadilat vb taleplerinde uyguladiginiz yontemlere iliskin. Ikinci parca ise ilave 2 kat icin verilen olumlu goruse iliskin.
TBDY2018 15..bölüm sizinde belirttiginjz uzere mevcut binalari kapsar. Temel olarak mevcut nedir, var olan, yerinde duran… O halde betonarme binada donati dosenmisse ve beton dokulmusse artık o tasiyici sistem mevcuttur, bunun betonunu degistiremezssiniz, kolona kirise yeni donatı sokamazsiniz. Dolayisiyla tasiyici sistemle ilgili tadilatlarda yada beton dayaniminin proje degerinden farkli cikmasi durumunda binaya uygun bir hesap ile(tek modlu itme, cok modlu itme, zaman tanim alani hangisi söz konusu binaya uygunsa…) performans analizi istenmesi gerekir. Bu asamada ister bjna 1 aylık olsun, ister 15 yillik olsun 15.bolumdeki kapsamli duzeye gore mevcut TÜM katlardan tekrar karot alinmasi, tekrar siyirma yapilmasi, rontgenleme yapilmasi sarttir. Beton numunesi uygundur ama kür yapilmamistir, beton sogukta kalmistir, sicakta kalmistir vb bunlarin tespiti icin tekrar karot ve donati tespiti zorunludur. Mevcut yapida hicbir zaman islak numune sonucu kullanilmaz.
Ikinci bolum cevabima gelince: Aynen şu ifadeyi yazmissiniz:
“Son olarak karşılaştığım bir performans analizi için bir şeyler yazmak istiyorum.
12 yıl önce yapılmış 2B+Z+1 katlı bir bina için 2 kat ilavesi talep edilmiş. Kat ilavesi için yapılan modellemede 12 yıl önce imalat yapılırken alınan beton yaş numune sonuçları kullanılmış. Binanın mevcut donatısı kullanılmamış. Programın atadığı donatılar kullanılmış. Örnek verecek olursak kolonun birinde boyuna donatı projesinde 12fi14 iken modellemeye 22fi16 olarak işlenmiş. Yapılan performans analizi sonucu 2 kat ilave için kontrollü hasar performans düzeyi sağlanmış. Üniversiteden 2 tasarım gözetmeni de bu şekilde onaylayıp 2 kat ilave edilebilir rapor yazılmış.”
Size belirteyim ki hangi kurum, hangi kurulus, hangi kisi ne rapor verirse versin ruhsat verme yetkisi belediyeye aittir ve uygunsa verirsiniz ve uygun degilse vermezsiniz. Yukarida ozet gectiginiz rapor gozumde ” YOK HUKMUNDE” dir. Beton yas numune sonuclari girilerek, proje donatilari girilerek(donati gerceklesme katsayilari bulunmadan) KH sagliyor demek buyuk bir hatadir. Ayrica şunuda belirteyim kat ilavelerinde yeni imalatlarda mutlaka ebat anlaminda da TBDY2018 e uymak zorunlulugu vardir. Bahsettiginiz bu rapor kimin hazirladigindan, kimin gozetmenlik yaptigindan bagimsiz olarak yonetmeliklere uymayan yok hukmunde bir rapordur, bu rapora gore işlem tesis edilemez…
-
Teorik olarak bu mümkün(gerekli sartları saglarsanız), ancak balkonunuz konsol ise ve acikliginiz 270cm ise ve kenardaki konsol kirisleriniz yatik kiris olarak 40cm derinliginde ise ve kolonlara mesnetli degilse bu model uygun degil…